发表于 2009-12-24 10:04:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江嘉兴

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
由于做的比较杂,今接到一任务,公司厂房门口要安装一个挡雨棚(具体请看图),老板考虑自己制作。7 {6 Z* G1 [" T. u( r6 f2 N; I
由于自己是机械出身,对土建这一块涉猎较少,而且这个安全性很重要。& C* k8 D/ w5 z& r+ T0 X% C$ q4 q- D
主体钢结构已经考虑如下图,在钢结构上安装钢化玻璃(用驳接爪固定)。
) O, g- c# k8 ^# R. a% Z但是现在对于选用膨胀螺栓,我遇到了问题,我查了不到相关标准,我不知道如何选用及校核?其安全性验算不言而喻,很重要
% f! t$ R7 I6 j. K故向网友请教2 _2 A6 s2 o! s2 F1 f
我对于图中各钢管相交形成节点连接方式也不太清楚,如果各管直接焊接的,变形肯定很大,不知有何好的方法?4 M+ h4 E# b9 f- H5 V0 v( F1 f: \
请各位网友指导,谢谢!:handshake
: {  `2 x. ^, v7 x6 P/ X
) s3 Z& D9 `9 [/ L+ a[ 本帖最后由 zhoushan403 于 2009-12-24 10:08 编辑 ]
2009-12-24 9-39-37.png
发表于 2009-12-24 10:24:03 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
1  钢管焊接,支撑管端面与主结构管圆柱面采用填角焊,先点焊各管成形,然后采用对称焊,这样可减少变形。也可边焊边整形。
. G4 [' ~" ^4 Z0 r2  膨胀螺栓各种规格都有对应的负载能力,用时可根据要求的负载来选规格大小。见下图:
钢膨胀螺栓.jpg

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
zyxwq + 3 应助

查看全部评分

 楼主| 发表于 2009-12-24 12:15:40 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
谢谢高工的帮助,
* L3 m: x. ]$ V8 `对于节点的焊接,我认为可能存在更好的方法,由于我没见过大型的网状钢结构节点的链接方式,所以对此不太了解。
! r" |8 C) N4 T, c9 K' y& S5 [- _当初考虑节点的焊接方式:在节点处添加一圆板与主结构杆焊接,其他斜拉接杆再搭接焊于其上。这样焊接对钢管影响可能小点。6 a: f3 C7 `, |# v4 x- w- Y
最好是采用非焊接连接,就是对此不太了解
发表于 2009-12-24 15:20:52 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原

回复 3# zhoushan403 的帖子

作为挡雨棚的支架,采用焊接连接比较实用经济、安全可靠,而且平整度可达到要求。
8 X9 J" b4 c/ s- }/ {( ~网架结构用于重要的建筑结构中,网架结构是由很多杆件通过节点,按照一定规律组成的网状空间杆系结构,一般用带内螺纹的球与带外螺纹的杆连接。网架结构为一种空间杆系结构,具有三维受力特点,能承受各方向的作用,并且网架结构一般为高次超静定结构,网架结构中空间交汇的杆件,既为受力杆件,又为支撑杆件,工作时互为支撑,协同工作,因此它的整体性好,稳定性好,空间刚度大,能有效承受非对称荷载、集中荷载和动荷载,并有较好的抗震性能。
. Q! U% v& l3 I9 Z; p6 e但在这里不适合,因为结点是钢球,会使上面的盖板架空,接触不牢固。而且成本大大增加。
) |% K& G9 D0 p  X# _( |- @& [  v* `  K
[ 本帖最后由 gaoyns 于 2009-12-25 08:46 编辑 ]
发表于 2009-12-24 16:13:38 | 显示全部楼层 来自: 中国
螺栓受拉力,很容易被拉出。一般让膨胀螺栓受剪切应力。
发表于 2009-12-25 09:09:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
第一:
% [. J- N" \& n8 B! V钢管与钢管和型钢的链接很简单8 H: H0 F% K- {# L/ n
就是把钢管打个斜面焊接就是了
0 C6 Q/ ^1 P' X& a$ {% V这么高的和跨度的用网架是不合适的' E2 s6 R" D8 i) o1 h
做雨棚又不是宾馆的大门
. B3 i( H( i5 F0 [3 I2 x第二:
. l) ?& q1 z" C. r4 [3 |! x用钢管本身是不合理的, ~1 |# o7 Y& L& W
论抗弯强度
$ k( B2 s7 h1 M! t' H与工字钢和H型钢不好比。+ ], C% u, P2 i5 M
第三:
+ H) a! {  ^9 U$ _你这个大的跨距和高度用膨胀螺栓时不合适的
3 Z, v( V) j) {2 s你必须用水泥砼1 s! h. o* ^5 F; o
下面用钢筋混凝土
) H! z( i6 A1 Y1 c8 J( O* f/ V" ^带预埋板
7 W. j" ~2 F  D9 j4 h6 R) J6 m& }预埋板的厚度大于10MM
4 Z( I  V$ ]0 u) E7 Z9 }你的结构件底部焊接部不小于12MM的钢板
- d5 \1 C- G7 I) L% X焊接而成。

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
天际孤帆 + 2 技术交流

查看全部评分

 楼主| 发表于 2009-12-25 12:10:14 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
谢谢楼上专家您的帮助 : ]7 j( z+ f6 i1 s
你说的对,用型钢是习惯做法,强度等容易满足,这也是一般幕墙的常用做法。
9 ~5 a3 _4 Y% R' F: i  c' u但是型钢的重量是个问题,就拿10#工字钢,其一个框架重量就在220Kg左右。但是如今要求用不锈钢钢管。
( e  O# a0 m" @& l9 v) S现在就二个问题,
- Y) S4 x; ?: H1 s) Q第一对于风等自然作用力,如何估算,这个确定后就可选择膨胀螺栓。9 |% U0 L7 m; u4 z
第二:还是焊接节点的方式。
9 `* k% v, o8 f询问了一下车间师傅,现考虑一下结构,添加一圆板,目的就是减少焊接变形
/ e0 v/ f1 p  ^
( `0 b# ^2 v* _9 O3 C[ 本帖最后由 zhoushan403 于 2009-12-25 12:15 编辑 ]
拟定方案.png
发表于 2010-1-2 10:32:55 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁锦州
使用膨胀螺栓不太合理。
发表于 2010-1-3 11:13:15 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
我们做的时候顶棚用工字钢+c型钢
- K7 I$ f8 V* ~% j: ]9 [支柱用工字钢,没这么直接在墙上固定过……
 楼主| 发表于 2010-10-23 18:08:17 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
如今此雨棚已经完成!
发表于 2010-10-23 19:02:45 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
用的那个牌子,慧鱼还是喜利得。
 楼主| 发表于 2010-10-23 21:52:12 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
11# wuqtong
+ b1 w/ r9 @) j5 D2 C呵呵,用的是杂牌!# w/ v; Z6 |0 C) d6 w* a! T% s
这二个牌子用不起!喜利得太贵了,不过质量是过硬!