马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
x
点焊机上用脚踏开关控制压紧气缸的电磁阀,当踏上脚踏开关时,气缸压紧后,气缸末端的电极放电进行焊接,完毕后气缸自动松开(此时不管脚踏开关是否接通)。
+ r A( `# g0 w' T) w! }# p
& `7 m1 \/ a$ Z! x6 g, n我发现另外一个现象:
`" `+ c! i9 d1 v; q, _% `. j当将脚踏开关踩到底时,后面不管是断开还是一直接通,气缸总能完成一个压紧---电极放电---松开的动作。
7 j, ?3 y* ?: `" t% F7 J0 U9 N' e, Q4 d+ R( `8 @! R8 R0 w
但是,当将脚踏开关点动,也就是轻微踩一下马上松开,气缸跟着进行动作,压紧/松开,没有进行上述的循环动作。
2 S5 ] y ], Y. J5 c; Q6 `' [& g/ K, ^9 W' M' K, r- u
请问:
1 ?, M" x- G+ S% v$ R/ U$ ^4 M1、脚踏开关有否这种功能?
: U! H8 ]* S9 D; A/ @1 C2、若无此功能,电气回路中该如何设置才能实现。
+ K' q$ L% \, B5 |7 N9 g0 z4 J- w8 q, Z+ B8 ^: e
点焊机说明书上只有接线图,无原理图。 |
|