敞开式焙烧炉燃烧控制系统的测试分析
7 x% t0 ?# R' m s/ l, t4 d+ t张文起. I9 f" }6 p% j. {
(沈阳铝镁设计研究院,辽宁沈阳110001). F7 U4 S( n, T. X
摘要: 介绍了山西某炭素厂引进法国SETERAM 公司预焙阳极焙烧炉燃烧控制系统的情况,它由两个火焰系统组: n( u) K9 l4 j4 Y
成,每个火焰系统由1 个排烟架( ER) 、1 个测温、测压架( TPR) 、3 个燃烧架( HR) 、1 个零压架( ZPR) 、1 个鼓风架) x: ^( k0 R6 q5 _2 y
(BR) 、1 个冷却架(CR) 等组成。经过调试,稳定运行半年后,为了检验实际控制效果,在焙烧炉上选一个高温炉室,进6 i# S0 r6 x" Z$ ^3 n
行测温,对测量温度的温度结果进行分析,焙烧炉的各火道的温差控制在5 ℃以内,料箱的水平温差、垂直温差控制在
5 R+ c$ U. t5 H3 @4 B/ r2 [30 ℃以内,炉室内加热时炭块的最大温差在80 ℃以内;本文采用了山西省环保监测所进电捕前焦油含量的监测数据,
; t ^. c- N6 T" u5 n1 u' d( b经过计算,证实在焙烧过程中产生的挥发份(主要是焦油) 已经充分燃烧,本焙烧炉焦油燃尽率达到99. 8 %。因此,通
* f+ _, F5 T& \+ @过分析,法国SETERAM 公司预焙阳极焙烧炉燃烧控制系统的控制水平是先进的。 |
|