KYN系列
二 KYN系列简介
# Q$ c& ?& H) t% m9 Y2.1 总体概述
) S6 v2 K2 X/ [, x- v2 T8 H5 R开关设备为铠装式金属封闭结构,由柜体和可抽出部件(中置式手车)两部分构成。柜体分成手车室、主母线室、电缆室、继电器、仪表室。三个高压隔室均设有各自的压力释放通道及释放口,用以在故障时排除内部故障电弧只能由释放口释放,防止火烧连营和防护人身安全。
1 L0 r8 [: w& q2 O. _8 x柜体外壳防护等级为IP4X。各隔室间以及断路器室门打开时防护等级为IP2X。具有架空线出线、电缆进出线及其它功能方案,经排列、组合后能成为各种方案形式的配电装置。
+ l5 ~1 Q" L; e本开关设备分为靠墙安装和不靠墙安装两类,靠墙安装设备可以节省配电间的占地面积。
% `2 Y' e5 ~$ I8 F开关设备的外壳是选用进口敷铝锌钢板经CNC机床加工,并采用双重折边工艺制成,这样做整个柜体不仅具有精度高,而且具有很强的抗腐蚀与抗氧化作用。柜体用拉铆螺母和高强度的螺栓联接组装而成,拼装完成造型别致。! K+ W8 I, C' T
2.2 型号含义
+ a+ i8 R' t3 J以KYN18A-12为例说明
7 V9 D. t) A0 Z4 G+ f4 p* ` 5 R# H# x4 ^" x( i
2.3 外形示意图, V& p1 c- Q4 x3 K9 ]% D4 B
" z C7 n1 |3 [: M0 F: \& q
断路器中置式
+ v+ Q* [7 o1 Y+ Q
+ J2 W, U+ s( [( j, z断路器落地式
! O' J# n3 N: p( r; C5 s" x1 c4 z% {2.4 内部结构示意图; y, t7 i2 W) }. C/ |8 G
2 l4 o% e% j/ I9 W, o断路器中置式
+ _8 i# H- H* X+ Q+ Q$ C 9 Y" F/ P& v# u! ?
断路器落地式
: v' O. [: h3 n! c; ]0 }" Q2.5 具体不同型号的开关设备& p4 O* T8 T4 `& b. B& r/ W/ _6 j
2.5.1 KYN18A-12型开关设备
1 |3 [0 ]! W0 t8 d8 t# ~+ `KYN28A-12型户内金属铠装移开式开关设备适用电压等级为3.6—12KV,三相交流50Hz,单母线及单母线分段接线的成套配电装置。主要用于发电厂,中小型发电机送电,工矿企事业配电以及电力系统的二次变电所的受电、送电及大型高压电动机启动等,实行控制保护,监测之用。本开关设备满足IEC60298、GB3906—2006等标准要求,除可配用与之配套的国产VS1型真空断路器外,还可配用ABB公司的VD4型、西门子公司的3AH5型、国产ZN65A型等真空断路器,实为一种性能优越的配电装置。! A8 h' d: A3 Y# g1 N
KYN18A-12开关设备技术参数5 {2 j9 O3 z! }4 e# y' Y' M" O
项目 单位 数据
3 T0 t1 m J: i7 P. |额定电压 KV 3、6、10
E7 `( `& g: ]$ |& ?" ]最高工作电压 KV 3.6、7.2、12
5 F$ l u1 |: U$ i! F额定绝缘平 工频耐受压 KV 42
3 E$ v* K2 |, r$ e. D 雷电冲击压 75, I( M$ q6 z9 G
额定频率 Hz 50" V( y, q1 ~6 K+ p7 w. b7 \& g
主母线额定电流 A 630、1250、1600、2000、2500、3150、4000% H1 }* o; ~& j3 h4 A3 E
分支母线额定电流 A 630、1250、1600、2000、2500、3150、4000
2 N& f/ w8 [1 C, Q) K3S热稳定电流(有效值) A 16、20、25、31.5、40、503 V8 y+ W# w# e- j1 c. j
额定动稳定电流(峰值) A 40、50、63、80、100、125
! X# h! s: b- ~0 Q; o; g防护等级 外壳为Ip4x,隔室间、断路器室门打开时为Ip2x
T& s+ k, f2 K3 {1 b- s! D质量 Kg 700~9004 I* m: n- o+ A3 W: X
