现在我们的低压电网是三相四线制和三相五线制的,三相五线制有工作零线和保护零线,如果从漏电断路器后引出来,还是比较清楚的。但有的图是直接从三相四线制的零线分出二根线,分别标为:PE、N,这个N线是工作零线吗?
发表于 2009-11-19 20:14:24 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这叫PEN线,一般的工业机器不允许使用PEN线。
发表于 2009-11-19 21:39:36 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
在建筑中楼的进线一般都是一分为二,分零线和保护线~~很经济
发表于 2009-11-20 07:44:44 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
建议看看“王常余”的书,比较通俗易懂!!!
发表于 2009-11-20 07:58:56 | 显示全部楼层 来自: 中国山西临汾
 三相五线制
1 @: `- k4 H4 F1 N$ Y/ \7 @  三相五线制包括三相电的三个相线(A、B、C线)、中性线(N线);以及地线(PE线)。/ o+ r8 s3 j1 @. R# w% V/ y7 D- n
  中性线(N线)就是零线。三相负载对称时,三相线路流入中性线的电流矢量和为零,但对于单独的一相来讲,电流不为零。三相负载不对称时,中性线的电流矢量和不为零,会产生对地电压。
5 D) |# \- h: Z5 r  三相五线制! S2 x4 D3 w, q( z9 p$ [
  三相五线制分为TT接地方式和TN接地方式,其中TN又具体分为TN-S,TN-C,TN-C-S三种方式。; y( Y. i# ~* L8 w2 l+ ?! m
  TT接地方式:0 ^' _9 B2 F$ a: f- X
  第一个字母T表示电源中性点接地,第二个T是设备金属外壳接地,这种方法高压系统普遍采用,低压系统中有大容量用电器时不宜采用。0 R9 F$ d' Q; l. {6 z) r
  TN-S接地方式:
/ @5 ^' g, D8 ]) Y8 s: S  字母S代表N与PE分开,设备金属外壳与PE相连,设备中性点与N相连。* g& ]/ m; x1 Z/ {
  其优点是PE中没有电流,故设备金属外壳对地电位为零。主要用于数据处理,精密检测,高层建筑的供电系统。
/ ~/ A0 q8 W; j' X! }  TN-C接地方式:
; T; O- R- P6 _: X' G  字母C表示N与PE合并成为PEN,实际上是四线制供电方式。设备中性点和金属外壳都和N相连。由于N正常时流通三相不平衡电流和谐波电流,故设备金属外壳正常对地有一定电压,通常用于一般供电场所。  Y# _' }% J7 d9 R% [2 b; c5 }
  TN-C-S接地方式:
2 g4 n# B- P0 _6 C  一部分N与PE分开,是四线半制供电方式。应用于环境较差的场所。
+ ]% A; E" s% b; n, x$ e& H  当N和PE分开后不允许再合并。
7 ^$ D; S% V# s6 n" M  中国规定,民用供电线路相线之间的电压(即线电压)为380V,相线和地线或中性线之间的电压(即相电压)均为220V。进户线一般采用单相二线制,即三个相线中的任意一相和中性线(作零线)。如遇大功率用电器,需自行设置接地线。
; |+ t: e) i0 z. O) O. I3 v  三相五线制标准导线颜色为:A线黄色,B线绿色,C线红色,N线褐色,PE线黄绿色或黑色。

评分

参与人数 1三维币 +4 收起 理由
lsq12345 + 4 应助

查看全部评分

发表于 2009-11-20 08:55:39 | 显示全部楼层 来自: 中国山西运城
N线是工作零线
发表于 2009-11-27 17:26:10 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
PE是大地,N是工作零线
发表于 2009-11-27 17:51:46 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
N线是工作零.- O; E+ A4 [& f" z) c
从N分出PE线是只能在该处总进线开关处分开。
发表于 2009-11-27 19:41:38 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
5楼说得很详细 同意 一般的教科书上 电工入门书上写得很详细
发表于 2009-11-27 19:59:42 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
从上面的叙述来看,这样的连接方式似乎有不规范的嫌疑。
发表于 2009-11-27 20:01:06 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
这个N线是工作零线,不能算保护零线
发表于 2009-12-19 17:27:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
PE是底线吧,N才是零线,我不是很了解哈,
发表于 2009-12-20 08:40:21 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
N线就是零线,PE线就是保护零线,是接设备的外壳做保护用的,这根线是不允许做为工作零线使用的。
发表于 2009-12-21 10:41:54 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
N线是中性线,是工作线,在单相系统中又被称为“零线”;没有它,设备可能就不能正常工作了。而PE线是和设备外壳相连接的地线,没有它,设备能够工作,但外壳带电的话就有可能发生触电事故,有PE线可以防止触电事故发生。
! R/ Y% ~% w& O) u. \4 A    在实际实用中,人们常常接成“保护中性导体”,即接成PEN线,兼具PE线和N线的功能。
' S, d4 o7 T- f/ K8 a两者的区别:- D2 u" g' L3 n3 Y7 k, |' b  M
1、结构的区别:
% R# p' ]! Y( t6 |3 _. k" Y- h零线(N): 从变压器中性点接地后引出主干线。 $ t# w7 d6 ?" N0 _+ _% r  }) m
地线(PE):从变压器中性点接地后引出主干线,根据标准,每间隔20-30米重复接地。   V' J: [& M8 r) D# C9 e- H
2、原理的区别:
! C$ u- i2 Y9 G! n6 s& @零线(N): 主要应用于工作回路,零线所产生的电压等于线阻乘以工作回路的电流。由于长距离的传输,零线产生的电压就不可忽视,作为保护人身安全的措施就变得不可靠。
  x: N; V/ ~8 Z1 p地线(PE): 不用于工作回路,只作为保护线。利用大地的绝对“0”电压,当设备外壳发生漏电,电流会迅速流入大地,即使发生PE线有开路的情况,也会从附近的接地体流入大地。
发表于 2009-12-26 21:37:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
基础知识,学习了!