发表于 2009-10-19 09:07:05 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川成都

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
本帖最后由 李绍起 于 2010-1-1 10:32 编辑 , H4 _0 u2 [- ]" b  L7 f1 H) Q

3 M6 m. T; ]/ M. C) ?如何根据设计需求选择继电器?
发表于 2009-10-19 13:46:28 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
一般是根据控制电压,触点电流,开关频率,可靠性要求,使用环境。电磁兼容性来选择的,

评分

参与人数 1三维币 +1 收起 理由
lsq12345 + 1 应助

查看全部评分

发表于 2009-10-20 01:07:35 | 显示全部楼层 来自: 中国河南信阳
这个是需要经验的啊,同时还要有很扎实的电气基础,所以当你具备了这两方面之后就很容易做出选择了!
发表于 2009-10-20 08:14:26 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
这样的选择,好象不困难吧,除非对自己的知识不自信.
发表于 2009-10-21 08:31:04 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
继电器的种类很多呀。不知你说的是那种继电器。
发表于 2009-10-21 09:35:32 | 显示全部楼层 来自: 中国
根据控制电压,触点电流,开关频率,可靠性要求,使用环境。同意
发表于 2009-10-26 07:23:04 | 显示全部楼层 来自: 中国山西运城
电压、电流,还有就是控制负载的类型
发表于 2009-10-26 09:34:52 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
使用环境除外就是电压,电流大一级的
发表于 2009-10-26 11:29:38 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
继电器的种类很多呀。不知你说的是那种继电器。
发表于 2009-10-26 11:47:51 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
通常所说的继电器应是指中间继电器,主要是用来传递控制信号用的,对于它的选型,主要应考虑这样两个方面:一是线圈电压,二是触点数量。如果做特殊用途,还需要考虑触点的开关频率、开关次数、使用环境、触点容量等。不过通常说来,只需要考虑电压和触点数量两点就可以了。

评分

参与人数 1三维币 +1 收起 理由
lsq12345 + 1 应助

查看全部评分

发表于 2009-10-27 16:02:09 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古赤峰
转帖:% J2 m9 y! \5 Y
1 按使用环境选型
( Q( ?  w  _" i( L# D3 E+ O& A6 J  U8 p& ?
   使用环境条件主要指温度(最大与最小)、湿度(一般指40摄氏度下的最大相对湿度)、低气压(使用高度1000米以下可不考虑)、振动和冲击。此外,尚有封装方式、安装方法、外形尺寸及绝缘性等要求。由于材料和结构不同,继电器承受的环境力学条件各异,超过产品标准规定的环境力学条件下使用,有可能损坏继电器,可按整机的环境力学条件或高一级的条件选用。
. C3 T* g) {8 m, v0 o* S" \9 |6 A
) q2 J0 n- a! @4 m; n. u   对电磁干扰或射频干扰比较敏感的装置周围,最好不要选用交流电激励的继电器。选用直流继电器要选用带线圈瞬态抑制电路的产品。那些用固态器件或电路提供激励及对尖峰信号比较敏感地地方,也要选择有瞬态抑制电路的产品。
$ X; T) {& E) C$ {4 C2 B( L8 M- E( ^
  
+ Y; u( o% T; p% l( y( q+ m: P7 r4 X! U% E0 b
2 按输入信号不同确定继电器种类: J. L% ~. S  U, F+ ^/ f
+ @0 D. i/ A' ?& ~7 s
   按输入信号是电、温度、时间、光信号确定选用电磁、温度、时间、光电继电器,这是没有问题的。这里特别说明电压、电流继电器的选用。若整机供给继电器线圈是恒定的电流应选用电流继电器,是恒定电压值则选用电压继电器。
7 d* ^- B/ i7 Z& f, F& c; Y1 Y" t1 q: o6 V" C* T8 w% P7 P
3 输入参量的选定( i2 s% j8 @& T* a5 C% Z6 c( D

