[求助] 关于电镀锌板锌层厚度的国标问题

[复制链接]
发表于 2010-3-10 22:40:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东青岛

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
近期需要设计产品,涉及到需要使用电镀锌板,但是不知道设计中以什么为依据,而国标中也并没有详细规定1.5的钢板镀锌得锌层厚度多少是标准的,还望各位大虾出手相助,不胜感激
发表于 2010-3-13 23:33:44 | 显示全部楼层 来自: LAN
国标中也并没有详细规定1.5的钢板镀锌得锌层厚度多少是标准的?
# ^- D- k" M3 j2 X3 _-->锌层厚度多少,是由防腐蚀的要求来决定!
, a8 b9 j) {# y( a# r+ ^用鋅層來保護鋼鐵,除了熱浸鍍鋅法外,尚有其它數種方法,其優劣比 較如表,0 K( P1 u3 _+ q, \9 i% }8 B/ K
一般使用最廣、防蝕效果最好且經濟效益最佳者,為熱浸鍍 鋅法。
8 {" W3 B8 K. J& Y" l各種鍍鋅方式之優缺點比較! Z" I1 O  k. w
比較項目特 性 原 理優 點缺 點
方法
熱 浸 鍍 鋅
( w) H8 }; M: @: w# R- G0 [+ ^(hot dip Galvanizing)
溶融入法請參閱本章1.太小件作業困難
" L; z& t+ ], y; j) c5 X/ F9 U1 Z2.大於鍍鋅槽構件作業較複雜
均勻鋅及鋅、鐵合金層
噴 鋅 法. @3 o( s0 r$ i! ]" J
(熔射鋅, thermal spray)
原子狀鋅噴射銲法1. 尺寸、大小不拘- X( k5 W1 ], `0 Q8 N( d% m. ~0 T
2. 厚度可達0.010 G0 P0 o$ t# p! L- Z
 英吋以上
1.隅角均一性差
/ W7 D: s$ p" L: a2.經濟性差
純鋅層
電 鍍 法5 Z1 G# g, r, a; Q+ r
(Zinc plating)
電流電位差析出法1. 形狀大小不夠
9 L" A4 a0 E( O5 E! p7 ^2. 外觀良好
1.厚度有限
$ g) ^4 {9 T& [1 b: `2.堅實性差
純鋅層
滲 鋅 法鋅粉加熱機械附著法1. 均勻性良好
& b6 g1 W% W* ?4 c, ?2. 耐磨性好
1.大構件作業困難
! E& F! ?  y- C2.外觀暗灰色厚度有限
純合金層
塗 鋅 法. I- B. d5 p& I
(加鍍鋅, Ziga)
噴漆法或刷塗法1. 作業簡單1.耐磨性差  h3 ^) T( l) B
2.隅角均一性差
92~95 ﹪高鋅含量漆

) S1 w. k1 F/ f
& G# R  ?8 w) c. L使用環境別熱浸鍍鋅的腐蝕速度
. D0 n- E% A3 F7 L3 w  G& `
暴露環境腐蝕速率1 ]; \9 ]2 ~$ h
(g/㎡/年)
平均) E- o, Y( D# @2 C
(g/㎡/年)
耐用年數(註)
' x+ o8 d$ `! @5 z$ T+ S3 S/ \' M平均
重工業地區28~403416
都市地區12~181536
海岸地區11~141342
田園地區5~12960
山間地區3~8690
乾燥地區2~54135
註:以附著量600g/㎡來估計。

6 E3 T, v- U+ q; e% ?1 Q) W5 c6 F( O: {
ASTM A-123  鋼材種類與鍍層厚度等級
材料種類
0 S' p4 W9 w. n0 n+ k$ D: l6 `, b+ fin(mm)
1/16以下
& @0 ?1 Z( u! W- b+ f. B(1.6)以下
1/16至1/8; D  T& P3 z( m5 T5 J! e" |
(1.6至3.2)
1/8至3/16
7 X' c2 ]% h1 I3 x) m( |% x1 e7 x(3.2至4.8)
3/16至1/48 U5 p7 M% t9 |/ R' p
(4.8至6.4)
1/4以上9 p6 j$ v; _: o; Q6 ]3 m
(6.4)以上
結構構件  P1 `0 F4 C2 m
及鋼鈑- b5 [! F7 G2 x
45
65
75
85
100
鋼條及鋼棒$ n- @; N! V- V& i" G
45
65
75
85
100

