在GB 50150-2006电气设备交接试验标准中规定:5 Q9 B4 y0 |3 ~2 I8 b7 u
3.“变压器电压等级为 35kV 及以上,且容量在 4000kVA 及以上时,应测量吸收比。吸收比与产品出厂值相比应无明显差别,在常温下应不小于 1.3;当 R60s 大于 3000MΩ 时,吸收比可不做考核要求。”
" ]% o! Q% {5 r( Y7 \7 ?0 N4.“变压器电压等级为 220kV 及以上且容量为 120MVA 及以上时,宜用 5000V 兆欧表测量极化指数。测得值与产品出厂值相比应无明显差别,在常温下不小于 1.3;当 R60s 大于10000MΩ 时,极化指数可不做考核要求。”
c6 ?, I0 d, [% D! P& F* O 请问:
8 G; `! Y% M$ C, ` X" W如一台双卷变220kV/20kV 400MVA ,双卷变中的低压绕组(20kV)对高压绕组(220kV)和外壳接地测量绝缘电阻为3100MΩ,吸收比为1.09。如何判断该变压器的绝缘呢?吸收比是否要做为考核要求呢?是按照上述第3点的要求还是按照第4点的要求呢?6 c, i6 D; ?: o$ U5 Y% n
' Q# c' y7 }- r- X( ]
" |( O; Q* H* I2 o. ]0 F[ 本帖最后由 haoxishuai 于 2009-6-26 18:44 编辑 ] |
|