发表于 2009-8-7 12:32:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川资阳

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
我看有的书上说:阻抗电压是:把变压器二次侧短路,一次线圈加电压,当次线圈达到额定电流时,该电压与额定电压的比值叫阻抗电压" @- z# h( |* S5 P0 K) ?! P
                        有的是:把变压器二次侧短路,一次线圈加电压,当次线圈达到额定电流,该电压与额定电压的比值叫阻抗电压5 b( R( H0 H' t( X( d+ q
到底是哪一个???????????????* i9 j  H2 L/ W: J6 V7 P

& k7 q8 z+ {" a4 \[ 本帖最后由 gwgssh 于 2009-9-18 08:27 编辑 ]
发表于 2009-9-17 10:29:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
应该是一样的吧?!
发表于 2009-9-17 13:59:26 | 显示全部楼层 来自: 中国北京

回复 2# weiqiang0330 的帖子

两种方法均可。
发表于 2009-9-17 20:14:03 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
原帖由 mtx1977 于 2009-8-7 12:32 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
0 I2 l4 C6 o1 z) e, W我看有的书上说:阻抗电压是:把变压器二次侧短路,一次线圈加电压,当二次线圈达到额定电流时,该电压与额定电压的比值叫阻抗电压
; W& \: z9 d$ I+ d" |, f                        有的是:把变压器二次侧短路,一次线圈加电压,当一次线 ...

9 @  |" C# L1 _
5 N0 W1 W  S9 h& J6 @8 B变压器原边达到额定值时,副方的电流不也就是额定值了吗!根据简化等效电路(I1=-I2说明:括号内为矢量),即:Zk=Rk+jXk也即为短路阻抗。因此,楼主讲的二种方式实际是一回事!
& H) l* S3 T7 y+ v7 o0 n! w/ d7 ~' u$ ~; w
[ 本帖最后由 haoxishuai 于 2009-9-17 20:16 编辑 ]

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
华氏911 + 3 技术讨论

查看全部评分