首先合母线侧后合负荷侧隔离开关,先分负荷侧后分母线侧隔离开关的道理:为了在发生错误操作时,缩小事故范围,避免人为扩大事故./ T( _) q9 _% O5 P+ h4 T3 ]
1)在停电时,可能出现的误操作情况有:断路器尚未断开电源,先拉隔离开关,造成带负荷拉隔离开关.另一种情况是断路器虽已断开,担当操作隔离开关时,因走错间隔而错拉不应停电的设备.) n g3 w d; c* {, d2 G3 C/ |" g
当断路器尚未断开电源时,误拉隔离开关.如先拉母线侧隔离开关,弧光短路点在断路器内,将造成母线短路。但如先拉线路侧隔离开关,则短路点在断路器外,保护动作,断路器跳闸,能切除故障,缩小了事故范围。所以停电先拉线路侧隔离开关。0 @8 U7 {" Z7 I
2)送电操作的道理类似,可以自己思考一下。 |
|