发表于 2009-7-20 16:27:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
我们使用的是3相380伏,相线是线径是10mm2,请问如何选择接地线截面积,谢谢!5 x: w( G7 s' S& \9 v9 ~. y4 G2 X. F- P
$ z1 U& U9 j1 K3 V3 k  a; ~+ B0 s9 h9 T
--------------------------------------------------------------------------0 m; p7 D0 A" I, V$ ?9 D3 ]! `1 P( J
应该说明供电线的入户线制及其负载的类型。你这里的所谓“接地线”应该指的是三相四线制中的零线。对于不同的负载需要考虑它的过流问题。
/ l# J6 ^5 `) s如果考虑是用电设备的接地保护,就是另一个问题了。
6 N4 b: c- B. [) v6 f5 U* X请参考楼下的讨论加以区分。7 F2 g2 ^/ C: h
1 L7 Q) @  J9 E
[ 本帖最后由 郝工在线 于 2009-10-1 16:15 编辑 ]
发表于 2009-7-20 16:34:53 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
地线的线径同样10mm2,甚至更大一些
发表于 2009-7-20 17:19:42 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
6平方的就行了。
发表于 2009-7-20 19:18:48 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁抚顺
肯定是粗的更好,最低多少要计算过流
发表于 2009-7-20 19:43:48 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
现在四芯电缆的标准是中性线一般为大于相线的50%(即10*50%≧6mm2)就可以,但是用于电力电子设备或者发电机并联运行时就要大于10mm2。
( j5 t. T. J0 X0 o如果就接地使用10mm2足够(个人看法)。
 楼主| 发表于 2009-7-21 18:00:13 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳

回复 5# kangzz 的帖子

谢谢!我想也就在6mm2就够了
发表于 2009-7-21 18:37:32 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
原帖由 server 于 2009-7-21 18:00 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif8 y) v7 ?0 S% J2 h  [0 T
谢谢!我想也就在6mm2就够了

$ i0 Q% e" }+ y. U* V8 U因为电源线是10mm2的,假如电源线对地严重短路时,接地通过的电流可能达到电源线的100%电流,这时的接地电线就显得太细了,就有烧毁的可能,可能对人产生威胁,所以要选择等于或大于电源线的规格才安全。
发表于 2009-7-21 18:38:35 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
请各位看清提问,是 接地线 的选择
: f' Y; [) A; Y
4 I$ e4 r$ @, U  `& A8 V9 k$ z2 Z请参考附件——《GB 50169—2006 电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》中规定:
6 l; v. e) s7 |; |0 y1 x
" ^: W& M- y( \- W5 |6 t* K                                     低压电气设备地面上外露的铜接地线的最小截面
( O" j9 S9 k. Q9 _) M1 ^2 L9 q4 l8 o
(mm2)
# W8 i! Z& E- r5 U5 h7 R" h" i

+ R8 E3 W) ^6 z3 `& S
# W! @. T. Y/ g8 g
* o8 e* v) k/ y% i, @) `
明敷的裸导体

+ m$ z& b9 a4 B6 z$ c
4
$ z/ N" o- W4 I. }4 G! |3 L6 _
绝缘导体
# }7 N3 C# f, K- v, D" K
l.5

; w! q( }5 Y4 z" |* C0 g2 l: H
电缆的接地芯或与相线包在同一保护外壳内的多芯导线的接地芯
1 |% o& M& U1 I( Q
1

" X( q! ?! n& d) m/ \9 [
如果是选择中性线,请参考有关标准,或直接查询相关的电缆选型手册,都有明确数据的(有时候是你不能让之改变的)。7 F* T( J$ B# ]! l: j

; ]; L; V3 ?9 g[ 本帖最后由 yjybd 于 2009-7-22 16:53 编辑 ]
未命名.JPG

GB50169-2006电气装置安装工程 接地装置施工及验收规范.pdf

255.41 KB, 下载次数: 10

 楼主| 发表于 2009-7-22 14:09:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳

回复 9# yjybd 的帖子

要选择的接地线啊
发表于 2009-7-22 14:42:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
接地线应该选择等于或大于电源线的规格线才安全" T6 W5 y9 w7 F- f) ]
# t& J( V/ K3 p5 g6 e/ u& q
[ 本帖最后由 cylzwx 于 2009-7-22 14:43 编辑 ]
发表于 2009-7-22 19:12:15 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
本例,若采用“软电缆或软电线中的连续接地导体”,“S≤16 Q= S,但不小于1.5”- D- e# U7 F8 L
或“固定敷设电缆中的连续接地导体”方式接地,“S≤16 Q= S,但不小于1.5“
1 N4 }& q! ^* ~/ I+ t5 l! _' n: [3 f4 `' M  g( \
依规范应选用10mm2线径的电缆。但规范也未要求选用大于10mm2的电缆。' B; d# ?- S& _; x

5 P. r5 M/ L/ V8 m7 {: S+ `' ?选用大于10mm2的电缆,除非楼主所处电网,谐波分量情况很严重,才有必要!
$ }: M) f' a2 m7 ~
8 p% o2 t3 F+ ~8 f如附图:
# D2 |' A! v) I3 c' [$ F8 {
" E3 m: Y* T9 X( m; y" V5 ~  I[ 本帖最后由 lidake2005 于 2009-7-22 19:17 编辑 ]
1.JPG
发表于 2009-7-23 08:20:33 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
原帖由 cylzwx 于 2009-7-22 14:42 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif4 ~6 n2 y7 W0 y6 L# A7 W( K( u
接地线应该选择等于或大于电源线的规格线才安全

4 V* ?, m: G0 F2 ]* l0 N' l- c5 F7 p1 V" D
若果这样你不觉得浪费吗??, p6 y8 ]; I" S$ B* ?- ^7 H
还有,像大容量的线路,有时候相线会很粗的,接地线也要一起粗起来吗??那就太浪费了。而且,接地线可以使用铁板、钢筋棍等铁质材料。8 I, ^4 a/ I4 g3 {4 F$ C1 E$ c
还有,工作零线(中性线)都没有必要大于相线的规格,你认为地线有必要吗?4 X$ \( e/ g3 Z/ K" i+ _
地线的作用是在设备外壳带电时,快速形成断路故障,使保护系统起作用,切断主电源,一般情况下,其载荷电流时间不会超过0.5分钟。
6 o9 @5 n: j. t+ V! f建议你查看相关国家标准。
发表于 2009-7-23 10:28:25 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
上面的很多人,都把地线零线混到一起说了。
发表于 2009-7-23 15:23:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
楼上说得对,但我认为地线采用同样相线也可以,主要是不要另外买线,施工也方便。
发表于 2009-7-24 06:07:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
标准上面有0 [3 e9 S) f1 h" |4 ]& L
楼主直接查也很快的
发表于 2009-7-25 21:11:16 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
这是接地线,你看一下四芯电缆的接地线是多粗的,应该是6方的吧