发表于 2009-8-25 11:19:46
|
显示全部楼层
来自: 中国广东汕头
光电式电流互感器: A. K6 w; x6 w' I
电流互感器是电力系统将电网中的高压信号变换传递为小电流信号,从而为系统的计量、监控、继电保护、自动装置等提供统一、规范的电流信号(传统为模拟量,现代为数字量)的装置;同时满足电气隔离,确保人身和电器安全的重要设备。
$ a) L4 u7 z1 z 高压电流互感器按原理可分为电磁式电流互感器和式电流互感器。电子式电流互感器按一次的工作方式,又可分为有源型和无源磁光型。
9 h% E6 x8 Y6 n7 b0 I1 ]电子式电流互感器
0 ?) F; M. J! y. L& {. F 1.1有源型电子式电流互感器
) j+ L4 j9 W* n0 ^, \7 {* j 有源型电子式电流互感器特点是一次传感器为空心线圈,高压侧电子器件需要由稳压器供电方能工作。 1.2无源磁光玻璃型电子式电流互感器+ G4 f; h) v7 l
无源磁光玻璃型电子式电流互感器特点是一次传感器为磁光玻璃,无需电源供电。
# g' W4 P$ o* x* z# Z 2 工作原理7 {6 ^ e/ E6 `- Y7 R' a$ b
2.1法拉第磁光效应' U" l5 V9 L w' k. r$ e
法拉第磁光效应:如果通过一次导线的电流为i,导线周围所产生的磁场强度为H,当一束线偏阵光通过该磁场时,线偏阵光的偏振角度会发生偏振,其偏振角θ的计算公式为:
g0 H0 u# g1 r4 P0 N 式中:V为磁光玻璃的verdet常数,L为光线在磁光玻璃中的通光路径长度。3 H% R! p" X/ p4 u
2.2法拉第磁光效应在中的应用
, y, I* x* z3 q* w$ d 在电子式电流互感器中将L设计为环路,由法拉第磁光效应原理,则:
2 N& I6 V* }( O, A. J9 i0 e0 [ Z& T 根据安培环路定律,在环路中7 |, O9 g/ l3 P5 Y3 {9 p, `0 W. A
可推出:
: d- W4 R7 y4 _* ^7 u& U$ z+ Q& S9 n 根据马吕斯定律,在本产品中:
0 b; a- I& x) A& {5 l9 B 3 二次控制系统和接口连接形式6 K% H3 E! D: j8 U+ s x" K( v
31二次处理系统
. W- n% V& f; R+ \ 3.2接口连接形式
0 w( |% Q; P$ ]" L6 J+ F! l$ Y 3.2.1模拟接口连接形式
9 ?, e8 B+ d/ Z! {. K 3.2.2数字接口连接形式: q/ h3 l! u$ q5 x) |/ h$ r* }
4 特点
( t, g9 Z4 `5 }( A) r; x3 F/ A ⑴不充油不充气,安全可*,免维修。) B1 u0 A) Q! q+ D- W' h
⑵传感器无铁磁,不存在磁滞、剩磁和磁饱和现象。+ b7 f+ N8 K. N. T- ?6 f5 P
⑶一次、二次间传感信号由光缆连接,绝缘性能优异,且具有较强的抗电磁干扰能力。4 }5 X3 ]4 H6 {& T
⑷体积小、重量轻,安装使用简便。
# ~6 P2 K7 B, M8 [, ?2 V @ ⑸低压侧无开路而引入高压的危险。4 ~8 j- j' U2 k( f0 Q
⑹具有光、电数字接口功能,便于二次部分的升级换代和数字化变电站的建设。 [5 z' N5 W2 \- X% m ~% q
3 ~- r7 b/ z2 V5 R[ 本帖最后由 cylzwx 于 2009-8-25 11:22 编辑 ] |
评分
-