发表于 2010-3-17 22:13:42
|
显示全部楼层
来自: 中国河北邢台
1.软件参数设置:, Z- o' a7 o. c; u2 u2 M
串口:com1 ; 停止位:2 ; 数据位:7; 校验方式:even; 速度:4800;# K. E5 ?- ?* z7 t( D
流控方式:Software。 勾选等待XON信号。
8 }7 n7 j' R( k) o2.传输前查看机床参数设置3 d K7 y+ U. S; u
READ/PUNCH(PRPGRAM)
' B# j$ H/ z6 t/ L4 w1 G& EI/O CHANNEL 1 TV CHECK OFF
" `8 e6 [0 j9 Q5 O ?1 qDEVICE NUM 0 PUNCH CODE ISO
' q. _- Y# o; XBAUDRATE 4800 INPUT CODE ASCII
# C: P: \, @) M' ]+ \% ~8 {STOP BIT 2 FEED CODE FEED
% u8 n, ]* L8 G( o# nNULL INPUT(EIA) NO EOB OUTPUT (ISO) CR' }5 p% `! t0 J9 X/ W
TV CHECK(NOTES) ON
% l5 Y- `2 Y* |! Q. ~0 J4 Y. n2 S0 F1 c! l7 F7 H2 t
3.参数设好之后,按下连接按钮,把要上传的程序调入软件操作界面,然后按开始传输。(程序的后缀为NC,程序的头尾要加%,各占一行。)
7 w/ d6 J4 G' Z, h; V2 N4.机床接收
/ o% V5 \ w- L2 V) A选择EDIT方式,然后按PRGRM,按软键【操作】,按最右边的翻页键
% e5 s; Y2 r$ G. }; J; \4 [# a, T. G输入O1234作为新程序名
4 n: {: X, F) _2 G按软件【READ】和【EXEC】 |
|