昨天翻了以前的筆記,
! o8 D. P$ a3 _有發現另一種會造成OVERSHOOT的可能性,, d* M+ r: w! |" s' w
慣量比(負載的等效旋轉慣量除以馬達本身的旋轉慣量).+ |2 w, G/ d, T) Q
! A' Z8 `- z& s. T6 m
朋友設計的第一個機台很成功,# z* j( g k* c0 C- S
客戶為了提高產量,6 U9 ]+ A, o' Z; Y; x: k
要求朋友把機台放大,
4 I8 o( O7 ^8 I4 e3 m4 h0 h" |$ D% z我的朋友把機台放大,
n$ \3 }/ ~& h3 W% O+ C是他的計算顯示伺服馬達的輸出扭力與功率都夠大,
: ^9 q6 y- G: |所以他沒有更換馬達.: u) S( z: K0 r a: y% Y! U4 P m
但是大機台裝好之後一直有OVERSHOOT與振盪的情形.
- f7 o# z7 P( V, Y" P# H% G/ w0 E* W所有機械工程師都確認他的設計沒問題,2 R7 |' \- B+ @
電控工程師一開始也束手無策,
, H6 o! ~4 ?! T+ i8 R後來從手冊發現慣量比竟然超過15, (FANUC的手冊建議不要超過5),
8 _! Q; P# @! d) B0 d我們從超低慣量的馬達改成中慣量的馬達之後(三菱的系列),
/ i& L" V2 f/ P, c8 N* q一切OK. |
|