外形尺寸(宽×深×高) mm 900×1775(2175)×2130, R' ?4 a% @8 H$ R t. g: `! f9 a
注:*括号内数字为SF6手车方案。" C7 O) D2 w7 k# W
2.5.2 KYN-40.5型开关设备8 X+ I, c2 G, C& n
KYN-40.5铠装移开式交流金属封闭开关使用于三相交流50Hz、35KV单母线及单母线分段接线的电力系统中,主要应用于发电厂、变电所及工矿企业、高层建筑的变配电中作为接受和分配电能之用,并对电路实行控制、保护和监测,满足IEC60298、GB3906、DL404等标准的要求,并具有完整的“五防”功能。本产品为户内使用系不靠墙安装。% }. Z4 I/ a7 Q5 k M8 g
KYN-40.5开关设备技术参数$ W2 e5 @7 `6 q9 z, t$ A( z
项目 单位 参数
( ]) C' ^* |" O3 |( m额定电流 kV 40.5
5 H- ^, w! u7 c8 ~) b额定频率 Hz 50
5 T, l/ k2 o, F! q5 s1 P) G5 d主母线额定电流 A 1250、1600、2000+ k5 `4 P. x; x! V t) m" ^
分支母线额定电流 A 630、1250、1600- [% O6 X* z6 ?4 S' c; A3 C4 t
额定绝缘水平 1min工频耐受电压 kV 相间、相对的 一次隔离断口
: ?- ^( g* ~0 B! o" J 95 115* S. k+ f6 U E4 H; q6 s7 y
雷电冲击耐受电压 kV 185 2156 e) T, h1 M. G7 }! V: ]
辅助控制回路1min工频耐受电压 V 2000
# v% C1 |0 _ H/ ?5 V1 r' a, C额定短路开断电流 kA 25、31.5( |9 Z7 k7 k6 d3 h) \; a8 F! M
额定短路关合电流 kA 63、80! l3 `. L( N. `% U
额定短时耐受电流 kA 25、31.55 f9 l: l( O. _
额定峰值耐受电流 kA 63、80' u9 S+ j; @) T& r! W; v( G( v
辅助控制回路额定电压 V ~110、-110、~220、-220- F$ R5 S1 R! j: P# }4 C1 h% F
防护等级 外壳IP4X 隔室间、断路器室门打开时IP2X# W( h' R( D; Y) S) ?
外形尺寸(宽×深×高) mm 1400×2800(3000)×2800*
) G" U: q& e' U. X( n; W4 k& K注:*括号内数字为SF6手车方案。
& o! U1 I: e5 |% ]. Q1 e( t0 V2.5.3 KYN18A-6(F-C)型开关设备! s* G8 T# I3 L% }! b% t5 u6 ?& ]3 X
KYN18A-6(F-C)型铠装移开式金属封闭开关设备,是由高压限流熔断器(FUSE)和真空接触器(CONTACTOR)组合而成。用于3.6~7.2KV系统作为控制电动机、供电变压器等,具控制性能合理、保护特性好和经济效益显著等特点,一般用于1200KW以下的电动机和1600KVA以下的变压器控制电路。0 y4 p& L5 C: f
KYN18A-6(F-C)设备技术参数
* T. b+ w$ g6 Z项目 单位 数据
, b( d) |" @& R& N8 X* w, T额定电压 KV 6
9 U+ A; r* z3 N/ I# ~最高工作电压 KV 7.28 j0 P) O" ]% t/ ?
额定频率 Hz 50
) m8 `( |! g. x# U# \" \: T; |4 ]/ _$ ]额定电流 A 1250~3150
! M/ u$ X- o9 l0 ?6 Y额定动稳定电流 KA 31.5、40
" C( d1 E7 x$ u5 |4 A, [额定热稳定电流 KA 80、100
) z3 M' F& K; [+ t4 Y* k额定动稳定时间 S 4
5 F% ^, R" z9 W. d工频冲击电压 KV 60
% {8 x) Y+ y7 x: m0 ]. [外壳防护等级 IP407 n- B* m- ^6 n9 ~8 _6 X# h
外形尺寸 mm 1000×1775×2050
8 {, Z, J' U) {; o7 h组合方式 每台两回路左右并列布置 |
|