我强烈再加上我的意见:必须加上延时
) i S/ w2 f3 r& ], U( c% l如图,假设P0是反转信号,那么程序扫描时有上到下,既正转P40先断开,然后反转P41接通,由于是在同一个扫描周期内,也就是说正转断开与反转接通在同一时刻输出,此时问题:4 }$ [8 u1 u' m" _+ I
1,如果外面没加上连锁,则会出现短路现象!!!!!!!
1 c {1 q3 E6 W3 W! ^; C- _2,如果电机功率大,接触器会发生起弧现象,即使加上连锁,有时也会发生短路现象!!!!!!+ [8 w A2 u! S
3,即使连锁不发生短路,但电机在正转时突然断开然后立即通电反转,电机停机时强大的反向感应电动势还没来的急放掉,又加上电源电动势,再叠加转子反转电动势,势必造成电机烧毁!!!!!!