公司共有4台1250的变压器,负荷正常情况下为单台1400----2000A(低压母联测量)。总功率大家可以计算了。0 Y5 Z5 N. l. J) {6 z
我们曾在一台变压器的低压柜母联加了有源滤波器,另一台试验了无源滤波器,有一定的效果。就是造价太高,普通的有源滤波器每台也要15万以上,按我们的谐波数量每台变压器要加装2台滤波器。* ~+ d7 H* ^- {$ B" N
关于功率因数,总体不稳定,在整流设备向回馈电时,因数在0.65左右,整流输出时,因数在0.95以上。
由原电力滤波器,是采用现代电力电子技术和基于高速DSP器件的数字信号处理技术制成的新型电力谐波治理专用设备。它由指令电流运算电路和补偿电流发生电路两个主要部分组成。指令电流运算电路实时监视线路中的电流,并将模拟电流信号转换为数字信号`,送入高速数字信号处理器(DSP)对信号进行处理,将谐波与基波分离,并以脉宽调制(PWM)信号形式向补偿电流发生电路送出驱动脉冲,驱动IGBT或IPM功率模块,生成与电网谐波电流幅值相等、极性相反的补偿电流注入电网,对谐波电流进行补偿或抵消,主动消除电力谐波。9 m& U: j1 w. R, `, e
这种办法我很赞同哦!支持!