[讨论] 机床内的380\36的变压器二次绕组0电位端子要接地吗?

[复制链接]
发表于 2009-9-19 09:39:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
机床内的380\36的变压器二次绕组0电位端子要接地吗?
发表于 2009-9-19 10:45:41 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
机床中使用的380V/36V控制变压器,应属隔离变压器,以提供较为安全的特低电压。所以,其二次侧绕组的一端不应接地,如果接地反会降低安全性能。  t7 ~% v5 K, Q" B1 n# \
9 f/ V( G3 `& _) y3 \
关于隔离变压器,国家标准中有如下定义:
- p/ s2 y& r2 r) Z# N& j9 e7 G5 X, z6 Y. l
隔离变压器
3 g6 K. H5 w  {7 P输入绕组与输出绕组在电气上彼此隔离的变压器,以避免偶然同时接触带电体(其中包括因绝缘损坏而可能带电的金属结构件)和地所带来的危险。

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
xyzabcxyzabc + 5 技术讨论

查看全部评分

发表于 2009-9-19 12:52:59 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
我见过的都没看到接地的.不过在变压器的外壳上有一个专门的接地端是必须要接地的.
发表于 2009-9-20 20:16:06 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
变压器外壳和铁芯要接地  二次侧两端必须与地绝缘
发表于 2009-9-21 13:21:42 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
最好接地,不然二次侧对地短路时会烧毁变压器的。
发表于 2009-9-21 19:53:28 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
原帖由 puqj 于 2009-9-21 13:21 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif# G/ N' B% J" G2 m/ ]  d
最好接地,不然二次侧对地短路时会烧毁变压器的。
  k' W9 i+ _) h) Q. D

* [! W! g" x8 R不妨说一下。如果不接地,二次侧对地短路时会怎么样烧毁变压器。盼!
发表于 2009-9-21 21:08:10 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
我觉得二楼说得对。所谓“隔离”,就是为安全,防止触电时不与大地形成回路。所以不应再去接地,否则就起不到隔离的作用了。
发表于 2009-9-22 10:07:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
我见过的都没看到接地的.不过在变压器的外壳上有一个专门的接地端是必须要接地的.

评分

参与人数 1三维币 -3 收起 理由
pangpang -3 灌水。完全复制别人帖子(见3#)属灌水行为

查看全部评分

发表于 2009-9-24 10:30:02 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
不应该接地,我们接的都没有接地的..
发表于 2009-9-24 11:39:25 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
不用,只需要将外壳接地可以啦
发表于 2009-10-22 21:41:49 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸
关于这个问题我一直很困惑,不过我找了好多资料,得到了以下答案,不知道对不对啊" r6 K1 M5 F- ^
首先声明变压器二次侧出来的OV可以接地也可不接地。+ q8 X7 O6 F9 R
1。如果要接地,那么要有可靠的地,否则就不要接地。包括开关电源的二次侧电源0V.(这是在西门子调试手册上看到的)" b) e9 y9 f( k9 S
2. 我在查看了很多厂家的电气原理图。发现其中画图都接地了。尤其是国外的机床。因为欧洲人的安全意识是最重的。) A- v$ v9 T( S$ ^
3. 可是国内机床厂在实际应用中都是不接地的,这称为“浮地”。7 j* i" @6 y' T  F) l) K
介于国内现在的工厂对接地的意识不够,好多厂子,都是把PE线和N线连在一起用的(PEN),没有单独的PE线。$ I/ j8 V1 a0 Q) x8 r3 m! [9 d+ o
所以,我现在设计都是“浮地”的方法。
) [5 f' }4 m% k7 F; T/ \不知道我这样理解是不是正确。请高手发表意见。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
pangpang + 3 不一定同意你的观点,但欣赏你积极参予的精

查看全部评分

发表于 2009-10-23 08:59:39 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
楼上的,西门子建议0V接地好像说的是直流电,而不是交流电源。. P0 W/ W' v  s; q1 y" X
机床变压器若照明用,就必须接地,否则会出现触电危险,理由是绕组绝缘损坏后,一次电压很可能串入二次电路。4 u; P$ k1 X8 L9 ^' w
而用于控制的变压器则不能接地,理由是短路故障时可能造成其它继电器的误动作,危险更大。% r* @, K& z3 w+ {* R- A1 o; M
至于二楼提到的隔离变压器,个人认为只要不是同一个绕组出来的,就可以叫做隔离变压器。一般为1:1. 保证安全性能主要是因为将380(220)降压为36V或更低,36V在一般情况下(干燥)为安全电压,所以安全性主要应跟电压等级联系考虑。

