发表于 2009-10-27 16:02:09
|
显示全部楼层
来自: 中国内蒙古赤峰
转帖:% J2 m9 y! \5 Y
1 按使用环境选型
( Q( ? w _" i( L# D3 E+ O& A6 J U8 p& ?
使用环境条件主要指温度(最大与最小)、湿度(一般指40摄氏度下的最大相对湿度)、低气压(使用高度1000米以下可不考虑)、振动和冲击。此外,尚有封装方式、安装方法、外形尺寸及绝缘性等要求。由于材料和结构不同,继电器承受的环境力学条件各异,超过产品标准规定的环境力学条件下使用,有可能损坏继电器,可按整机的环境力学条件或高一级的条件选用。
. C3 T* g) {8 m, v0 o* S" \9 |6 A
) q2 J0 n- a! @4 m; n. u 对电磁干扰或射频干扰比较敏感的装置周围,最好不要选用交流电激励的继电器。选用直流继电器要选用带线圈瞬态抑制电路的产品。那些用固态器件或电路提供激励及对尖峰信号比较敏感地地方,也要选择有瞬态抑制电路的产品。
$ X; T) {& E) C$ {4 C2 B( L8 M- E( ^
+ Y; u( o% T; p% l( y( q+ m: P7 r4 X! U% E0 b
2 按输入信号不同确定继电器种类: J. L% ~. S U, F+ ^/ f
+ @0 D. i/ A' ?& ~7 s
按输入信号是电、温度、时间、光信号确定选用电磁、温度、时间、光电继电器,这是没有问题的。这里特别说明电压、电流继电器的选用。若整机供给继电器线圈是恒定的电流应选用电流继电器,是恒定电压值则选用电压继电器。
7 d* ^- B/ i7 Z& f, F& c; Y1 Y" t1 q: o6 V" C* T8 w% P7 P
3 输入参量的选定( i2 s% j8 @& T* a5 C% Z6 c( D
% M/ {( ]3 Z) ~ m* v; Y& s' O: G 与用户密切相关的输入量是线圈工作电压(或电流),而吸合电压(或电流)则是继电器制造厂控制继电器灵敏度并对其进行判断、考核的参数。对用户来讲,它只是一个工作下极限参数值。控制安全系数是工作电压(电流)/吸合电压(电流),如果在吸合值下使用继电器,是不可靠的、不安全的,环境温度升高或处于振动、冲击条件下,将使继电器工作不可靠。整机设计时,不能以空载电压作为继电器工作电压依据,而应将线圈接入作为负载来计算实际电压,特别是电源内阻大时更是如此。当用三极管作为开关元件控制线圈通断时,三极管必须处于开关状态,对6VDC以下工作电压的继电器来讲,还应扣除三极管饱和压降。当然,并非工作值加得愈高愈好,超过额定工作值太高会增加衔铁的冲击磨损,增加触点回跳次数,缩短电气寿命,一般,工作值为吸合值的1.5倍,工作值的误差一般为±10%。( ~4 m0 a6 F2 {; q& u3 C3 B
7 @: ?* I Z. W$ S4 根据负载情况选择继电器触点的种类和容量$ H# N3 ?! Y& b# f9 r
: G, K/ k$ L$ P+ s, N/ K 国内外长期实践证明,约70%的故障发生在触点上,这足见正确选择和使用继电器触点非常重要。
$ _3 e: G8 r% g! w3 P4 `* p
' k- X6 x1 ^2 T* H v 触点组合形式和触点组数应根据被控回路实际情况确定。常用的触点组合形式见表6。动合触点组和转换触点组中的动合触点对,由于接通时触点回跳次数少和触点烧蚀后补偿量大,其负载能力和接触可靠性较动断触点组和转换的动断触点对要高,整机线路可通过对触点位置适当调整,尽量多用动合触点。
4 ~) z+ n" N/ V: e$ [% w L! I% I. |8 i6 _
