QQ登录

只需一步,快速开始

登录 | 注册 | 找回密码

三维网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

展开

通知     

全站
9天前
查看: 9531|回复: 9
收起左侧

[已解决] 电焊机一次侧电源线为何不能超过3m

 关闭 [复制链接]
发表于 2009-8-17 09:14:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北保定

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
电焊机一次侧电源线为何不能超过3m??求助  m1 g' R  M! }9 }0 q

2 y5 Q4 Q( O& X[ 本帖最后由 郝工在线 于 2009-10-1 14:59 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-8-17 09:24:58 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
部分标准规定是5m,这有什么依据呢,请各位解惑。
发表于 2009-8-17 11:23:13 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
我知道可以超过3M的。
发表于 2009-8-17 11:46:30 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
在google上查“电焊机一次侧电源线”的第一条:! M  P, d0 ]) q# a( E, K, z

/ W8 [' e/ V  M7 n0 G《施工现场临时用电安全技术规范JGJ46-2005》第9.5.2条 交流弧焊机变压器的一次侧电源线长度不应大于5m,其电源进线处必须设置防护罩。
: V8 Z! y% [3 U# k/ r' R; }, d; J( H
; f' p1 S+ `! [3 `( F这是百度知道上的。
 楼主| 发表于 2009-8-17 11:52:31 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定

回复 4# yangzhq 的帖子

我查到了,谢谢。如下:+ ?7 e  ?9 M8 u- u5 U7 T
《施工现场临时用电安全技术规范JGJ46-2005》第9.5.2条 交流弧焊机变压器的一次侧电源线长度不应大于5m,其电源进线处必须设置防护罩。
! b8 h. |! F0 u1 f0 [1 i第9.5,4 条电焊机械的二次线应采用防水橡皮护套铜芯软电缆,电缆长度不应大于30m,不得采用金属构件或结构钢筋代替二次线的地线。
; X9 u, L+ Q+ _  ~: z" h规范规定电焊机的一次线不大于5米,二次线不大于30米是从安全的角度考虑的。另外规范笫8.1.3条规定 每台用电设备必须有各自专用的开关箱,严禁用同一个开关箱直接控制1台及1台以上用电设备(含插座)。所以,电焊机也有专用的开关箱,电焊机的一次线不大于5米,主要是防止一旦有什么情况发生可以及时方便地关闭电源开关,二次线不大于30米主要是防止焊把线过长,中途破损,又不在操作人员视线下,一旦出现问题如火灾,跨步电压触电,短路等使事态扩大。供参考。
9 g9 {& [7 J* H: a3 }参考资料:《施工现场临时用电安全技术规范JGJ46-2005》
0 k" t3 ~9 b( ~5 |1 N. h3 o7 }' W) Ihttp://zhidao.baidu.com/question/93129235.html

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
xyzabcxyzabc + 3 自己解决,共享.

查看全部评分

 楼主| 发表于 2009-8-17 11:57:25 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定

回复 5# yjybd 的帖子

如上贴中“电焊机的一次线不大于5米,主要是防止一旦有什么情况发生可以及时方便地关闭电源开关”的描述主要是为了及时切断开关,是不是说,一次侧的开关在5m之内就可以呢??
发表于 2009-8-17 17:20:00 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
是有些厂家的厂标规定,由于电焊机另一侧的电流很大,使用较短的供电电缆会更好的保证电路安全。
发表于 2009-8-18 21:22:16 | 显示全部楼层 来自: 中国河北衡水
假如不考虑标准或规定,仅就实际操作来讲,
. _! G+ L7 h% T. j$ c/ M1,一次线的载流性能
6 O5 `, _% H+ {2,一次线的抗温升老化性能
1 {% }& r: B. K9 C  m$ c" {! @+ H3,一次线的机械强度
9 S& _" i, M4 Z- D/ n. N& l4,一次线的现场落地保护
1 ~. W( u: ^* ~; q7 R5,一次线的线损能量& _( Z% o' l8 ?! L, {# [
6,一次线的经济成本! ], P3 M$ Q' i8 W
7,一次线对于电焊机的放任范围
1 H$ J$ v, D4 h5 J. |% B8,电焊机的安全防护& t7 ?- J& V+ s/ Y4 B' @
等,一般都需要从一次线的长度来考虑,应该是越短越好.3米或x米并不是一个规范性的数字。

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
xyzabcxyzabc + 2 应助

查看全部评分

发表于 2009-8-19 10:40:50 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连

回复 6# yjybd 的帖子

如果电源线比较长,很难保证一次侧的开关在5m之内,因为没有强制,工作人员不会总是在5米之内干活的。

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
xyzabcxyzabc + 2 应助

查看全部评分

 楼主| 发表于 2009-9-24 08:14:22 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定

回复 9# yangzhq 的帖子

我可以将开关装在点焊机上,这样就可以永远满足一次侧电源线小于5m的要求,也可以保证操作人员的安全了。! V1 u, @* X/ @' [
大家认同吗??