评分

参与人数 2三维币 +6 收起 理由
lsq12345 + 3 应助
pangpang + 3 应助

查看全部评分

发表于 2009-11-3 20:33:15 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸
原帖由 ymkmqv 于 2009-10-23 08:59 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
4 E/ B. m0 j% X; {- f) y/ }; V楼上的,西门子建议0V接地好像说的是直流电,而不是交流电源。) p) y; E) o, d+ R
机床变压器若照明用,就必须接地,否则会出现触电危险,理由是绕组绝缘损坏后,一次电压很可能串入二次电路。
% B5 Y! A, N0 ?. e而用于控制的变压器则不能接地,理由是 ...

4 O% f( A% Z* l* `1 w( w3 A 1.JPG 9 e: r& o$ B. z; F+ y4 D
这是西门子调试说明书上的说明,请您看看清楚。
5 A0 X5 P) Q1 k4 l& n" [再问下,您机床上用的控制变压器还分好几种吗?
) f# O. N/ {$ j1 ^; x4 w0 p9 x照明灯用的380V/AC24V的电源,24V电源也是安全电压。

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
华氏911 + 5 鼓励技术讨论

查看全部评分

发表于 2009-11-3 21:50:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
机床内的380\36的变压器二次绕组0电位端子要接地(零)。/ }6 L% p+ o; }5 o1 Z4 {+ ~
通常机床内的380\36的变压器应为安全电源变压器,它和隔离变压器是有区别的。' n0 L8 f0 t& l9 H
隔离变压器的铁芯外壳应保护接地(零),它将中性点接地的电网转变为中性点不接地的电网,减轻了触电的危险。- x9 T1 b( ]1 E5 Y/ g0 a
安全电源变压器的铁芯外壳及次级绕组的一端均应保护接地(零),它根据场所特点,提供相应等级的安全电压。# L3 I5 f6 Z; \( Y; P1 I3 Y
根据国标GB3805-83规定,我国安全电压等级为42伏、36伏、24伏、12伏、6伏五个等级。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
华氏911 + 3 技术讨论

查看全部评分

发表于 2009-11-4 05:15:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
同意楼上的关点。我们在拿电工证培训时课堂上讲过。
发表于 2009-11-4 05:25:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
赞同14楼的观点。
发表于 2009-11-4 11:39:00 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 shikelong 于 2009-11-3 21:50 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif1 @' f2 w8 N4 |8 ~! x0 z& g
机床内的380\36的变压器二次绕组0电位端子要接地(零)。2 w9 X( P2 T8 D" w+ C5 O' V
通常机床内的380\36的变压器应为安全电源变压器,它和隔离变压器是有区别的。
# P5 C5 k$ e5 E% T, o2 c3 I8 V隔离变压器的铁芯外壳应保护接地(零),它将中性点接地的电网转变为中性点不接地的电网,减轻了触电的危险。" s! s/ A+ d: L- T% o$ d) Q
安全电源变压器的铁芯外壳及次级绕组的一端均应保护接地(零),它根据场所特点,提供相应等级的安全电压。- }5 ^% y+ f" `; G
根据国标GB3805-83规定,我国安全电压等级为42伏、36伏、24伏、12伏、6伏五个等级。

; {2 T2 Q0 |. t$ q2 K
5 A% n7 b6 I6 U! c0 E3 k+ o( O! @
原帖由 youxue2009 于 2009-11-4 05:15 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
% Z: ~3 B7 e' l, q( x  R同意楼上的关点。我们在拿电工证培训时课堂上讲过。
% Y  b" A: P8 Y- I5 }% _7 X# T7 J
( A5 V9 Q/ B5 b) H  W. x
原帖由 huazi007 于 2009-11-4 05:25 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif( l  V3 {# \- c  W7 \  z
赞同14楼的观点。
+ y& D, X# K$ c/ [: C4 U
  
