根据《火力发电厂厂用电设计技术规定》2002  的附件G 计算负荷,
- E& b- Q9 A0 L' O和用《工业与民用配电设计手册》中的需用系数法计算负荷,
* ^- m; _7 W% h# ]* b# A7 @计算的结果不一样。* |0 y5 y9 j6 b
+ L: ~$ X7 D! s- B7 n
设计手册计算的偏大一些,
& `3 j2 u1 F8 W% X但是DL 2002 计算的太粗略,其中要求取的0.8系数不知道是为什么这样取,而且是在总的负荷上取的系数。2 o' y/ ^* i, K: o# z5 z6 @5 W- B
计算手册虽然计算过程很细致,但是没有找到相应的规范标准。
( Z% C& g: h5 k( X! U8 Y# d  P( {" f+ ]3 j% a& U, g  U4 p  M' R0 V) U
求助:用哪个计算好些啊!7 z3 r# [8 S7 E4 d2 k9 j  M$ i
需用系数法计算是否有规范可查。
$ ], P$ y3 ]3 [8 |- r2 o; d$ n1 T6 L/ d3 {8 N- H
我个人还是喜欢用 需用系数法 计算。5 j; D5 J, p% e; d

  j7 x( X, E: p& P[ 本帖最后由 郝工在线 于 2009-11-6 13:08 编辑 ]
发表于 2009-11-3 13:47:46 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
你要计算的是什么负荷?
发表于 2009-11-3 13:48:22 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
民用和工业负荷计算的系数取值是不一样的,

评分

参与人数 1三维币 -1 收起 理由
pangpang -1 相隔仅一分钟,连发两个回帖。扣除其中一帖

查看全部评分

 楼主| 发表于 2009-11-3 17:32:56 | 显示全部楼层 来自: 中国北京

回复 2# bolite123 的帖子

风机电机、照明,电机额定功率是75kw,一共6台,照明功率大概是10kw,其它的都是些阀门,可以不计算。
发表于 2009-11-3 18:20:27 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
系数你可以取0.85来计算: G7 A$ j) b, f, W* r% W

  z# M  G3 a7 C3 L8 s! g[ 本帖最后由 bolite123 于 2009-11-3 21:36 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-11-4 09:56:27 | 显示全部楼层 来自: 中国北京

回复 5# bolite123 的帖子

设计院说我设计的大,他按照规范做的 整体乘的0.8,我也想找个规范说服他,规范里关键是没有0.85这个数。
+ y/ O$ I' _; K/ r, P- y设计手册中详细的 系数 在规范中找不到!+ z* ^6 v" }4 [; d8 z+ K# l/ T1 A
郁闷。
发表于 2009-11-4 11:03:36 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
一般的来说是按照工况来定的,机床按照40%,电炉照明空调等100%,其他的70%。
发表于 2009-11-5 13:45:55 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
有很多数据是经验值,没有多大根据的。
发表于 2009-11-6 11:26:55 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
习惯用需用系数计算
发表于 2009-11-7 09:02:53 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
需用系数计算