电压互感器在电力系统中要测量的电压有线电压、相电压、相对地电压和单相接地时出
# r! N1 }! V" I9 X/ Q+ W+ X现的零序电压。为了测取这些电压,电压互感器就有了不同的接线方式,最常见的有以下几
# m7 P0 _4 |7 \+ {8 P5 M/ {- c种,如图所示:
; X6 m d6 X. {/ v1.单相电压互感器接线% f2 z' @) g4 J0 Q; Y) [
如图(a)所示 为一只单相电压互感器接线,可用于测量35kv及以下中性点不直接接地$ [* {3 _% \/ C
系统的线电压或110kv以上中性点直接接地系统的相对地电压。/ x6 X8 ^/ V& _9 P. [7 m1 x8 b
2.电压互感器的V,v接法
: \0 c4 h9 S+ w: G; L7 h 如图(b)所示,V,v接法就是将两台全绝缘单相电压互感器的高低压绕组分别接于相与
3 J4 Z9 i9 V3 d1 g/ x% X" \相间构成不完全三角形。这种接法广泛用于中性点不接地或经消弧线圈接地的35kV及以下的' x) T# K+ g0 }' Y- D# r- [$ Y
高压三相系统中,特别是10kV的三相系统中。V,v接法不仅能节省一台电压互感器,还能满+ Y% z& r. {8 S3 z* k0 i* D/ n
足三相表计所需要的线电压。这种接线方法的缺点是不能测量相电压,不能接入监视系统绝
. U! q+ f$ e) v" t2 O1 z0 D+ i缘状况的电压表。
4 `' _ o3 D, L4 ?4 J$ x3.电压互感器的Y,yn接法 0 K9 n5 F( y( K6 Q* R/ F2 I# U
如图(c)所示。这种接法是用三台单相电压互感器构成一台三相电压互感器,也可以用
' E8 I+ l! c h一台三铁芯柱式三相电压互感器,将其高低压绕组分别接成星形。Y,yn接法多用于小电流
d2 |+ Q" h6 A6 ~. ~接地的高压三相系统,可以测量线电压,这种接线方法的缺点是:①当三相负载不平衡时,
% [5 M' y ]3 n: u" x% h会引起较大的误差;②当一次高压侧有单相接地故障时,它的高压侧中性点不允许接地,否
, y, L! L. z7 \, c则,可能烧坏互感器,故而高压侧中性点无引出线,也就不能测量对地电压。" W8 K; O* J* b, X
4.电压互感器的YN,yn△接法
( M( L( m* l" |; {" q) R- s 如图(d)所示。这种接法常用三台单相电压互感器构成三相电压互感器组,主要用于大; }* \1 R9 {0 Q& z) |" O5 [
电流接地系统中。YN,yn△接法其主二次绕组既可测量线电压,又可测量相对地电压,辅助
5 J! e% W3 W& _7 q4 ^0 Q绕组二次绕组接成开口三角形供给单相接地保护使用。1 ^0 _* ?5 ^) d, x& g: }, m, T
当YN,yn△接法用于小接地电流系统时,通常都采用三相五柱式的电压互感器,如图所. G/ [4 W5 G" v( e* G: u
示。其一次绕组和主二次绕组接成星形,并且中性点接地,辅助二次绕组接成开口三角形。6 ?( }' V, _8 l. H7 q
故三相五柱式的电压互感器可以测量线电压和相对地电压,辅助二次绕组可以接入交流电网
) t% U' M) ]! l0 K- q, o# v绝缘监视用的继电器和信号指示器,以实现单相接地的继电保护。 |
-