[求助] 西门子logo!可以接温度传感器吗?

[复制链接]
发表于 2009-8-13 17:20:20 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东青岛

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
西门子logo!一般有两个模拟输入量,这两个地方可以接温度传感器吗?另外有没有零下5度的温度控制开关(环境温度降至-5度时,断开;上升至5度时自动闭合)
发表于 2010-3-1 16:17:23 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
可以接,但是要把温度信号转换为0--10V的信号。如果选择LOGO! AM2扩展模块则可以接0--10V、0--20MA或4--20MA 、PT100的信号。
发表于 2010-3-3 08:36:04 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
LOGO!系统中提供了一个AM2 PT100模块,用于连接PT100温度传感器。( l+ p0 z3 x, v/ b* A
* X# a" T7 N+ }8 R. r
AM2 PT100模块拥有两个接线通道,分别占用连续的两个模拟量输入地址。如AI1/AI2等。' c% X1 }1 \* U2 _1 ^
, F5 n( T3 F+ u+ \) t2 }8 ^
AM2 PT100模块支持2线接法和3线接法。3线接法精度更高。
8 i  ~6 Z5 N. ]" a8 W$ ]7 `0 T  D1 n6 `) b# i' m# o
0 W/ V1 v5 W" Z: ^0 H- I
图1. PT100两线接法( V$ H5 q; R+ ~( i. n/ o  S

9 A) w0 b8 d; s1 i/ N- z! m/ ]7 W4 Q9 c) R  i5 {
图2. PT100三线接法
发表于 2010-3-24 14:35:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
可以接。但需要扩展模块。
发表于 2010-4-26 01:00:28 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北潜江
LOGO有专门接电阻的模块。买一个就OK。