根据负载容量大小和负载性质(阻性、感性、容性、灯载及马达负载)确定参数十分重要。认为触点切换负荷小一定比切换负荷大可靠是不正确的,一般说,继电器切换负荷在额定电压下,电流大于100mA、小于额定电流的75%最好。电流小于100mA会使触点积碳增加,可靠性下降,故100mA称作试验电流,是国内外专业标准对继电器生产厂工艺条件和水平的考核内容。由于一般继电器不具备低电平切换能力,用于切换50mV、50A以下负荷的继电器订货,用户需注明,必要时应请继电器生产厂协助选型。
6 f5 r8 x0 q' O; P
8 F/ O/ @9 C9 B1 B/ h' H* H 继电器的触点额定负载与寿命是指在额定电压、电流下,负载为阻性的动作次数,当超出额定电压时,可参照触点负载曲线选用。当负载性质改变时,其触点负载能力将发生变用,用户可参照表8变换触点负载电流。
2 P+ Q, P. q& }7 X1 L' ]/ w t [5 y: E1 D3 b1 T' Q
! I4 F1 |& r7 h: E4 i
表 8
5 `5 Q- n. b" @9 [4 X电阻性电流 电阻性电流 电机电流 灯电流 最小电流
# y/ s3 A% z9 Y S$ p* j100% 30% 20% 15% 100MA ) s2 ~* U& S9 [, w8 e
6 n' _. _' G' o$ v' l; ^9 x" K( r
继电器外罩上只标阻性额定负载值,其他性质的额定负载请看详细技术条件,其浪涌电流大小请见表9
8 I1 m% L3 T% Q) X, w9 g* R% z, N2 e' \9 m: E
极性转换、相位转换负载场合,最好选用三位置的K型触点(表6),不要选用二位置的Z型触点,除非产品明确规定用于三相交流负载转换。否则随着产品动作次数的增加,其燃弧也会增大,Z型触点可能导致电源被短路。( |, Q( e1 r- Y4 h8 E: q, N) g
% H4 ?" E$ H7 I0 B
8 ? m* b2 S6 h
继电器的选择
3 z# Y1 Z6 Q i, A5 \4 g+ t& }; @2 @" A: k4 D) U2 ?
1 按使用环境选型 ' t& A. J# e$ r3 ^) ~4 |- I% `
1 F& V j7 _7 o& C: M* _% h 使用环境条件主要指温度(最大与最小)、湿度(一般指40摄氏度下的最大相对湿度)、低气压(使用高度1000米以下可不考虑)、振动和冲击。此外,尚有封装方式、安装方法、外形尺寸及绝缘性等要求。由于材料和结构不同,继电器承受的环境力学条件各异,超过产品标准规定的环境力学条件下使用,有可能损坏继电器,可按整机的环境力学条件或高一级的条件选用。; l& t' `# [$ t2 C# N
; i; o$ k0 D1 N: s7 S
对电磁干扰或射频干扰比较敏感的装置周围,最好不要选用交流电激励的继电器。选用直流继电器要选用带线圈瞬态抑制电路的产品。那些用固态器件或电路提供激励及对尖峰信号比较敏感地地方,也要选择有瞬态抑制电路的产品。" z* k1 a7 ^. z+ i9 u
: x! D1 o& a) _6 l
2 按输入信号不同确定继电器种类6 V5 A* {4 f7 X
6 N1 h# m: x: V2 \
按输入信号是电、温度、时间、光信号确定选用电磁、温度、时间、光电继电器,这是没有问题的。这里特别说明电压、电流继电器的选用。若整机供给继电器线圈是恒定的电流应选用电流继电器,是恒定电压值则选用电压继电器。; J8 \; ?" ?) f. N# V3 `( k7 ]' o
! V) j. s6 E: ~7 f% ~) C
3 输入参量的选定/ ~; {( {4 X/ \
8 R! j% \0 L0 h, g! x
与用户密切相关的输入量是线圈工作电压(或电流),而吸合电压(或电流)则是继电器制造厂控制继电器灵敏度并对其进行判断、考核的参数。% y7 z/ {# e) d0 B' X
