如何预留脱硝装置的空间
一、
, A. ^: `& N' p& o1 X) @
必要性
6 x8 T% x4 q$ E# g+ D$ n6 x3 L/ p; Q根据国家环境保护总局发布的《火电厂大气污染物排放标准》GB13223-2003,要求在第3时段火力发电锅炉须预留烟气脱除氮氧化物装置空间。+ p) g7 s0 @1 C7 M' @3 A9 E4 r
二、
0 H, }8 p6 d: y, s$ k
预留方法
" U6 F9 r1 I: N* U2 T: c) w1、
5 i4 e* L+ G' J: ?# w4 g
脱硝工艺的选择
/ M1 w1 ~  d( S5 E- S, Q由于SCR工艺在燃煤电站所占市场份额为90%左右,SCR是一种成熟、可靠的脱硝工艺,故选择SCR工艺。
7 G3 f: S& i& l1 _" l1 a2、4 `+ O& i* t7 s+ G
脱硝装置的位置和尺寸
8 n6 `8 o  D8 C; S脱硝装置的位置一般位于在省煤器和空气预热器之间,对于新建项目,一般布置在空气预热器的上方;对于改造项目,在省煤器旁边设立支架,在支架上安装SCR反应器,可在省煤器下部拉出一根烟道, 接到SCR反应器入口,在从SCR反应器出口接出一根烟道到空气预热器的入口。
, s- m1 k$ F. _7 E. [' M7 r根据日本三菱公司提供的资料,对于600MW机组,SCR反应器的尺寸为21.2m´12.8m´8.8m长;对于350MW机组,SCR反应器的尺寸为17m´10.6m´11.4m长。
& u% R0 I6 {  q8 w3 X5 M3、
" |! P, L$ K1 M* X
脱硝装置的荷载% m+ l3 Q4 a. q
根据日本三菱公司提供的资料,对于600MW机组,SCR反应器及相关烟道的重量为800~1000吨。对于900MW机组,SCR反应器及相关烟道的重量为2000吨。/ d$ {/ b# V( ~2 B( w4 t2 N0 A
4、" p) Y4 i  w$ C  k' Q& A) b$ r
脱硝装置的压降/ F: `: e& q! x5 ]4 C
根据日本三菱公司提供的资料,脱硝装置的压降为8.7~9.8kPa