发表于 2010-1-9 22:34:39
|
显示全部楼层
来自: 中国山东东营
在测量交变电流的大电流时,为便于二次仪表测量需要转换为比较统一的电流(我国规定电流互感器的二次额定为5A),另外线路上的电压都比较高如直接测量是非常危险的。电流互感器就起到变流和电气隔离作用。 它是电力系统中测量仪表、继电保护等二次设备获取电气一次回路电流信息的传感器,电流互感器将高电流按比例转换成低电流,电流互感器一次侧接在一次系统,二次侧接测量仪表、继电保护等。
6 i8 g) z) _) r 正常工作时互感器二次侧处于近似短路状态,输出电压很低。在运行中如果二次绕组开路或一次绕组流过异常电流(如雷电流、谐振过电流、电容充电电流、电感启动电流等),都会在二次侧产生数千伏甚至上万伏的过电压。这不仅给二次系统绝缘造成危害,还会使互感器过激而烧损,甚至危及运行人员的生命安全。
2 L6 Z' x. n) m9 ^& q 1次侧只有1到几匝,导线截面积大,串入被测电路。2次侧匝数多,导线细,与阻抗较小的仪表(电流表/功率表的电流线圈)构成闭路。
! \: B3 H9 L V 电流互感器的运行情况相当于2次侧短路的变压器,一般选择很低的磁密(0.08-0.1T),并忽略励磁电流,则I1/I2=N2/N1=k。
$ y7 J! E, v, b* ? 电流互感器一次绕组电流I1与二次绕组I2的电流比,叫实际电流比1 z$ }0 R+ m, |, A: ]8 }& g
励磁电流是误差的主要根源。0.2/0.5/1/3,1表示变比误差不超过1%。6 V6 _4 Q/ N7 i8 {# N% m4 r
一、产品选用指南
! i$ J7 h; @3 X+ R8 m& A 1、工作原理
0 q3 X$ q4 d9 c" z m8 U4 ^ 电流互感器起到变流和电气隔离作用。便于二次仪表测量需要转换为比较统一的电流,避免直接测量线路的危险。电流互感器是升压(降流)变压器,它是电力系统中测量仪表、继电保护等二次设备获取电气一次回路电流信息的传感器,电流互感器将高电流按比例转换成低电流,电流互感器一次侧接在一次系统,二次侧接测量仪表、继电保护等。# g9 [7 I- s) _) a" h6 e
2、名词解释$ f9 ?$ }2 c: K+ C9 ?2 {/ L
额定工作电压,互感器允许长期运行的最高相同电压有效值。, P( n8 L" k! E) U, Q0 |
额定一次电流,作为互感器性能基准的一次电流值。
) o' X& k3 l7 H2 b" E 额定二次电流,作为互感器性能基准的二次电流值,通常为5A或1A。) w- t, V4 H2 p+ L, h
额定电流比,额定一次电流与额定二次电流之比。' C- r9 V+ f7 s8 E3 g! p
3、选用要点
: d* k0 x2 |" r- c4 O6 | (1)额定电流(一次侧)应为线路正常运行时负载电流的1.0~1.3倍。& W* I" Y4 }/ W6 f
(2)额定电压。应为0.5kV或0.66kV。
6 q! K! X$ h! ?: p$ r7 w) M (3)注意精度等级。若用于测量,应选用精度等级0.5或0.2级;若负载电流变化较大,或正常运行时负载电流低于电流互感器一次侧额定电流30%,应选用0.5级。4 N' a2 ]$ D$ y* G, m, J
(4)根据需要确定变比与匝数。
D K7 e5 h, K* T+ N6 N (5)型号规格选择。根据供电线路一次负荷电流确定变比后,再根据实际安装情况确定型号。
+ r3 q$ d6 X8 p; n m (6)额定容量的选择。电流互感器二次额定容量要大于实际二次负载,实际二次负载应为25~100%二次额定容量。容量决定二次侧负载阻抗,负载阻抗又影响测量或控制精度。负载阻抗主要受测量仪表和继电器线圈电阻、电抗及接线接触电阻、二次连接导线电阻的影响。 " q1 a3 E' d# _% m/ `/ l) B# r
1、二次绕组必须可靠接地,以防止由于绝缘损坏后,一次侧高电压传入危及人身安全。8 F1 T9 ?: v) n/ P4 F
2、二次测绝对不容许开路。开路时互感器成了空载状态,磁通高出额定时许多(1.4-1.8T),除了产生大量铁耗损坏互感器外,还在副边绕组感应出危险的高压,危及人身安全。 |
评分
-