[已解决] 请教各位管道老师,循环泵电流大的原因

[复制链接]
发表于 2009-11-6 12:41:50 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
各位老师,我单位几台循环冷冻泵35KW,运行电流都在100A左右,请问是什么原因,- w' f- W$ {2 ?
管道为密闭管道,压力是根据需要来调节的,一般是4--7公斤压力,内介质为冷冻水,管道直径为250的管道,进出水压差一般在0.5公斤左右。2 Z# o, c$ Z- T
请教各位老师了,在这里先行谢谢了2 I# j- c- G0 R, Q5 d) _7 u- q  Y
发表于 2009-11-7 17:51:05 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
可能是以下原因:
+ b) h0 v7 P! F( M& I3 m  a- S5 _1、介质相对密度和粘度与泵的设计不符;
- \4 D$ r1 H* H0 q& c/ X; T/ H2、泵启动时出口阀全开,出口管道内阻力过小
1 K1 b0 S, ~) u+ W% \4 m( t, b" N3、离心泵的平衡管不通畅;) x( ]  H3 a* [* C
4、泵装配不好,动静部分摩擦或卡阻导致电机超载。

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
liuhob + 5 还需回来!

查看全部评分

 楼主| 发表于 2009-11-8 01:16:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
老师我还是不明白,他的压差为0.5公斤,是不是出口没有压力啊,回水和出水一般压差为多少为平衡呢??; i+ {4 G6 w/ ]5 l

0 P5 }9 S# ~- Z8 A. c刚谢楼上老师指点
发表于 2009-11-21 11:54:52 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
进水的压力是管道压力(或上游设备压力)决定的,而出口压力是进口压力+离心泵的扬程。如果出口调节阀改变开度,泵的工作点就会在其特性曲线上发生移动,从而流量和出口压力都会随之变化。所以进出口的压差并不是一个固定值。
/ Q& s5 S1 w! J- h5 m顺便提醒一下:您这种再次提问题最好再发个帖子,因为如果不是求索给我的短信,我就不会回来再看这个帖子了 :)