QQ登录

只需一步,快速开始

登录 | 注册 | 找回密码

三维网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

展开

通知     

查看: 1300|回复: 2
收起左侧

[分享] 电磁阀的故障及排除方法

[复制链接]
发表于 2010-8-16 19:14:23 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
电磁阀的故障及排除方法:电磁阀的故障将直接影响到切换阀和调节阀的动作,常见的故障有电磁阀不动作,应从以下几方面排查:, @0 P, b; p/ |6 G$ W
     1、电磁阀接线头松动或线头脱落,电磁阀不得电,可紧固线头。
  P! _. M) ~5 a* i2 y7 F     2、电磁阀线圈烧坏,可拆下电磁阀的接线,用万用表测量,如果开路,则电磁阀线圈烧坏。原因有线圈受潮,引起绝缘不好而漏磁,造成线圈内电流过大而烧毁,因此要防止雨水进入电磁阀。此外,弹簧过硬,反作用力过大,线圈匝数太少,吸力不够也可使得线圈烧毁。紧急处理时,可将线圈上的手动按钮由正常工作时的“0”位打到“1”位,使得阀打开。
: b9 W4 k: e1 l/ ^2 e5 y     3、电磁阀卡住。电磁阀的滑阀套与阀芯的配合间隙很小(小于0.008mm),一般都是单件装配,当有机械杂质带入或润滑油太少时,很容易卡住。处理方法可用钢丝从头部小孔捅入,使其弹回。根本的解决方法是要将电磁阀拆下,取出阀芯及阀芯套,用CCI4清洗,使得阀芯在阀套内动作灵活。拆卸时应注意各部件的装配顺序及外部接线位置,以便重新装配及接线正确,还要检查油雾器喷油孔是否堵塞,润滑油是否足够。
+ p1 k% C2 H! H8 @8 C* q$ L     4、漏气。漏气会造成空气压力不足,使得强制阀的启闭困难,原因是密封垫片损坏或滑阀磨损而造成几个空腔窜气。
3 E/ L2 o, e9 m! V2 v在处理切换系统的电磁阀故障时,应选择适当的时机,等该电磁阀处于失电时进行处理,若在一个切换间隙内处理不完,可将切换系统暂停,从容处理。
发表于 2010-8-17 23:20:20 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
有这样复杂吗? 要我说,在工厂里,直接就换个新的。换下来的,慢慢的分析,研究被。
( @0 z$ U, N% a  o5 e# W- W普通液压阀还行,如果遇到比例阀,伺服阀,一点办法都没有。只能临时处理
发表于 2010-10-8 08:45:29 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
恩,是的,希望能给讲讲比例阀,伺服阀故障处理的方法。
发表回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则


Licensed Copyright © 2016-2020 http://www.3dportal.cn/ All Rights Reserved 京 ICP备13008828号

小黑屋|手机版|Archiver|三维网 ( 京ICP备2023026364号-1 )

快速回复 返回顶部 返回列表