绝缘电阻低于多少是短路?有分大电机和小电机绝缘电阻不一样的说法吗?如果还能详细一点,我就更感谢了!!!
发表于 2010-5-7 09:23:30 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
应大于2兆欧,在低于1兆欧,大于0.5兆欧时应小心使用
* N8 L/ g2 \3 M# {: e防爆电机的绝缘电阻更高,有20M

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
pangpang + 2 应助

查看全部评分

发表于 2010-5-7 10:58:55 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北潜江
直流电机、中频发电机绝缘电阻值一般不低于0.5M;交流电动机额定电压在3000V以下的不应低于0.5M,3000及以上的不应低于Un M(取Un的千伏数,如10KV电机不低于10M)。都是指在常温下的值。! ]0 I; W& q0 c0 k
最关键的是要学会数据对比,如历年绝缘电阻值对比,相同的多台设备数据对比等,变化不能太大才好。" K# r' Y6 ~" |+ C: K
具体标准可参照《电力设备预防性试验规程》。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
pangpang + 3 应助

查看全部评分

发表于 2010-5-7 12:17:42 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
本帖最后由 pangpang 于 2010-5-7 12:24 编辑
  j7 T' X0 O3 u4 U2 v5 R" F
( f$ t6 P' E( |  \# a中小型旋转电机的绝缘电阻) I! ~( k$ S6 Y# E6 P' l4 }. z9 N

5 n1 R' \8 [# ?6 o电机绕组的绝缘电阻在热状态或温升试验后测定时,应不低于下式计算的值:
) K, G) X, P' i; J7 S! j 图.JPG ! ^" |6 H& R1 x# C5 }
其中:7 G! R: U  ]/ X/ h& q& y
R — 电机绕组的绝缘电阻,单位为兆殴(MΩ);% {; }$ N. p( H1 c5 G
U — 电机绕组的额定电压,单位为伏(V);4 V- ^- p; y0 `% x: j+ `
P — 电机的额定功率,单位为千瓦(kW)、千伏安(kVA)或千乏(kvar)。
" D2 {. b* T8 w; B# y按上式计算的绝缘电阻低于0.38MΩ,则按0.38MΩ考核。
) Y  m6 ?& p; w$ [( F( N: I) _2 B3 ?9 d; u$ g4 Y: H: a5 G6 e
低压电机的冷态绝缘电阻应不低于5MΩ。
发表于 2010-5-7 14:57:22 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
看看产品检测标准,规定绝缘电阻必须大于多少,各种产品不一样
发表于 2010-5-8 07:29:37 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
支持4#的说法,不同的使用环境,比如,湿度大,雷电多发区等要求不同,但通常情况下,对于低压电气装置的交接试验,常温下电动机、配电设备和配电线路的绝缘电阻不应低于0.5MΩ(对于运行中的设备台线路,绝缘电阻不应低于每伏工作电压1000Ω)。低压电器及其连接电缆和二次回路的绝缘电阻一般不应低于1MΩ;在比较潮湿的环境不应低于0.5MΩ;二次回路小母线的绝缘电阻不应低于10MΩ。I类手持电动工具的绝缘电阻不应低于2MΩ。
发表于 2010-5-8 10:55:13 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江衢州
做电机的人这么多  
6 |0 b% Q  n% V1 R看来这里面的学问真是大的不得了
发表于 2010-5-8 14:59:02 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
楼主应该说明类型和场合。
 楼主| 发表于 2010-5-12 21:59:14 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
谢谢 我私下在好好研究研究!涨知识了!