《GB 50217-2007 电力工程电缆设计规范》
$ s: R8 e) }* J" m Z6.1.1 电缆明敷时,应沿全长采用电缆支架、桥架、挂钩或吊绳等支持与固定。最大跨距应符合下列规定:0 _/ \4 Q) I- Y9 O# ?$ @# ~
1 应满足支架件的承载能力和无损电缆的外护层及其导体的要求。
% C/ |6 y5 X) E: |6 ^& o1 m 2 应保证电缆配置整齐。) I# K$ v1 l5 z
3 应适应工程条件下的布置要求。5 f1 ?) S- G+ ~( y# H. v
6.1.2 直接支持电缆的普通支架(臂式支架)、吊架的允许跨距,宜符合表6.1.2所列值。
, \6 o$ l, X7 P* |3 q+ w' Q 表6.1.2 普通支架(臂式支架)、吊架的允许跨距(mm)
1 G) n, N1 D8 Q& e 电缆特征 敷设方式
& _ v) `0 H' ? 水平 垂直* M: @- }9 G: u; \$ e6 g8 n, {
未含金属套、铠装的全塑小截面电缆 400* 1000
2 a% V, E' X5 s 除上述情况外的中、低压电缆 800 1500- R" A T" N" ]. l9 }
35kv以上高压电缆 1500 3000
5 W4 G; g8 g+ l2 g2 x0 \* k7 G* C 注:*维持电缆较平直时,该值可增加1倍。 |