个人见解,请参考:
, K2 B* I+ r0 k U8 Q1、电工在厨房插座分闸上火线与接地线对调了一下
, L6 }. ~. f" \) Y8 O 如果在插座处对调了,在开关接线盒处也对调一下,这样是没问题的,地线跑电就跑了,没什么。从下文看,你的对调是有问题的。
: L8 u2 L/ Q. F, ^2、用万用表测量接地线(调换后的)有时与零线短路,有时不短路, L$ m4 x) ~6 f4 j6 k& [ A
用万用表测地线与零线,正常情况下应该是通的,就是短路。 如此看来,这条你的线路也是有问题的。
- B+ t7 x2 v% ?7 m8 C3、插座应该接接地线的孔却是火线,而用电器却能正常工作
- ^$ C: |% k; E6 ~9 k 用电器正常工作,也是存在可能的,如果是两线制的用电器,这个电器的火线通过零线端子(也就是地线给了火线,然后)串过来;零线呢,则是通过地线(本应该是火线的那个端子)串过来的。9 L$ R8 X) l3 b7 b+ {7 ^: o) P6 z
4、这种情况和邻居家应该没有问题。
1 l" v" H& Z5 O! L2 O7 S5、如果真是地线和火线在插座处倒了个,在开关箱处没有改变,那么这是十分危险的,你的两相三线用电器的外壳就带电了,建议尽快更改线路。2 r- [; Y Y( h8 x1 V' t5 i
, A$ N' m9 H* d6 Z& G5 ]如有错误之处,请各路高手指教。 |
评分
-