我们单位有台设计Φ2000,常压,设计温度为100度。介质为残液。我想计算一下厚度,不知道设计压力应该取多少,请大家帮帮忙。
发表于 2010-9-2 09:04:52 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
1.1~1.5倍 工作压力
发表于 2010-9-2 09:54:02 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
常压容器决定厚度的是刚性,而不是强度。

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
lauhob + 2 技术讨论

查看全部评分

头像被屏蔽
发表于 2010-9-2 10:54:42 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2010-9-9 08:34:24 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
常压容器设计可参照HG5-1571~1580《普通碳素钢及低合金钢贮罐标准系列》进行,可直径选用

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
lauhob + 2 技术讨论

查看全部评分

发表于 2010-9-25 13:19:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
一般考虑刚度,经验取值的多
发表于 2010-9-30 13:32:06 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
常压状态5 w$ A) {5 U% e8 q" M8 V! ~$ ?1 V
设计压力肯定是常压了。计算只是考虑液柱静压力。楼主没有说明设备的安装位置,如果是卧式安装,靠要考虑鞍座的支反力。立式安装的话也要考虑支座的支反力。
( k& f8 ?( {8 a安装位置比较高的话,还要考虑风载荷。

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
lauhob + 2 技术讨论

查看全部评分

发表于 2010-10-2 17:27:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
常压。9 @% u2 p: P, R: k
需要做一些受力分析。
发表于 2010-10-3 01:34:21 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
本帖最后由 hottee2009 于 2010-10-3 01:36 编辑
$ y3 x  T' b) {7 r: h9 r; _; l# j1 B2 L5 v/ p" Z
新的设计标准  NBT 47003.1-2009 钢制焊接常压容器
6 [6 s" @  @$ @' A查表
- C1 V5 f" J1 n7 dHG/T 3145-85 普通碳素钢及低合金钢贮罐标准系列分类与技术条件  s8 s0 k$ b. t# B# n8 d
HGT 3146-85 平底可拆平盖贮罐系列
9 s6 }8 s; o3 |7 Q3 f8 PHGT 3147-85 平底平顶贮罐系列, S5 `% f% H: l" Z/ O1 A( _
HGT 3148-85 平底锥顶贮罐系列
0 o  G7 u$ b+ @4 C6 VHGT 3149-85 90°无折边锥形底平顶贮罐系列
: l) e3 V" T' ?) G2 A* XHGT 3150-85 90°折边锥形底椭圆形封头(悬挂式支座) 贮罐系列! Q. S6 d- L* T; O& X, P' F
HGT 3151-85 90°折边锥形底椭圆形封头(支腿) 贮罐系列% Z7 G/ C8 [& B9 V: p& ~/ G
HGT 3152-85 立式椭圆形封头(悬挂式支座) 贮罐系列0 ?; j6 A) U( H6 k
HGT 3153-85 式椭圆形封头(支腿,裙座) 贮罐系列
, m6 F$ Z* q( q, f$ FHGT 3154-85 式椭圆形封头贮罐系列