( R5 {* q8 q9 ^这个电路图没有标清辅助触点,加以修改想说明以下几点:, T% g$ `9 ]: l) L* l
1、主回路中:L1、L2、L3为三相交流电源,QS为刀闸隔离开关,FU1为主回路熔断器,FU2为控制回路熔断器(熔断器是短路保护),KM是接触器,FR为热继电器是过载保护,
' V' T2 {/ K/ w6 l' c% F. { 2、控制回路:从线0和线1开始部分,(数字0-8为线号方便接线和检修),其中包括按钮SB1、SB2,时间继电器KT1、KT2,中继电器KA,还包括主回路电气件的一些触点。
- |/ O7 }0 e* J Q) q" o, d9 ~ 3、电气原理:
- ^, P# p7 N4 x1 N8 ?7 g0 E启动 按下SB1-KT112闭合并自保,KT1开始计时,KT2得电同时KT212闭合-KT1时间到,KT134闭合-KA得电-KA56闭合,-KM得电并KM34自保,KM12断开KT1;电机启动
; ?1 g# Y, v8 t9 k% Y |停机 按下SB2-KA失电-KA12、KA34、KA56断开-KT2失电并开始计时-KT2时间到KT212断开,KM34断开,电机停止。 |