发表于 2009-7-20 16:27:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
我们使用的是3相380伏,相线是线径是10mm2,请问如何选择接地线截面积,谢谢!. Z6 C2 s# `' M+ E; s

9 u  E& }# r# E0 j% o, [--------------------------------------------------------------------------$ ^" @7 u) y7 I1 b2 V& t
应该说明供电线的入户线制及其负载的类型。你这里的所谓“接地线”应该指的是三相四线制中的零线。对于不同的负载需要考虑它的过流问题。
* R% u" r6 Y* y如果考虑是用电设备的接地保护,就是另一个问题了。0 Y9 k+ y' }: _, T9 U7 d
请参考楼下的讨论加以区分。* l; I# o' N1 d0 P5 a
/ {5 \% Z4 v9 @% O5 J
[ 本帖最后由 郝工在线 于 2009-10-1 16:15 编辑 ]
发表于 2009-7-20 16:34:53 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
地线的线径同样10mm2,甚至更大一些
发表于 2009-7-20 17:19:42 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
6平方的就行了。
发表于 2009-7-20 19:18:48 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁抚顺
肯定是粗的更好,最低多少要计算过流
发表于 2009-7-20 19:43:48 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
现在四芯电缆的标准是中性线一般为大于相线的50%(即10*50%≧6mm2)就可以,但是用于电力电子设备或者发电机并联运行时就要大于10mm2。+ i+ B3 p! v- Z3 O7 S
如果就接地使用10mm2足够(个人看法)。
 楼主| 发表于 2009-7-21 18:00:13 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳

回复 5# kangzz 的帖子

谢谢!我想也就在6mm2就够了
发表于 2009-7-21 18:37:32 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
原帖由 server 于 2009-7-21 18:00 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
/ m) b; p2 Y) ^谢谢!我想也就在6mm2就够了
# f8 h: V5 \3 C( z$ c9 C
因为电源线是10mm2的,假如电源线对地严重短路时,接地通过的电流可能达到电源线的100%电流,这时的接地电线就显得太细了,就有烧毁的可能,可能对人产生威胁,所以要选择等于或大于电源线的规格才安全。
发表于 2009-7-21 18:38:35 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
请各位看清提问,是 接地线 的选择
/ H9 z8 E. S# N2 f* ?$ }1 [( W: p* v, f1 t4 |
请参考附件——《GB 50169—2006 电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》中规定:
8 x( X. ~' k9 Q' Y: ^; l0 D+ E3 X$ p+ d2 d" T3 Y
                                     低压电气设备地面上外露的铜接地线的最小截面7 T# e  {6 K+ y( Y* S% [( r4 X
(mm2)% b0 I/ }3 W* f2 C$ V3 D
) L6 A: U) `1 w$ @% [9 P( C
6 S8 A' R  T: E7 s
- g* d; w8 O6 a
明敷的裸导体

: x9 j0 U: m4 \; ?5 r" l: n
4

9 q! N. k4 V! e3 Q( }: v5 g
绝缘导体
9 K8 ^# S  S8 _, L7 l6 f3 [  L
l.5

( W9 D' @; k: I  A. |0 H( U$ S5 M
电缆的接地芯或与相线包在同一保护外壳内的多芯导线的接地芯
* D) ]1 F, c* l* ~8 V2 d" I; P
1

& A2 Z5 f) K% @8 P# f6 p5 v
如果是选择中性线,请参考有关标准,或直接查询相关的电缆选型手册,都有明确数据的(有时候是你不能让之改变的)。6 T) s: a# q0 m

8 d4 G! O8 n. L4 M3 o[ 本帖最后由 yjybd 于 2009-7-22 16:53 编辑 ]
未命名.JPG

GB50169-2006电气装置安装工程 接地装置施工及验收规范.pdf

255.41 KB, 下载次数: 10

 楼主| 发表于 2009-7-22 14:09:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳

回复 9# yjybd 的帖子

要选择的接地线啊
发表于 2009-7-22 14:42:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
接地线应该选择等于或大于电源线的规格线才安全6 t1 R( \5 Z3 c
' q* G$ \; S- i& C0 Q) @8 W  T
[ 本帖最后由 cylzwx 于 2009-7-22 14:43 编辑 ]
发表于 2009-7-22 19:12:15 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
本例,若采用“软电缆或软电线中的连续接地导体”,“S≤16 Q= S,但不小于1.5”
, W/ Z* u* }, h( u" z或“固定敷设电缆中的连续接地导体”方式接地,“S≤16 Q= S,但不小于1.5“2 J5 w. h3 z5 [  S

7 B! D% O$ o: |- L: a& d& d依规范应选用10mm2线径的电缆。但规范也未要求选用大于10mm2的电缆。! L& D5 @* u5 }+ s' d+ M

. a0 z# g( ?+ M% F; e+ r+ f选用大于10mm2的电缆,除非楼主所处电网,谐波分量情况很严重,才有必要!# \$ A  v( n. P2 ~" R

" L) D; b7 N2 X如附图:
* l- x4 z6 ^9 h0 b. l7 K+ M2 T' `! o5 A5 ^
[ 本帖最后由 lidake2005 于 2009-7-22 19:17 编辑 ]
1.JPG
发表于 2009-7-23 08:20:33 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
原帖由 cylzwx 于 2009-7-22 14:42 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
$ ], x( y* K  r1 D$ k4 E接地线应该选择等于或大于电源线的规格线才安全

- Q: C7 o9 P  `) ]9 c; M, K" m# q7 @3 y" o% Q" x
若果这样你不觉得浪费吗??
( D. m5 e7 V. d还有,像大容量的线路,有时候相线会很粗的,接地线也要一起粗起来吗??那就太浪费了。而且,接地线可以使用铁板、钢筋棍等铁质材料。
  E+ H7 O+ Q/ T" Y还有,工作零线(中性线)都没有必要大于相线的规格,你认为地线有必要吗?
- b, d9 r9 T( G  R( ^: s地线的作用是在设备外壳带电时,快速形成断路故障,使保护系统起作用,切断主电源,一般情况下,其载荷电流时间不会超过0.5分钟。7 y3 B$ r) y7 R6 c/ d) D' A
建议你查看相关国家标准。
发表于 2009-7-23 10:28:25 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
上面的很多人,都把地线零线混到一起说了。
发表于 2009-7-23 15:23:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
楼上说得对,但我认为地线采用同样相线也可以,主要是不要另外买线,施工也方便。
发表于 2009-7-24 06:07:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
标准上面有% Y' l6 {! q4 q1 G2 I& h7 u
楼主直接查也很快的
发表于 2009-7-25 21:11:16 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
这是接地线,你看一下四芯电缆的接地线是多粗的,应该是6方的吧