% M/ {( ]3 Z) ~  m* v; Y& s' O: G   与用户密切相关的输入量是线圈工作电压(或电流),而吸合电压(或电流)则是继电器制造厂控制继电器灵敏度并对其进行判断、考核的参数。对用户来讲,它只是一个工作下极限参数值。控制安全系数是工作电压(电流)/吸合电压(电流),如果在吸合值下使用继电器,是不可靠的、不安全的,环境温度升高或处于振动、冲击条件下,将使继电器工作不可靠。整机设计时,不能以空载电压作为继电器工作电压依据,而应将线圈接入作为负载来计算实际电压,特别是电源内阻大时更是如此。当用三极管作为开关元件控制线圈通断时,三极管必须处于开关状态,对6VDC以下工作电压的继电器来讲,还应扣除三极管饱和压降。当然,并非工作值加得愈高愈好,超过额定工作值太高会增加衔铁的冲击磨损,增加触点回跳次数,缩短电气寿命,一般,工作值为吸合值的1.5倍,工作值的误差一般为±10%。( ~4 m0 a6 F2 {; q& u3 C3 B

7 @: ?* I  Z. W$ S4 根据负载情况选择继电器触点的种类和容量$ H# N3 ?! Y& b# f9 r

: G, K/ k$ L$ P+ s, N/ K   国内外长期实践证明,约70%的故障发生在触点上,这足见正确选择和使用继电器触点非常重要。
$ _3 e: G8 r% g! w3 P4 `* p
' k- X6 x1 ^2 T* H  v   触点组合形式和触点组数应根据被控回路实际情况确定。常用的触点组合形式见表6。动合触点组和转换触点组中的动合触点对,由于接通时触点回跳次数少和触点烧蚀后补偿量大,其负载能力和接触可靠性较动断触点组和转换的动断触点对要高,整机线路可通过对触点位置适当调整,尽量多用动合触点。
4 ~) z+ n" N/ V: e$ [% w  L! I% I. |8 i6 _
   根据负载容量大小和负载性质(阻性、感性、容性、灯载及马达负载)确定参数十分重要。认为触点切换负荷小一定比切换负荷大可靠是不正确的,一般说,继电器切换负荷在额定电压下,电流大于100mA、小于额定电流的75%最好。电流小于100mA会使触点积碳增加,可靠性下降,故100mA称作试验电流,是国内外专业标准对继电器生产厂工艺条件和水平的考核内容。由于一般继电器不具备低电平切换能力,用于切换50mV、50A以下负荷的继电器订货,用户需注明,必要时应请继电器生产厂协助选型。
6 f5 r8 x0 q' O; P
8 F/ O/ @9 C9 B1 B/ h' H* H   继电器的触点额定负载与寿命是指在额定电压、电流下,负载为阻性的动作次数,当超出额定电压时,可参照触点负载曲线选用。当负载性质改变时,其触点负载能力将发生变用,用户可参照表8变换触点负载电流。
2 P+ Q, P. q& }7 X1 L' ]/ w  t  [5 y: E1 D3 b1 T' Q
! I4 F1 |& r7 h: E4 i
表  8
5 `5 Q- n. b" @9 [4 X电阻性电流 电阻性电流 电机电流 灯电流 最小电流
# y/ s3 A% z9 Y  S$ p* j100% 30% 20% 15% 100MA ) s2 ~* U& S9 [, w8 e
6 n' _. _' G' o$ v' l; ^9 x" K( r
继电器外罩上只标阻性额定负载值,其他性质的额定负载请看详细技术条件,其浪涌电流大小请见表9
8 I1 m% L3 T% Q) X, w9 g* R% z, N2 e' \9 m: E
   极性转换、相位转换负载场合,最好选用三位置的K型触点(表6),不要选用二位置的Z型触点,除非产品明确规定用于三相交流负载转换。否则随着产品动作次数的增加,其燃弧也会增大,Z型触点可能导致电源被短路。( |, Q( e1 r- Y4 h8 E: q, N) g
% H4 ?" E$ H7 I0 B
  8 ?  m* b2 S6 h
继电器的选择
3 z# Y1 Z6 Q  i, A5 \4 g+ t& }; @2 @" A: k4 D) U2 ?
1 按使用环境选型 ' t& A. J# e$ r3 ^) ~4 |- I% `

