QQ登录

只需一步,快速开始

登录 | 注册 | 找回密码

三维网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

展开

通知     

查看: 2192|回复: 11
收起左侧

[已解决] 空调进气口都是灰,怎么解决

 关闭 [复制链接]
发表于 2010-8-2 16:04:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
本帖最后由 空空如也 于 2010-8-5 09:25 编辑
0 S; k! t5 N& ], }# A! U
: Z& z* ^6 c: Q# j/ t* Q5 @( F# C我的设备在钢厂运作,制作了个柜子,里面安装设备,因为这些设备需要低温环境
- t! H* n# k! h6 r) Q所以装了 空调9 i: H" ]- y! M  b
结果里面温度可以了,但空调经常坏
2 T. ]  Q9 `+ k+ S4 e/ v原因就是进气口有大量的灰(钢厂灰大)
" }7 R8 @9 p9 n3 |9 Z出气口也是很多9 R- s% W0 g. i: _3 `; b
所以空调工作不了了 5 f1 j/ `" O# k$ T8 \
清洗空调的滤尘网大概一周一次
0 R- @3 ^( @$ j3 s1 a但效果很不好2 K% H% O) i: p0 q
请问大家该怎么办啊
发表于 2010-8-2 17:02:25 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
装一个脉冲离线清灰袋除尘器
发表于 2010-8-3 06:01:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
在空调进气口处做一个罩子,过滤空气
发表于 2010-8-3 07:42:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
做单独的过滤罩,经常用水冲冲。
发表于 2010-8-3 07:54:33 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南娄底
做一个防护罩要好一些
 楼主| 发表于 2010-8-3 09:10:58 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
做的这个罩 其实是不是也是一过滤网?
% [' f! R5 Q6 r- ]) p. X4 N因为如果全封闭的话 就没有进气了
! x' ^$ u& A; }& h5 a, q; O# \& P那么,我是不是主要是选择过滤网啊
  ~# }6 M% ]6 }' [* m/ X还有,说的用水冲洗比较难
1 j' @0 g: v: A1 @3 \! @1 a4 q钢厂的水源在一层方便
8 ^" H9 o$ K- H, e4 L8 v可是我的设备都是在二层以上的
发表于 2010-8-3 10:12:59 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
用压缩空气喷;装几个喷头!!自己买几个喷头试试就可知道距离数量!!
发表于 2010-8-3 10:53:17 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
各位的建议就是再加一层过滤罩。  P% l7 H6 U4 y9 u. [/ P# \) X
1、这个过滤罩过滤系数应该高于或等于原机,但是面积应该大于原机,避免吸力负载过大。, l6 @; H$ O, G
2、外面过滤网应该易于拆卸且有备品,有利于拆下清洗。(应该使用专门清洗剂)
 楼主| 发表于 2010-8-3 12:37:00 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
谢谢大家  有推荐的过滤罩品牌么 ?
发表于 2010-8-3 13:28:17 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽滁州
在进气口处加一个汽车上使用的空气过滤器就可以了。
 楼主| 发表于 2010-8-5 09:24:49 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
好的  谢谢
发表于 2010-8-5 09:36:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
建议还是经常清洗来的好