[求助] 管板厚度

[复制链接]
发表于 2010-5-4 15:53:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏泰州

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
计算管板时出现提示:管板厚度小于法兰厚度0.6倍。是否管板厚度一定大于法兰厚度的0.6倍吗?
Image00018.jpg
发表于 2010-5-5 12:50:02 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
是的,还要看看具体的标准要求
发表于 2010-5-6 11:02:27 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
GB151有详细的要求
发表于 2010-5-6 11:59:04 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
这个主要是考虑刚度的匹配,如果管板和相配合的法兰厚度差别太大,在法兰预紧时会有变形的
发表于 2010-5-6 12:03:21 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
 GB151—1999中钢管制作换热器圆筒存在的问题
8 x2 \. l6 H  i/ K1前言- Y2 b4 G+ d' }
' \% @2 Y, B$ E( n% t  ^/ Z) h
  在换热器制造中,对公称直径≤400mm的换热器圆筒常采用钢管制作。GB151—1999《管壳式换热器》中6 2 1 2条对钢管制换热器圆筒的内直径尺寸允许偏差作出规定:用钢管作圆筒时,其尺寸允许偏差应符合GB/T8163和GB/T14976的规定。GB/T8163—1999《输送流体用无缝钢管》和GB/T14976—2002《流体输送用不锈钢无缝钢管》是钢管制造标准,这两个标准对钢管的尺寸允许偏差作出了明确规定。需要提出的是,GB151—1999中6 2 1 2条对钢管制换热器圆筒内直径允许偏差的规定有疏漏之处,因为有的钢管尺寸虽符合GB/T8163和GB/T14976规定,但不能用于制作换热器圆筒。2问题分析
& }0 G4 q( x/ w' g4 f! w: k, N/ i9 \% o$ @, V$ ~
  举例分析,如制造一台浮头式换热器,公称直径400mm,圆筒壁厚12mm,材质0Cr18Ni10Ti。现选用无缝钢管作圆筒,钢管标准GB/T14976—2002,材质为0Cr18Ni10Ti,规格为426×12。钢管外径和壁厚的允许偏差符合GB/T14976—2002中表3规定,现将该钢管的外径和壁厚允许偏差列于表1。0 E- y! T* N" D* f

: L: h, E4 D" B5 }7 J" R0 O % {  a9 I, ^4 I* c
5 n1 L. l& `" k# l1 c$ N
  由表1计算出 426×12钢管的外径最大允许偏差值,列于表2。
: D2 H; N0 r- x
" S$ `$ Q( O) n! b5 d  0 G* _. t! Z- I6 x) R) r, N- ^
" Z+ S. ?: m) l
  由表1计算出 426×12钢管的壁厚最大允许偏差值,见表3。  GB/T14976—2002规定的外径和壁厚允许偏差尺寸,经不同的组合,可得到多个内径值,为了简要说明问题,本文选择具有代表性的数据,即允许最大直径和最小直径,允许最大壁厚和最小壁厚数值计算内径。根据表2、表3所列出的允许最大直径和最小直径,允许最大壁厚和最小壁厚数值,得到 426×12钢管的一组内径值(内径=外径-壁厚×2),见表4。
5 s% x; Y, p8 x3 }1 H! s! }% g8 A  r7 t1 ]' s  l. K
  / L, G/ c5 z: b
% M) [% U4 B# j* @1 g
   由表4所列出的钢管内径值,对照GB151—1999对换热器圆筒的制造要求,从圆筒内直径允许偏差、环缝对口错边量的控制方面作如下分析。2.1圆筒内直径允许偏差  n1 a* l' O9 {3 `. J- T( S