1 F& V  j7 _7 o& C: M* _% h   使用环境条件主要指温度(最大与最小)、湿度(一般指40摄氏度下的最大相对湿度)、低气压(使用高度1000米以下可不考虑)、振动和冲击。此外,尚有封装方式、安装方法、外形尺寸及绝缘性等要求。由于材料和结构不同,继电器承受的环境力学条件各异,超过产品标准规定的环境力学条件下使用,有可能损坏继电器,可按整机的环境力学条件或高一级的条件选用。; l& t' `# [$ t2 C# N
; i; o$ k0 D1 N: s7 S
   对电磁干扰或射频干扰比较敏感的装置周围,最好不要选用交流电激励的继电器。选用直流继电器要选用带线圈瞬态抑制电路的产品。那些用固态器件或电路提供激励及对尖峰信号比较敏感地地方,也要选择有瞬态抑制电路的产品。" z* k1 a7 ^. z+ i9 u
: x! D1 o& a) _6 l
  2 按输入信号不同确定继电器种类6 V5 A* {4 f7 X
6 N1 h# m: x: V2 \
   按输入信号是电、温度、时间、光信号确定选用电磁、温度、时间、光电继电器,这是没有问题的。这里特别说明电压、电流继电器的选用。若整机供给继电器线圈是恒定的电流应选用电流继电器,是恒定电压值则选用电压继电器。; J8 \; ?" ?) f. N# V3 `( k7 ]' o
! V) j. s6 E: ~7 f% ~) C
3 输入参量的选定/ ~; {( {4 X/ \
8 R! j% \0 L0 h, g! x
   与用户密切相关的输入量是线圈工作电压(或电流),而吸合电压(或电流)则是继电器制造厂控制继电器灵敏度并对其进行判断、考核的参数。% y7 z/ {# e) d0 B' X

+ S- A" ]$ ]( Q$ ~6 ~! b; u1 ~% u4 根据负载情况选择继电器触点的种类和容量! z2 x* t4 j  J9 F# _8 k" j/ I

1 ?* L  X* m( [, K3 z/ y  k   国内外长期实践证明,约70%的故障发生在触点上,这足见正确选择和使用继电器触点非常重要。$ |9 E# t* z7 j4 z0 ?# a* n

$ d6 ~0 _# J% D2 M" B. b* G   触点组合形式和触点组数应根据被控回路实际情况确定。常用的触点组合形式见表6。动合触点组和转换触点组中的动合触点对,由于接通时触点回跳次数少和触点烧蚀后补偿量大,其负载能力和接触可靠性较动断触点组和转换的动断触点对要高,整机线路可通过对触点位置适当调整,尽量多用动合触点。) `6 ~% ?. l2 t
8 U7 k/ T% u* i8 W1 k
) R8 W# @# v3 ?+ L/ h; V3 b

, Q; n6 g+ G$ v# b, |" |   继电器的触点额定负载与寿命是指在额定电压、电流下,负载为阻性的动作次数,当超出额定电压时,可参照触点负载曲线选用。当负载性质改变时,其触点负载能力将发生变用,用户可参照表8变换触点负载电流。 * v  [& T2 ]" h6 }

4 @8 {2 y6 _* d6 g" N8 @
& N/ r! v4 |4 X& N, ?% W表  8 1 o% B' {8 X4 i" P" N4 o+ E
电阻性电流       电阻性电流       电机电流        灯电流        最小电流
+ A" \2 b! \5 i- S100%                30%                 20%              15%             100MA + O% p: c) \. q: N
0 i( \# J% E! _9 x+ R& H
继电器外罩上只标阻性额定负载值,其他性质的额定负载请看详细技术条件,其浪涌电流大小请见表9' ^0 g  B! }3 O' N. w1 k
, x5 B% G) J7 L' ]
   极性转换、相位转换负载场合,最好选用三位置的K型触点(表6),不要选用二位置的Z型触点,除非产品明确规定用于三相交流负载转换。否则随着产品动作次数的增加,其燃弧也会增大,Z型触点可能导致电源被短路。
* _8 U2 u: V+ r" T% g/ I4 R
) M. h: ~  M! l( W! z   在切换不同步的单相交流负载时,会存在相位差,所以触点额定值应为负载电流的4倍,额定电压为负载电压的2倍。适合交流负载的触点不一定适合于几个电源相位之间的负载切换,必要时应进行相应的电寿命试验。
; d' ]; ?+ s5 \! p! [* j! S# T* d! d& I7 A* m
表  9 + ~# }) @# `' p6 r* e

