QQ登录

只需一步,快速开始

登录 | 注册 | 找回密码

三维网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

展开

通知     

查看: 8212|回复: 44
收起左侧

[讨论结束] 水压试验渗水,压力不降算是合格吗?

[复制链接]
发表于 2009-12-19 21:58:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山西太原

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
本帖最后由 niao_csu 于 2010-2-3 12:43 编辑
, n% k+ G7 X- I5 y8 Q. n2 m$ S; R4 b- |% n
水压试验时,发现有渗水现场,但是压力保持30分钟,未降,压力试验算是合格吗?

5 [3 W2 Y' c# h3 b
渗水的密封面处,周围有的人说是工装问题,工装不平,导致工装面与垫片结合不好漏水,法兰面没问题,如果你是质检的,这能算合格吗?

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
niao_csu + 3 技术讨论

查看全部评分

发表于 2009-12-20 07:33:30 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
有标准规定压降不超过多少或维持压力设备本体无泄漏 为合格
发表于 2009-12-20 07:38:35 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
虽然本体没有漏水,压力也没有下降但是也不能算合格,应更换密封件后重新试压.

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
niao_csu + 3 技术讨论

查看全部评分

发表于 2009-12-20 12:13:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
不能算合格。
0 Z9 K  N4 T) g4 }* r4 o《压力容器安全技术监察规程》第99条规定:" r) f4 f" j3 D* x- Y3 M
液压试验后的压力容器,符合下列条件为合格:% v! X, j- s( G1 e' n9 _
1.无渗漏。
. S5 I2 n8 v! M. \2.无可见的变形。
/ C  C# S: x! h+ J$ J; _: f3.试验过程中无异常的响声。' D$ C# j8 I2 t" ^/ R
3.对抗拉强度规定值下限大于等于540MPa的材料,表面经无损检测抽查未发现裂纹。
( g. @7 s6 {5 ?- ]8 Y楼主的示例表明,除容器本体外,容器法兰连接的第一个法兰密封面也属《容规》监察范围,故不能算合格。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
niao_csu + 3 技术讨论

查看全部评分

发表于 2009-12-20 14:19:38 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
按国标 不合格
6 J- }+ D7 L0 F( n. q按国情  合格
发表于 2009-12-20 14:21:47 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
TSG R0004-2009固定式压力容器安全监察规程中4.7.6.2条有明确的要求。7 L- s1 a, |0 q5 ]" D( s
这种情况肯定不合格。
untitled.PNG

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
niao_csu + 3 技术讨论

查看全部评分

发表于 2009-12-21 08:18:58 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
不合格,压力试验后降到设计压力后有一个检查环节,如果无渗漏则合格
发表于 2009-12-21 09:46:40 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
主要是试验漏水问题
发表于 2009-12-21 10:01:21 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
虽然压力未降,但投入运行肯定留下隐患,判不合格是对的。
发表于 2009-12-21 11:08:07 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
有渗漏却没有压力下降是不可想象的,检查有没有渗漏就是看有没有压力降,现在直接看到泄露了却没有压力下降,这试验还有意义吗?假如是在内部看不见的地方泄露呢,后果会怎么样呢?所以肯定试验方法有误,错误的方法是得不到合格的产品的。
3 z9 K! s, O8 v
$ ?9 l" Z6 j% @3 [2 }% h[ 本帖最后由 wdj_fbi 于 2009-12-21 11:14 编辑 ]
发表于 2009-12-21 11:10:23 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
按照压力容器的规定,有渗漏不算合格。
发表于 2009-12-22 01:24:17 | 显示全部楼层 来自: 巴西
压力管道要求维持试压时的压力30分钟以上
发表于 2009-12-23 11:25:20 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
楼主没有说清楚,是压力容器出厂前的试压?还是设备安装完毕后的试压?
发表于 2009-12-23 11:39:44 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
渗水而压力不降30min? 这个感觉有点神奇,水基本不可压缩,漏一点水压力就会掉很快,你们那台泵停了吗?压力表校准没有?
发表于 2009-12-23 12:45:44 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
标准有明确规定,不合格。
发表于 2009-12-24 01:07:09 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
当然不能算合格,要重试
发表于 2009-12-24 06:48:36 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 wdj_fbi 于 2009-12-21 11:08 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
: Y# g3 C5 h; g) H% o3 J有渗漏却没有压力下降是不可想象的,检查有没有渗漏就是看有没有压力降,现在直接看到泄露了却没有压力下降,这试验还有意义吗?假如是在内部看不见的地方泄露呢,后果会怎么样呢?所以肯定试验方法有误,错误的方法 ...

) h, |5 ]0 \0 T- c- j; H+ ~容器有弹性变形,所以有时有渗漏而压力没降,但只要是有渗漏,就应判不合格
发表于 2009-12-24 13:24:45 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林吉林市
根据SH3501和GB50235的规范要求其均不合格!必须得无渗漏!
发表于 2009-12-24 21:56:33 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
有渗漏肯定不合格!
发表于 2009-12-24 22:10:44 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄石
不合格,有明显渗漏,就算不降压,也为不合格
发表于 2009-12-25 08:17:45 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
当试压容器(管道)里有一定量空气(气袋)时,会出现有少量渗水,但是压力表没有下降的情况,我在工程上就遇到过这种情况。那种渗漏量是在焊缝或者木材上出现如汗珠一样的液滴,也许要过几分钟才滴下来一滴,一般从压力表上观测30分钟不会下降一个表格。我觉得规范里关于试压规定要除尽空气的原因之一就在此吧
发表于 2009-12-25 15:13:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
根据国标是不合格的
发表于 2009-12-25 20:52:33 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
肯定不合格,,有明渗漏,不降压,也为不合格.不降压是由于压力表的精度所致.
发表于 2009-12-26 10:26:56 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
徐非试验时被试的容器内的空气未完全排空(这本身就不符合试验要求),否则,有渗漏就有压力降(只不过多和少的问题,如果压力降太小,肉眼察觉不到罢了)。建议重新进行严格的试验,证实现场确实一点渗漏都没有,那才可以判定其合格。
发表于 2009-12-26 13:59:55 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
锅炉进行水压试验,符合下列情况时为合格:
* U3 G3 `6 }7 [7 V1.在受压元件金属壁和焊缝上没有水珠和水雾;                                
6 ]$ I( b0 A7 X/ h( g2 u2 G6 Z2.胀口处降到额定出水压力后不滴水珠;                                ) E+ \5 ^. A- }3 u9 k
3.铸铁锅炉锅片的密封处在降到额定出水压力后不滴水珠;                                3 m! U! w4 X- G+ X5 ]2 w
4.水压试验后,没有发现残余变形。
' k7 _5 Q" v7 i! g8 g
1 U0 A2 Z9 I8 f& A  E: R# h由此可见,楼主的不合格
$ C# h/ N  k0 y7 v
4 b. x, V5 ]* l! F; L[ 本帖最后由 hzdavie 于 2009-12-26 14:00 编辑 ]