马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
x
一、安装场所& H/ e2 z9 z$ k$ v
适宜的安装场所是正确使用空压机系统得先决条件。安装场所得选定应保证日后空压机的维修方便,避免因环境的不理想导致空压机的非正常运转。) R/ U" c9 k, f
安装场所要求:采光良好,具有足够的照明,以利操作及维修。相对湿度小,无腐蚀,无金属屑,灰尘少,空气清净且通风良好。9 d q8 _1 k' P. M8 `
如果工厂环境较差,灰尘多,应加装一通风导管,将进气端引向空气比较干净的地方。导管的安装必须便于拆装,以利维修,安装尺寸参考空压机外部尺寸。
% s5 ~6 _( {* ]# z. ?2 {( ^空压机周围须保留足以让另部件进出的空间,空压机四周离墙至少1.5米以上;空压机离顶端空间距离2米以上。
" D! e1 A- O Q. H如空压机安装在密闭的空压机房内,必须设置抽风机,尽量使热交换后的气体排出室外。
6 Y8 A; M, M: w+ r+ }' v; X& K如环境温度过高(大于40℃),建议采取降温措施(如避免阳光直射、打开门窗等),以避免不必要的高温停机;如环境温度较低(小于0℃),开机时须防止润滑油凝结。
. ~* U- o/ V: _; M L/ W. j& v6 G# b; {/ z+ d4 r0 k$ \7 n: [! v
二、配管、基础及冷却系统注意事项8 Y. u" m. O2 O3 _
配管
4 p o3 g8 u9 H) G- ]5 H* Y配管时,不得使后冷却器承受附加力。严禁焊接火花掉进空压机,避免烧坏空压机内部件。; x' u D$ Z* w
主管路必须有1°~2°向下的倾斜度,以利管路中的冷凝水排出(管路应有排污螺堵,定期排污)。! v" {- w9 }1 y/ ~* t0 K/ L# k
管路的口径应大于或等于压缩机排气口的管径。管路中尽量减少使用弯头及各类阀门,以减少压力损失。; X+ ~: m* J: Y4 w
主管路不要任意缩小或放大,如果必须缩小或放大时须使用渐缩管,否则在接头处会有紊流情况发生,导致大的压力损失,同时由于气体的冲击压力,管路的寿命会大大缩短。 r* ?6 i- ~: ]" e. G0 S
支线管路必须从主管路的顶端引出,避免主管路中的冷凝水沿管路流至机器中。8 `+ r5 @1 Q' [ I- C9 m i
建议在机组之后加装储气罐,这可减少空压机加载、卸载装换次数,延长机体和电气的寿命。
, k! {! ]3 P/ V, g/ H% `( b如空压机后有储气罐,干燥机等净化缓冲设施,理想的配管应是空压机+储气罐+干燥机。储气罐可降低排出气体的温度,去除大部分的水分,较低温度且含水较少的空气再进入干燥机,可减轻干燥机的负荷。( ]% {; L+ H( Y0 L9 _. v" K$ |, b
低于1.5MPa的压缩空气,其流速须在15m/s以下,以避免管路中过大的压力降。9 B3 J" J- L& T
理想的配管是主管线环绕整个厂房,且在环状主干线上配置适当阀门。如此,在厂房任何位置的直线管路,均可获得两个方向的压缩空气,倘若某支线用气量突然增大,也不至于造成明显的压力降;另外维修时,阀门可用于切断管路。2 m& g5 _/ j% P. `: \ T' p8 N
基础. B- _' G/ i/ N2 X o
基础应建立在硬质土壤或水泥地面上,且保证平面平整,避免因倾斜造成额外的振动。& `& q4 E' j- l8 H; ^; a
空压机如装载楼上,须作好防振处理(如垫一层10mm厚的橡胶),以防振动的传递和共振的产生。
: _0 X8 f4 O6 m( j* V% q5 L: j8 H( r; f冷却系统* s7 l, x0 e. j8 f$ I- i$ [
水冷机组需建造冷却水塔,通过冷却水带走冷却器热量。
. E% m- @& l) B4 e⑴.冷却水最好使用软水,以避免水中的钙镁等离子因高温而起化学反应,在冷却器中结成水垢,影响冷却器热传效果,若使用冷却水塔循环系统,则水中须定期加软化剂,以维持水质的清洁。! h* m, ?- I) }- h# x
⑵.冷却水循环系统的自动补给系统需完善,否则运转若干小时后,冷却水量不足会造成空压机因高温而停机。
' E' r1 m( \' ~3 U0 {8 g⑶.空压机的冷却系统最好单独使用,避免与其他系统共用,以防止水量影响冷却效果。1 p4 }" d4 H) p4 Q+ N1 }; J# Q( \% e1 }. [2 o
⑷.冷却水塔须符合空压机规定的冷却水量,同时正确选定抽水泵的功率数,冷却水塔放置场所要散热容易、通风良好,且要支撑固定,以防倾倒。
- x5 V7 H. K3 Y4 ^⑸.冷却水水压一般须维持在0.25~0.40MPa之间,最高不得超过0.5MPa。7 _4 j' i% @: O* M+ P1 B/ J
⑹.冷却水出口温度应保持低于40℃。' C) r7 ]+ k1 E3 j+ a. ~0 M
# W% Y7 x- V: S( B7 v6 q
风冷机组通过风扇利用空气对流,使冷空气带走冷却器热量,控制机组温度。% h7 C) Y" G& r+ V
2 R N9 q) u/ F& L; k6 H) g8 I5 P U5 B安装注意事项:
' i4 E! j& g3 M. g y& M/ N一、不宜安装空压机的地方' i+ n3 H: K$ z8 K1 ]
1、室内使用机型,请不要安装在可能受到雨淋的地方。
" t3 X ~( v, w- I ~1 l8 Y! D4 A( ^8 C2、请将空压机安装在平坦的地方,避免安装在有强烈震动的场所。
) b/ G$ [6 M" S3、避免安装在高温、高湿度的场所。特别在用周围空气对空压机进行冷却时,务必充分考虑换气等条件,避免周围温度超过40℃。* C9 B2 Z2 A5 ^7 `1 s
4、避免将空压机安装在粉尘多或含有毒气体的场所。
9 c n+ t5 g/ A$ b3 q, A9 H二、封闭的室内安装
& A# |; _1 B' d* p( I# d+ S. u& G1、在封闭的室内,请务必利用吸气口、排风口、排风管等,保证室内畅通的换气条件。" F% z( N6 j! z6 C+ m, y
2、必须注意当室内温度超过40℃以上时空压机会由于高温而异常停机。 |
|