通过变压器将380V变成220V,这个220V分零线火线吗?如何确定零电位?
4 B5 @4 e7 Y) Z9 H0 A5 A
/ w  v  u5 u6 f% ~& \( S8 D[ 本帖最后由 guoguo2188 于 2009-5-24 03:25 编辑 ]
发表于 2009-5-22 23:51:27 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
220V是线电压,即相线(火线)和零线之间的电压,380V是相电压,即两根相线之间的电压。220V和380V一般是由10KV电压变压而来。
发表于 2009-5-23 09:45:57 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
这个我也没注意,应该这个变压出来的220v没有零火之分,这只是通过变压,是电压下降,电流还是通过这两相电走的啊?如果有的话,就与线圈的绕向有关。
发表于 2009-5-23 11:33:35 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
变出来的220V如果一端接地就是零线,那么另一端就是火线了。如果不接则不能分,只是相对而已。
发表于 2009-5-23 17:40:18 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
原帖由 guoguo2188 于 2009-5-22 23:07 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
6 I0 _0 G& ~% i6 ~! B4 I' }  c通过变压器将380V变成220V,这个220V分零线火线吗?如何确定零电位?

; H" F, r. g! ]4 k& j/ }% ?# I+ ]
你说的应该是那种隔离变压器。; r& e# U+ g) y7 S( A& m# e/ d

5 H0 F+ g0 c1 ?隔离变压器 isolating transformer4 Q; `$ u6 j2 g; m! |
输入绕组与输出绕组在电气上彼此隔离的变压器,以避免偶然同时接触带电体(其中包括因绝缘损坏而可能带电的金属结构件)和地所带来的危险。
( u% [* q# D/ ?$ i* Y7 R
' w) t5 W3 y" T3 W8 g/ d因为这种变压器的220V输出绕组,在电气上与380V电源隔离,所以其220V输出的两个端也就无所谓零线、火线之分。也因为这样的220V输出,与其后接入的电路形成一个相对380V供电电源独立的电路系统,所以在这个独立的电路系统中,参考电位(也就是所谓的零电位)可按需要指定。例如,你可指定其中的一端为参考电位(零电位),则另一端的电位就是220V。当然所指的这个参考电位仅为220V电路系统中的零电位,它与其它部分无关。' I0 f; J8 q  T3 {; ]

; m, P5 R8 b% |% p如果所指变压器是非隔离变压器,比如自耦变压器、220V输出一端接地或接金属外壳的变压器,因为与380V电源侧有了电的联系,则不在以上所述之列。
 楼主| 发表于 2009-5-24 03:27:25 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
谢谢。这个指定的电位最终还是要接地吗?
发表于 2009-5-24 20:14:01 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州铜仁
隔离变压器出线端 没有相线 零线的区别,$ d) a" H4 [+ {6 W! K
后边的用电器电路中,根据需要,可以(而且只能)一端接地作为零线. 但是经过隔离的电源,一般不这样用!6 `6 S" R( g4 v% J/ O5 n$ l
大部分接pe保护地线!
发表于 2009-5-25 21:38:47 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
隔离变压器出线端 没有相线 零线的区别,
发表于 2009-5-26 10:04:35 | 显示全部楼层 来自: 日本
小猪在理,隔离型变压器不区分零火线。可任意连接,当然回路保险还是必不可少的