plc外部链接长听说有灌入法和拉出法。这种提法是特指直流供电系统的吗?如果输入模块,和输出模块都使用交流,是不是就不存在灌入或者拉出的区别。
发表于 2010-2-2 22:51:20 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
1.plc外部链接长听说有灌入法和拉出法1 v$ M: t% o1 W7 |3 _/ {
应该不常听说。: J5 D, v: n* V4 q/ C% _5 @' @6 @
2。这种提法是特指直流供电系统的吗?9 U, H. S0 G6 w4 [, F
是的。
# p: ?  g1 P: L) ~  q1 y! nPLC数字量输入端子,按电源分直流和交流,按输入端口分单端共点和双端输入,单端共点接电源正极为SANK(SANK CURRENT拉电流),单端共点接电源为SRCE(SOURCE CURRENT灌电流),主要是指输入端光电耦合接收电路的形式。也就是根据输入传感器使用NPN型还是PNP型的。来选择这用哪种形式。
8 @5 F% x0 u$ @: s8 W5 D2 l3。如果输入模块,和输出模块都使用交流,是不是就不存在灌入或者拉出的区别。
( f0 u. |% T1 N7 D1 f7 N6 F1 _6 W  P完全正确。