: @% ?( Y2 M9 H4 P) ?3 s4 ^  4 F/ }& @; c  V
我的观点其实在2#帖子中已经说得很清楚啦。
4 M' W0 f0 z2 g/ ]
# K& |3 x  O! g' M& J0 I' C以下内容节选自国家标准 GBT 2900.15-1997 电工术语 变压器、互感器、调压器和电抗器。6 T) x! z! U2 G/ D7 D3 z0 ?
2 {9 x# e, G) a3 e. }

以

+ ~* f  D1 A8 K, n
: \: h9 Z3 h. W8 E, o可见 shikelong “通常机床内的380\36的变压器应为安全电源变压器,它和隔离变压器是有区别的。”,其观点并不准确。而且也未查到“安全电源变压器”这一术语的正式出处。5 Z7 Q& @1 Y. X: C
5 K/ Q1 Z; o. w7 ]
上述标准引用的3.3.1条说明,隔离变压器副边不能接地,以策安全;安全隔离变压器 —— 对安全特低电压电路提供电源的隔离变压器,理所当然也要遵守一般隔离变压器所应当遵守的规则。
9 ?7 N, z% d& p
( y2 E. s# I. u& X0 ]: V2 D, [另,顺便提请注意,原国家标准 GB 3805-1983 安全电压 早已被 GB/T 3805-1993 特低电压(ELV)限值 所代替,并且又有了更新的版本 GB/T 3805-2008 特低电压 (ELV)限值
1 u. Q0 x. H" M: H: g! c" ]( I" s+ Q- `  K% f  {
[ 本帖最后由 pangpang 于 2009-11-4 12:12 编辑 ]

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
华氏911 + 3 技术讨论

查看全部评分

发表于 2009-11-4 22:46:15 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸
楼上的请问下我在13楼贴的图片中的变压器是什么变压器?
发表于 2009-11-5 10:17:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
为安全起见,在变压器的外壳上设置接地端是必须的
发表于 2009-11-5 10:34:41 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
原帖由 qiao0812 于 2009-11-4 22:46 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif" @& [: H6 K& v  v# B9 K
楼上的请问下我在13楼贴的图片中的变压器是什么变压器?
% i  F4 S/ Q, z  R
- Y6 t  M* J& y  ^* c$ E0 y
1#帖子中提到的是机床用380/36V的变压器,所以你图中的变压器应不在此次讨论范围之列。
发表于 2009-11-5 21:46:48 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸
原帖由 pangpang 于 2009-11-5 10:34 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif( Q% `% T4 Y+ y" }2 N/ P4 l
8 |: ?7 M; U# Z

+ \$ K7 l- Z9 g1#帖子中提到的是机床用380/36V的变压器,所以你图中的变压器应不在此次讨论范围之列。

; T2 g- o7 I$ {呵呵,图中的变压器也是隔离变压器啊?
发表于 2009-11-5 21:51:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
我所说的安全电源变压器是指:给安全电压提供电源的变压器,在电工术语里是查不到的。凡是搞过机床维修的都知道机床用380/36V的变压器通常用的是控制变压器。
! h" d; R! ~: B/ T6 x控制变压器:一种向控制、信号或联锁电路提供电源的独立绕组式变压器。6 T5 Z: N% t6 D0 B2 g; o
不知这么说,是否恰当?欢迎高手指点。
发表于 2009-11-10 23:13:43 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
在接地电网中,我们工厂的设备全部都是采用的接零保护,控制变压器不是隔离变压器,机床上的36V是安全电压,但控制变压器的二次侧是必须要接零的,主要是防止一次侧与二次侧击穿时,保证灯具的使用安全。
发表于 2009-12-20 23:00:27 | 显示全部楼层 来自: 中国山东菏泽
:victory: :victory:

评分

参与人数 1三维币 -3 收起 理由
pangpang -3 “纯数字、符号、字母类的回帖以及复制他人

查看全部评分

发表于 2009-12-21 15:33:36 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
通常机床内的380\36的变压器应为安全电源变压器也是隔离变压器,它与隔离变压器的区别是输出是安全电压,所以不需要“浮地”就是安全。所以通常机床内的380\36的变压器次级接地,是使电网初级对次级绝缘损坏后,一次电压很可能串入二次电路。次级接地更安全,