发表于 2010-3-3 16:57:09 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
刚设计了一个吊梁,很长,有26m,两吊点只有2.5m。下面11个挂点,每个承载是280公斤,怎么校核强度和挠度啊?请指教!
截图00.jpg
发表于 2010-3-5 08:25:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
本帖最后由 yxzdj 于 2010-3-5 14:58 编辑   h( W) ~* m! C" Q% C

0 J  y$ W  I1 X' a) S简单点说,中间一个点,两端长度平均;
1 M3 s2 }, L1 ^4 N. n+ \9 \0 Y中间点荷载按30800N,两端平均荷载,根据公式P*A*B/L/240<轻工50的截面模量;
( d( K" ~, b& M1 D1 V  y! ^P为吊点总荷载,A,B为两段平均长度,L为总长度,240为碳钢许用应力,计算出来的结果是834166.7立方毫米,而轻工50的截面模量为1571600立方毫米;
0 `6 t) F8 Q4 F: o5 q8 L( L所以完全满足使用要求;5 {7 u0 {, T1 i' f6 Y# n
这其中截面模量我取的还是500X170的轻型工字钢算的,如果是500X270的截面模量的话会更大,更能满足使用要求;9 E# Q* T( t* _" B: Q
楼主可以放心使用

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
天际孤帆 + 2 鼓励交流

查看全部评分

 楼主| 发表于 2010-3-5 16:21:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
2# yxzdj
: L- X& w7 ]1 D! a! i* @2 l多谢!多谢!
发表于 2010-3-6 15:16:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏淮安
你可以使用autocad的计算功能计算,非常快捷
发表于 2010-3-6 15:44:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
工程力学基础知识
发表于 2010-3-6 16:28:38 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
本帖最后由 点识 于 2010-3-6 17:19 编辑 + N7 k: }+ s. j. r, u6 G* K
+ `) `. q* x9 Z& i5 m! [
    这是个相对比较常规的工程力学计算。给你贴个图,可参考进行计算。
1 u3 i" S; E  ^& I& T5 N2 Y- G- d6 Q 相关力学计算公式.jpg 2 Y9 a; o# z' G/ W1 |. L
相关力学计算公式2.jpg
+ L. j+ y" B4 c上述几个公式基本可以涵盖了楼主所询的情况,在具体计算上,可利用贴图内公式,分别计算,再根据力学叠加原理做代数和。但是,要注意受力和挠度方向,不要把正负号代错了。
, y0 [/ p* h$ k4 T/ Q5 J6 L+ ^因为,梁的截面形状属于常规图形,故相关平面几何特性公式,就不再上贴了。楼主自己查一下机械设计手册就可以了。  F( @6 R' x1 {. i' L  X3 q% A
另外,若周围技术人员能有钢结构计算软件的话,可借来一用,就更简单了。选型、建模之后,再带入相关数据就出来了。
+ S; f$ A. s  I" b但是,我手头没有,无法上传给你。也许,有人看到此帖后,能为你上传,甚至帮你算出结果(可作参考)呢。, S) W. F6 `  W1 T) W! N* B
不过,就此有个忠告:作为专业设计人员,工艺、方案、方法等都可在自己理解后,略加调整,直接用于实践。但是,此类计算千万不可直接用别人给你的计算数据进行实际设计,那样的风险是极大的。毕竟,别人不能完全了解或理解你设计的真实工况。所以,别人的意见可以作为参考,但最终的计算还是要自己亲自做的。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
天际孤帆 + 3 技术交流

查看全部评分

发表于 2010-3-6 16:55:49 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
根据楼上贴图,先计算工字梁的最大弯矩,再校核工字梁的应力。
发表于 2010-3-7 17:41:32 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
楼主你现实点啊0 a! c0 [/ @# j" T
26米啊
% L5 N! _$ O$ @# a, v你用工字钢啊?
+ E1 R" @2 y, N- B( k$ J什么都不用吊,整个工字钢就像是个拱桥了
/ ]% |9 i$ l2 u! l你还吊东西-------
% m# b" n0 h5 {你的这个不是光验算强度
6 _3 U4 g# F1 ?& {- z1 b: B9 Z+ V5 P% F绕度最重要3 v/ r0 @+ e# e- p
再说了6 z( a) @9 y, i% ?
你到哪里去买26米的工字钢啊?
1 t1 r6 A. r* R4 r  K" i/ X! A9 v( f我看你的这个设计有大问题。
+ i, F  o$ p  g. j0 n- `; ?------------
, B' Z, z3 K+ ~6 h' B1 \8 D$ k计算的时候吧工字钢的每米重量算上吧

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
天际孤帆 + 2 技术交流

查看全部评分

发表于 2010-3-17 15:04:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
本帖最后由 xiayongjun 于 2010-3-17 17:01 编辑 2 l" _3 |* M% B3 H" r* q% L+ B* @
  y6 ~( V6 X8 u
不知道结果如何?下面是我做的,考虑重力了。单位:mm,MPa
1.jpg

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
天际孤帆 + 2 技术交流

查看全部评分

发表于 2011-5-20 06:12:59 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
4# zhibiao2005 能介绍一下具体过程吗?谢谢!
发表于 2011-6-17 16:42:50 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
本帖最后由 2003071193 于 2011-6-17 16:43 编辑
# H+ {( E( X' W& M' H4 A2 g0 Z7 p) s( ?3 I8 n( J
太长了。。应该算一下稳定性。。。。。不知道会不会失稳