+ S- A" ]$ ]( Q$ ~6 ~! b; u1 ~% u4 根据负载情况选择继电器触点的种类和容量! z2 x* t4 j J9 F# _8 k" j/ I
1 ?* L X* m( [, K3 z/ y k 国内外长期实践证明,约70%的故障发生在触点上,这足见正确选择和使用继电器触点非常重要。$ |9 E# t* z7 j4 z0 ?# a* n
$ d6 ~0 _# J% D2 M" B. b* G 触点组合形式和触点组数应根据被控回路实际情况确定。常用的触点组合形式见表6。动合触点组和转换触点组中的动合触点对,由于接通时触点回跳次数少和触点烧蚀后补偿量大,其负载能力和接触可靠性较动断触点组和转换的动断触点对要高,整机线路可通过对触点位置适当调整,尽量多用动合触点。) `6 ~% ?. l2 t
8 U7 k/ T% u* i8 W1 k
) R8 W# @# v3 ?+ L/ h; V3 b
, Q; n6 g+ G$ v# b, |" | 继电器的触点额定负载与寿命是指在额定电压、电流下,负载为阻性的动作次数,当超出额定电压时,可参照触点负载曲线选用。当负载性质改变时,其触点负载能力将发生变用,用户可参照表8变换触点负载电流。 * v [& T2 ]" h6 }
4 @8 {2 y6 _* d6 g" N8 @
& N/ r! v4 |4 X& N, ?% W表 8 1 o% B' {8 X4 i" P" N4 o+ E
电阻性电流 电阻性电流 电机电流 灯电流 最小电流
+ A" \2 b! \5 i- S100% 30% 20% 15% 100MA + O% p: c) \. q: N
0 i( \# J% E! _9 x+ R& H
继电器外罩上只标阻性额定负载值,其他性质的额定负载请看详细技术条件,其浪涌电流大小请见表9' ^0 g B! }3 O' N. w1 k
, x5 B% G) J7 L' ]
极性转换、相位转换负载场合,最好选用三位置的K型触点(表6),不要选用二位置的Z型触点,除非产品明确规定用于三相交流负载转换。否则随着产品动作次数的增加,其燃弧也会增大,Z型触点可能导致电源被短路。
* _8 U2 u: V+ r" T% g/ I4 R
) M. h: ~ M! l( W! z 在切换不同步的单相交流负载时,会存在相位差,所以触点额定值应为负载电流的4倍,额定电压为负载电压的2倍。适合交流负载的触点不一定适合于几个电源相位之间的负载切换,必要时应进行相应的电寿命试验。
; d' ]; ?+ s5 \! p! [* j! S# T* d! d& I7 A* m
表 9 + ~# }) @# `' p6 r* e
5 A- m1 I: e2 W8 W+ r性质 浪涌电流 浪涌时间 备注 9 g+ [2 b0 U& n7 n3 T8 G1 v$ B
阻性 稳态电流 L≤10-4H或cosφ=10-0.01
. W3 N8 c4 x* b7 f5 n螺线管 10~20倍稳态电流 0.07~0.1 应当看作感性负载,但当τ=L/R<10-4S时可视为阻性负载
, f( F# M- v8 p马达 5~10倍稳态电流 0.2~0.5 可用5~6倍电流的阻性负载来代替试验 6 ]1 t1 x% o4 W8 O2 E
白 灯 10~15倍稳态电流 0.34 . G1 g+ D9 i8 S& F# d
汞灯 约3倍稳态电流 180~300 # Q4 I! u7 Y" J! e
霓虹灯 5~10倍稳态电流 ≤10
, q$ X, y+ H8 M" ?- @) u9 a钠光灯 1~3 倍稳态电流 + J( p6 v! c$ z
容性负载 20~40倍稳态电流 0.01~0.04 |
评分
-