% ?7 A* }) l6 q& K. v- V
45
45
75
75
75

! s& g4 C6 u; d2 h: E  _* Y# Q! g
35
50
60
65
80
3 ~8 B; a0 i6 K/ X/ B' x, d6 @. s
ASTM A-123 鋼層厚度等級對應表
厚度等級. p- q0 i1 t; F: w
Mils
& E- w! O- N6 M4 w+ X8 C
Oz/ft2μm1 f! U; a' l# L8 p7 n* o1 _3 l- V& n
g/㎡
35
' n9 z6 k3 H4 Q: B7 n5 G6 _3 Y& w& D
1.4

( Y4 e% j! |0 @1 X3 x) u
0.8" z+ j# I# T  q/ v1 q  n" e
35245
45

6 U  R0 ?/ ?% A5 N( x' @1.8
- l$ ~9 N7 N" w$ {" B$ n
1.0) y+ D! _" ?5 `7 O5 [- V; }
45320
50

4 K$ j0 y5 t9 R; f2.0  q8 ~: p1 Q0 r/ m( m

2 k0 w& M: e1 s, b: p
1.2
! M* w7 [9 q* |  p9 t
50355
55
4 b) B! l' v! Q/ \" Q% R  s5 q
2.2

& i  \* f8 h! I% k2 N& Q& L
1.33 k  X' J& j' |0 x# F$ s" P
55390
60

6 T6 q/ `) Z! |! u2.4
, G  H0 j( C8 ?/ R7 i
1.4
: g# d5 Q7 U/ G, \/ X
60425
65

' z  I! H" o6 p' D2.6
% {* Y' r, Y, Z- r5 Z2 b* x
+ P( l+ F. d) _; E' \5 U
1.52 ]. l4 j/ [$ p4 f* a& x5 [' r
65460
75

, ]" Z: @  p  ]2 L2 c% N3 v) ^' Q4 v3.0

% Z1 @4 |, ^" h2 D
1.7
+ k0 |0 }9 ?: ~# z2 B1 P# i
75530
80
, ^6 R$ q! ~/ f6 D+ ^1 S
3.1
- ?1 T% e  v- S, Y
1.9
* C7 ?3 }' ]; T( r# g80
565
85

; D4 T9 h" C4 ~/ z2 Q3.3
0 N7 ]; t5 Q+ P. l: K  r% i. ^
2.0" A; `4 f" P" y1 A, H
85600
100

& N% \/ A  h% B& S* U+ S3.9
( ~3 q' ]" f& o# I
2.3100705

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
nel1982 + 5 应助

查看全部评分

发表于 2010-3-14 18:41:23 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
楼上说的不错,镀锌层的厚度需要多少,是使用者自己选择的,GB/T 15675-2008《连续电镀锌、锌镍合金镀层钢板及钢带》规定镀锌层厚度范围3~110克每平方米,在此范围内选择。
发表于 2010-6-17 14:40:48 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
二楼的腐蚀速率是热镀锌,而不是电镀锌。请楼主明确,别搞错了。
发表于 2010-6-17 14:41:49 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
使用热镀锌板,目前国内比较权威的是宝钢和鞍钢。在网上都找得到他们的企业标准,鞍钢在他们的公司网站上就有。
发表于 2011-3-9 09:31:25 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
你那边对于电镀锌的知识还有需要的吗?我对这方面比较了解 你要是有什么问题可以加我QQ 297196926 我可以帮助你解答。 1# cnzhxf
发表于 2011-3-9 09:33:26 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
你也是对这镀锌方面比较了解的吗?能不能加个QQ大家交流一下。我QQ297196926 3# lhf999
发表回复