5 A- m1 I: e2 W8 W+ r性质             浪涌电流                   浪涌时间            备注 9 g+ [2 b0 U& n7 n3 T8 G1 v$ B
阻性             稳态电流                                              L≤10-4H或cosφ=10-0.01
. W3 N8 c4 x* b7 f5 n螺线管         10~20倍稳态电流      0.07~0.1             应当看作感性负载,但当τ=L/R<10-4S时可视为阻性负载
, f( F# M- v8 p马达              5~10倍稳态电流       0.2~0.5               可用5~6倍电流的阻性负载来代替试验 6 ]1 t1 x% o4 W8 O2 E
白 灯           10~15倍稳态电流      0.34   . G1 g+ D9 i8 S& F# d
汞灯             约3倍稳态电流         180~300   # Q4 I! u7 Y" J! e
霓虹灯         5~10倍稳态电流        ≤10   
, q$ X, y+ H8 M" ?- @) u9 a钠光灯         1~3 倍稳态电流     + J( p6 v! c$ z
容性负载      20~40倍稳态电流      0.01~0.04

评分

参与人数 1三维币 +1 收起 理由
lsq12345 + 1 应助

查看全部评分

发表于 2009-10-30 22:47:18 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北鄂州
简单来说我认为应考虑一下几点:
" V( V* t: E' t- S" I5 ]1、使用环境,如室内、室外、气温等9 o- X1 k( _+ R0 s+ l6 J+ f& P" d
2、额定电压、电流
, s8 i3 b- {2 @* n  [5 z3、主触点、辅助触点的数量要求0 e- O& Q$ ~3 x$ B
4、精度的要求* ?0 J+ z  m- f) Z+ {, y% c
5、价格了
9 N0 F8 |( f' ?  l6、动作频率要求

评分

参与人数 1三维币 +1 收起 理由
lsq12345 + 1 应助

查看全部评分

发表于 2009-11-23 20:54:12 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
我个人认为最主要的参数为:触点的工作电流和电压、线圈吸合电压、安装方式。其它的可以只作为参考了。

评分

参与人数 1三维币 +1 收起 理由
lsq12345 + 1 应助

查看全部评分

发表于 2009-11-24 10:22:08 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
找点别人的电器图学学,也可以跟有经验的老工程师学学
发表于 2009-11-24 15:29:46 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
根据你的回路等级选择继电器线圈,线圈电流也要考虑。根据控制要求选择触点,根据使用环境选择安装方式,然后根据各厂家样本来选,跟厂家交流很重要,他们对这个最了解
发表于 2009-11-24 17:01:32 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
1.先了解必要的条件6 S$ v: E) H8 P. i: [# f

: L2 B! J+ A1 S, p①控制电路的电源电压,能提供的最大电流;2 p5 r  c2 q, x
7 t  S7 |0 F* W0 c) B( K! q
②被控制电路中的电压和电流;
8 |' `/ y3 T: [) k1 D! I: Z( ?& L3 A. F0 o$ q& G- ^( c! k! }( j
③被控电路需要几组、什么形式的触点。选用继电器时,一般控制电路的电源电压可作为选用的依据。控制电路应能给继电器提供足够的工作电流,否则继电器吸合是不稳定的。
; q# \: |# t8 T, ?6 G- V; ^6 R( D
  K8 ?/ P. Y1 t# M2.查阅有关资料确定使用条件后,可查找相关资料,找出需要的继电器的型号和规格号。若手头已有继电器,可依据资料核对是否可以利用。最后考虑尺寸是否合适。! ^8 _# E0 k  X% Z
$ h. t& P: b! |- l9 B6 ~
3.注意器具的容积。若是用于一般用电器,除考虑机箱容积外,小型继电器主要考虑电路板安装布局。对于小型电器,如玩具、遥控装置则应选用超小型继电器产品。
发表于 2010-1-1 09:25:52 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
根据你实际需求  选择继电器的型号 以及其耐受电压电流   不然 会造成继电器烧坏或冗余