: G- r  A; P% m3 z0 X1 F- D: D/ [2 i  GB151—1999对板材卷制的圆筒内直径允许偏差是通过外圆周长加以控制,其外圆周长允许上偏差为10mm;下偏差为零,这一条款说明,通过外圆周长控制后的内直径下偏差为零,这与实际制造情况相符。在实际制造中一般使圆筒内直径稍大于公称直径,便于筒体和管束的组装(往筒体内穿管束)。如果圆筒内直径下偏差小于零,即内直径小于圆筒公称直径,会给圆筒和管束的组装带来困难,甚至无法组装。
2 g" I5 Q1 B# t4 ]
5 o* Q' u9 Q, x8 [) m  GB151—1999对钢管制圆筒的内直径允许偏差,要求符合GB/T8163和GB/T14976的规定,即符合钢管制造标准规定的尺寸允许偏差。由表4可见,普通级-2#钢管内径为392 01mm,普通级-4#钢管内径为398 61mm,高级-2#钢管内径为394 74mm,它们的尺寸符合钢管制造标准规定。但内径值均小于400mm。从以上分析来看,显然内直径小于400mm的钢管制作换热器圆筒是不妥的。2.2环缝对口错边量
8 U' Y6 _4 u- N. G0 r2 ~) a) Y( q) L0 W) s( M& m
  GB151—1999第6章提出:换热器的制造、检验和验收,除应符合本章规定外,还应符合GB150—1998第10章的有关规定。GB150—1998第10章规定:环缝对口错边量≤1/4δs(δs为对口处钢材厚度)。426×12钢管的环缝(这里指圆筒与设备法兰的对接焊缝)对口错边量应≤3mm。由表4可见,普通级-3#钢管内径为411 39mm,高级-3#钢管内径为409 26mm,环缝对口错边量肯定大于3mm。由以上分析可知,在八个编号的钢管中,普通级-2#、普通级-4#、高级-2#钢管内径小于400mm,普通级-3#、高级-3#钢管的对口错边量大于3mm,有五个编号钢管不符合制造要求。由此可见,有的钢管尺寸允许偏差符合GB/T14976的规定,但不一定能用于制作换热器圆筒3结语
, {( n# ]3 M2 M, ^  Q3 w5 G+ c% ]( I' D/ S
  GB151—1999中6 2 1 2条:用钢管作圆筒时,其尺寸允许偏差应符合GB/T8163和GB/T14976的规定。换热器制造单位在执行这一条款时,应考虑到钢管尺寸允许偏差对钢管内直径的影响,在订购钢管时应明确钢管的外径和壁厚尺寸偏差,进货时对钢管的实际尺寸进行检验,确保实际尺寸符合换热器圆筒的制造要求。
发表于 2010-5-6 13:00:41 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
我对于管板厚度的问题曾经请教过一个人,他说他们保险设计一般管板厚度不低于管箱法兰厚度的0.8倍/ @8 g  ^# B3 h5 U7 }! N, q
小直径的一般可以放宽但也不能低于0.6倍,不知道这种说法有道理没?对楼主的问题是否有帮助那
 楼主| 发表于 2010-5-12 15:51:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
这个规定是必须的吗?
发表于 2010-5-13 15:47:03 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
你用什么软件算
发表于 2010-5-14 08:52:08 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我也来学习一下。
发表于 2010-5-14 12:39:04 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这个规定在GB151中根本就没有,只是SW6建议性质的要求。可以不必理会* y1 v& d2 r0 S
但考虑到工程实际,可以低于0.6最好不要低于0.5;低于0.5发生泄漏的几率就很大了,当然了这个比值还和加工和制造工艺有关。否则很容易发生密封面变形泄露
) W3 c) K5 B& f: E6 R1 H* H( u在这个上面制造厂和使用单位最有发言权7 r9 f$ L+ f% Z: f7 _' w
这东西设计院有个p经验,最先进的制造技术和工艺永远都是掌握在制造厂手中的
发表于 2010-5-14 13:08:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江西景德镇
难得一见的好贴。。。 楼猪的文章简直是惊天地。。。泣鬼神。。。 图文并茂。。。嬉笑怒骂。。。 指点系词。。。激扬文字。。。 带给我们的仅仅是视觉上的感受吗。。。  大错特错。。。 楼猪的文章带给我们的是心灵深处的震撼。。。
发表于 2010-5-15 10:15:40 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
说到这里,按照GB151中的计算公式计算完毕后,出现管板厚度大于连接法兰的厚度时正常吗?比如说,管板厚度为90mm,而连接法兰厚度只有60mm.
发表于 2010-5-15 10:34:20 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
个人认为管板厚度不一定非要大于法兰厚度的0.6倍。只要管板的直径与厚度比不要太大,管板厚度不要太小,不影响刚度就行。1 o# {' H( n5 }* p/ q2 V. m

- ?7 ?; i/ E9 d/ Y' c) @至于密封面密封问题,只要材料选择合适,预紧时不要发生挤压变形的情况,应该问题不大。