画了一个喷淋系统的简图,请有意者解惑,想学习一下由喷嘴选择水泵的过程。感谢在先!
! Y3 w1 `1 o; F+ p. j" |已知的喷嘴参数见图。
喷淋系统简图.jpg

喷淋系统简图.rar

41.9 KB, 下载次数: 8

发表于 2009-12-9 14:52:11 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
必须条件:管道内径截面积>喷嘴口截面积总和,水泵流量>喷嘴口总流量,水泵扬程>喷淋压力×10。
  o7 v0 Z! B1 `% O; Z至于富余量放多少,靠经验和实际要求确定。
  X1 w9 P; Z' a8 c0 I& M感觉楼主喷嘴口孔径3mm,尺寸有点大,喷淋压力3Kg/cm^2也偏大,可按照要求选择现成的喷头,喷头是专业厂用专门的设备生产的,普通设备做不好(主要是水流形状不符合要求)。! b9 v$ O+ @+ x- q3 f" q1 @

$ ^* G2 V5 s! {2 Y- B- w, M+ P[ 本帖最后由 pss0902 于 2009-12-9 14:57 编辑 ]

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
天际孤帆 + 2 技术交流

查看全部评分

发表于 2009-12-9 16:17:43 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
1  水泵选择:40个喷咀,每个喷量为7.2 l/min, 7.2 l/min×40=288 l/min = 17.28 m^3/h,
4 p0 n: K  `/ c& S% ^压力要求0.3MPa,据此选择流量Q=20 m^3/h,扬程 H=35~40 m,的清水泵就可以了。8 g& r; ~$ m9 l, }2 _. u1 I+ L
2  总管和支管选择:压力一定,喷咀孔直径一定,支管的截面积是支管上安装喷头总面积的2~3倍就可以了,这是为了减小支管的阻力损失,总管截面积是各支管截面积和的2倍就行了。

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
天际孤帆 + 2 技术交流

查看全部评分

发表于 2009-12-9 17:22:55 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 gaoyns 于 2009-12-9 16:17 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
. l4 w) g" J8 s1  水泵选择:40个喷咀,每个喷量为7.2 l/min, 7.2 l/min×40=288 l/min = 17.28 m^3/h,2 Z, Z% E# M( n0 Q0 J* t4 _
压力要求0.3MPa,据此选择流量Q=20 m^3/h,扬程 H=35~40 m,的清水泵就可以了。
' k$ r7 B) J- ]2  总管和支管选择:压力一定,喷咀孔直 ...
- q4 J2 s. k- W# e

8 i: V2 Y3 Y+ X, i4 o1 G! i  I9 H$ O1 |! {# X! ~
没这么简单,水泵出水的压力是和后面的阻力有关的,如果后面没有阻力,那么水泵的出水压力就会很小,而流量会很大。
8 z  }2 s; t3 n0 C楼主是40个孔径3mm的喷头,选“Q=20 m^3/h,扬程 H=35~40 m水泵”,喷淋压力不可能达到0.3Mpa,再说单级水泵扬程一般是到不了35~40mm,多级泵才可能有这么大的扬程,而多级泵一般流量都比较小。
" K6 z$ R/ j, q3 p" b
* j, n  x# B0 N- F: H7 \0 N关键是楼主需要把喷头孔径要搞准确,喷头孔径和喷淋压力可按照喷淋冷却需水量(喷淋冷却需水量用喷淋需要带走的热量以及换热效率来计算)对照生产厂家的“喷头参数表”来选定,自己算很难算准确。

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
天际孤帆 + 2 技术交流

查看全部评分

发表于 2009-12-9 17:31:08 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
同意二楼意见。
 楼主| 发表于 2009-12-10 09:20:19 | 显示全部楼层 来自: 中国上海

回复 4# pss0902 的帖子

谢谢这位大师的指点,我给的喷嘴的参数是准确的,这个喷淋系统是用作喷淋清洗的,并不是用来冷却的。" U8 Z+ J0 U- Y$ u4 l
我想选择水泵和管的直径,不知道这位大虾能不能再作解答。
 楼主| 发表于 2009-12-10 10:13:34 | 显示全部楼层 来自: 中国上海

回复 3# gaoyns 的帖子

谢谢这位网友解答,
发表于 2010-3-17 14:57:47 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
管道要和泵的出口直径一直,太小,太大都会增加管路的阻力,选泵的时候把管道的阻力系数考虑上就可以了,像20立方的,可以选大一级的泵就行了。

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
天际孤帆 + 2 技术交流

查看全部评分

发表于 2010-3-30 12:37:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
要根据柏努力方程式算一下喷嘴出口的总流量, 选择水泵流量0 S( D2 ~0 g/ S# h/ l
" v* T0 N3 H" r0 c0 R9 O
再算压力损失