[已解决] RVV电缆,3芯x1的三根线的各自颜色?

 关闭 [复制链接]
发表于 2009-5-17 21:00:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
我有个三孔的插座,要配一根60227 IEC 53(RVV)3芯x1的电缆。
! h7 v* ?' T4 c3 c+ K6 l3 _
; ^5 @5 M4 R) z. ~查了下GBGB∕T 5023.5,没有看到对RVV电缆的颜色规定。一般这三根线的颜色是怎么规定的?怎么用?& [8 ]4 T4 z& q; `* x+ }7 T

6 z/ I7 y! q2 g8 @- s! p2 r2 u- J1 t谢谢!
7 i1 x6 ^$ m  W5 S1 Z1 K) M' X, C, B4 S) Y
[ 本帖最后由 shuyouai 于 2009-5-19 12:33 编辑 ]
发表于 2009-5-17 21:13:46 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州铜仁
是不是单相电源?  如果是的话, 你看插座上,标有L 的接火线,  N 接零线   另外一个接保护地线   没有保护地就空着 , 如果是三相电源,没有上面特殊要求, 任意接都可以
发表于 2009-5-17 21:22:23 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
GB/T 6995.4-2008 《电线电缆识别标志方法 第4部分 电气装备电线电缆绝缘线芯识别标志》。
* d( s, s, e, d  ]7 f! |- B5 q2 H* J" \' ]* f. G/ {, l
按该标准,只规定接地线须绿-黄组合,中性线淡蓝色,其他颜色未规定。
: M/ n) U% I. b4 H" D( \8 I! N% k! z, |- r2 `7 U$ ~" _
另外,有一个标准也可以看看,GB 7947-2006《人机界面标志标识的基本和安全规则 导体的颜色或数字标识》。
' A. u: |; v2 a) r$ m/ W( }5 \8 w# e$ O9 f: E
[ 本帖最后由 lhf999 于 2009-5-17 21:27 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-5-17 21:58:36 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
单相220V电源。) M$ A7 H. a+ ^% T+ \7 {  a: v; ]( o
# u) D! L' C: Q/ R+ D/ r3 G( e
我现在迷糊很,我看到有的插座上配线是“两黑一兰”,而有的插座又是“两黑一棕”。
9 f0 @1 Q$ y2 `5 u5 `GB/T 6995和GB 7947中都有规定接地保护采用黄绿双色线。但在实际中,我很少看到RVV的3芯x1的电缆中有采用黄绿双色的。
 楼主| 发表于 2009-5-17 22:46:39 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳

另一个问题

在GBGB∕T 5023.1里有规定了三芯线的颜色色谱是:黄/绿色、蓝色、棕色。' t' e; ~/ K8 j* N% p9 v- U
* W7 L. V. P! j, z: ?
想问下:蓝色和棕色哪一根是接L极,哪根接N极?有GB规定吗?
发表于 2009-5-18 09:45:49 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
原帖由 shuyouai 于 2009-5-17 22:46 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
& F& m4 L; A  N- Q% T在GBGB∕T 5023.1里有规定了三芯线的颜色色谱是:黄/绿色、蓝色、棕色。
- a( y6 v  A# j1 ~. a
, [! F0 x7 E" l想问下:蓝色和棕色哪一根是接L极,哪根接N极?有GB规定吗?
3 T" l5 c1 H: ^1 z

  K$ W2 _7 s% t* j* L- A. w) g" C绿/黄双色  保护导体2 n1 {9 h: C7 D
棕色          相线
3 g5 J$ {. A# }8 Z蓝色          中性线. s% R; V3 r; `

2 A9 T0 a9 L( R! j! i5 v以上规定见:GB 7947-2006 人机界面标志标识的基本和安全规则 导体的颜色或数字标识
发表于 2009-5-18 12:37:04 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
在GBGB∕T 5023.1里有规定了三芯线的颜色色谱是:黄/绿色、蓝色、棕色,蓝色为中性线
发表于 2009-5-18 14:45:35 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
RVV3X1的是三相线用的,所以没有黄绿双色线。在国标中规定,地线必须是黄绿双色的,因此你在购买线缆时要注意,不是随便买根三芯线就可以的。