漏电保护开关,使用一年多都正常,进来接上电源,去掉一切负载,仍然跳闸,为什么
- D6 M5 z  X9 S; ^# d8 y帮忙分析一下啥!谢谢。
. H0 c/ `' t, L3 l* N( [' k$ Q4 N8 w# o  j: I" \! ?0 h7 N# O. S8 r/ ^
[ 本帖最后由 pangpang 于 2009-10-18 12:29 编辑 ]
发表于 2009-10-17 14:45:14 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
确实没有负载的话,包括端子接地排除
7 C1 S- ^: r& T* f2 P: g一般是漏电开关坏了,通常一般的漏电开关是有电感线圈感应出电流经电路放大处理后,依照电流回路的电流差来控制的,其差值有固定电路形成,顾有可能此电路故障6 {( V/ Z. l" N3 p# _7 L+ }# w
或者是测量回路故障0 z( D3 M/ x+ ^; V* D
没有解决办法,去掉控制回路,可以当一般开关用,记住;漏电不起作用了!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2009-10-17 14:57:34 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
可能是零线接地了,这个漏点保护的零线应该是和相电流相等的,零线是绕过装置反回相电的。应该是这个。属于接线错误问题
发表于 2009-10-17 15:03:34 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
之前使用没这种现象,现在有可能是因为装置环境变化使其于相电流不平衡

评分

参与人数 1三维币 -1 收起 理由
pangpang -1 回复帖两帖连发。扣除其中一帖的自动得分1

查看全部评分

 楼主| 发表于 2009-10-17 18:30:06 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
感谢,给热情接待、答复!
/ }) \) t8 M2 B% |祝各位工作顺利!
发表于 2009-10-18 11:27:11 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
1、是否因故(进电过压)将触发可控硅烧坏。- @0 {$ Q# H, c$ H3 n
2、实验按钮漏电或不复位。