发表于 2010-1-9 22:34:39
|
显示全部楼层
来自: 中国山东东营
在测量交变电流的大电流时,为便于二次仪表测量需要转换为比较统一的电流(我国规定电流互感器的二次额定为5A),另外线路上的电压都比较高如直接测量是非常危险的。电流互感器就起到变流和电气隔离作用。 它是电力系统中测量仪表、继电保护等二次设备获取电气一次回路电流信息的传感器,电流互感器将高电流按比例转换成低电流,电流互感器一次侧接在一次系统,二次侧接测量仪表、继电保护等。1 y# q% @$ m) F9 g3 D% f9 g
正常工作时互感器二次侧处于近似短路状态,输出电压很低。在运行中如果二次绕组开路或一次绕组流过异常电流(如雷电流、谐振过电流、电容充电电流、电感启动电流等),都会在二次侧产生数千伏甚至上万伏的过电压。这不仅给二次系统绝缘造成危害,还会使互感器过激而烧损,甚至危及运行人员的生命安全。9 F% a; M5 E- }* @
1次侧只有1到几匝,导线截面积大,串入被测电路。2次侧匝数多,导线细,与阻抗较小的仪表(电流表/功率表的电流线圈)构成闭路。- s# s9 w( C/ P9 m- v/ I& x' z$ U/ d
电流互感器的运行情况相当于2次侧短路的变压器,一般选择很低的磁密(0.08-0.1T),并忽略励磁电流,则I1/I2=N2/N1=k。6 T9 P% ~. v& k: c
电流互感器一次绕组电流I1与二次绕组I2的电流比,叫实际电流比* d5 ~; w5 O. ~
励磁电流是误差的主要根源。0.2/0.5/1/3,1表示变比误差不超过1%。
! n a/ ^9 T2 K( m) [# d; e' O 一、产品选用指南) p2 G. M& s' b+ v/ K0 k. k
1、工作原理
, O7 q- D1 m: ]/ ]9 H 电流互感器起到变流和电气隔离作用。便于二次仪表测量需要转换为比较统一的电流,避免直接测量线路的危险。电流互感器是升压(降流)变压器,它是电力系统中测量仪表、继电保护等二次设备获取电气一次回路电流信息的传感器,电流互感器将高电流按比例转换成低电流,电流互感器一次侧接在一次系统,二次侧接测量仪表、继电保护等。& Q# A2 K2 ~1 F8 n8 X# A5 c
2、名词解释+ I+ b4 U; p8 U; c- [
额定工作电压,互感器允许长期运行的最高相同电压有效值。) X6 m4 K6 A9 A, o4 [5 ]
额定一次电流,作为互感器性能基准的一次电流值。 c, e) d) z- k+ ]2 _+ u
额定二次电流,作为互感器性能基准的二次电流值,通常为5A或1A。
' r8 l& {2 R6 d1 p/ R7 c' u0 o 额定电流比,额定一次电流与额定二次电流之比。) x! E8 [9 n3 r5 f
3、选用要点' [: L- Z/ s" ]' H
(1)额定电流(一次侧)应为线路正常运行时负载电流的1.0~1.3倍。
6 u* a2 [( y3 G' \+ n (2)额定电压。应为0.5kV或0.66kV。
5 M: z! B5 `. x; g (3)注意精度等级。若用于测量,应选用精度等级0.5或0.2级;若负载电流变化较大,或正常运行时负载电流低于电流互感器一次侧额定电流30%,应选用0.5级。 T; J4 ^$ t2 y. z7 a# D: O
(4)根据需要确定变比与匝数。5 C% [" P3 ?. M7 y- d' W4 X
(5)型号规格选择。根据供电线路一次负荷电流确定变比后,再根据实际安装情况确定型号。/ S! h* }+ R. i( U
(6)额定容量的选择。电流互感器二次额定容量要大于实际二次负载,实际二次负载应为25~100%二次额定容量。容量决定二次侧负载阻抗,负载阻抗又影响测量或控制精度。负载阻抗主要受测量仪表和继电器线圈电阻、电抗及接线接触电阻、二次连接导线电阻的影响。 . Q- q, r+ u/ v' l/ L% H
1、二次绕组必须可靠接地,以防止由于绝缘损坏后,一次侧高电压传入危及人身安全。
& s8 k- h' N! O c2 C+ h+ l 2、二次测绝对不容许开路。开路时互感器成了空载状态,磁通高出额定时许多(1.4-1.8T),除了产生大量铁耗损坏互感器外,还在副边绕组感应出危险的高压,危及人身安全。 |
评分
-