[已解决] 西门子MM440变频器的F0090故障

[复制链接]
发表于 2010-7-8 16:48:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东济南

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
大家好:
, L; m9 J! A( g现有MM440变频器天车用(30T)。吊起10T重物时没有故障,吊起20T以上重物时就出现F0090故障。8 g  Y' q# ~7 t0 Q8 R% R) ?/ Q* v
编码器在r0061有反馈。因为吊轻物品变频器无故障,所以排出编码器故障。但故障代码F0090是编码故障。
1 _; T7 p; y$ w* G; N5 I求个位大师帮助分析一下。

评分

参与人数 1三维币 -5 收起 理由
pangpang -5 『待处理问题区』“在本区发布新的求助者,扣除5分,并将帖子转移到主版区。”

查看全部评分

发表于 2010-7-9 21:27:06 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
1)进行电机自整定时,若报F0090故障,你可将P1300设为20(无编码器矢量控制),并将旋线先拆除,待整定完成后再恢复; 若还是报F0090,也可将P1300设为0再做;
/ E: o  B# z! |5 c, a) T& n% N3 {2)若是新换的变频器或编码器模板,请检查一下模板上面的拨码开关一定要将1,3,5至于ON的位置,否则变频器会报F0090故障;

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
pangpang + 3 应助

查看全部评分

 楼主| 发表于 2010-8-29 07:02:18 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
虽然这个编码器问题没有解决,但就目前和大家分析我认为有这几个原因:' P% j  ]  _8 E) K5 z* j2 n
1、编码器故障;/ O" ?8 L" K* H
2、通讯模板故障;* C, s2 Q7 X5 U) L- a: [% d
3、参数设置出错;
$ r! \9 h6 O# L1 D6 h) |4、通讯干扰造成的故障,如变频器未接的等。
- R" P9 M' b6 f目前是在P1300=20,进行电机整定。然后把抱闸参数等改到未整定前的值。
4 z9 }; D! h1 L变频器工作正常。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
pangpang + 3 把自己的分析、处理与大家共享。

查看全部评分

发表于 2010-9-1 14:22:44 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
不可能是编码器,轻的物体都能正常运行,多半是你参数没有设置正确,还在是在重载的时候电流大了,超过了驱动器设置值。
发表于 2010-10-7 16:01:26 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
我也觉得是参数的问题。