若将3相400V/50HZ的三相异步电机(Y型连接)连接在3相220V/50HZ的输入电源上则将Y型接法改为三角形接法就可以了吗?' I4 A" q5 [* o- t# S1 y
反之,若将 3相220/50HZ的三相异步电机(三角形连接)连接在3相400V/50HZ的的输入电源上,则将三角形连接改为Y型连接就可以了?
发表于 2010-6-23 08:13:15 | 显示全部楼层 来自: 中国福建龙岩
是可以的.但对于4KW以下电机来说是不能改为220V了,因为4KW以下电机只有丫形接法,无法改△形接法的,除非电机定制了.
发表于 2010-6-25 19:52:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
220V对应的是380V,不过400V也没多大问题
发表于 2010-6-26 19:19:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
配电网线路上会有电压降,所以线端电压会比用户端高5%,这就是400V和380V的区别
发表于 2010-6-26 20:02:19 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
关于标准电压,IEC 60038 规定的在100V与1000V之间的交流50Hz系统及其相关设备的标称电压为230/400V和400/690V。而国家标准“根据我国实际将ICE标准电压230/400V和400/690V分别改为220/380V和380/660V”,所以才会出现类似400V和380V这样的差别。鉴于供电电压及用电设备的允许偏差,这一差别一般并不影响电机设备的正常使用。
, D; k1 b3 }0 T0 ^; h! I至于所述利用Y型连接与△型连接的转换,实现用于不同电压的问题,从电机原理上讲,当然没有问题,只要你的电机结构能方便的做这样的换接。
 楼主| 发表于 2010-6-30 18:44:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
谢谢回复!