[已答复] 工业防水插座如何选用

 关闭 [复制链接]
发表于 2010-9-28 20:28:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
本帖最后由 sharkson 于 2010-9-28 20:29 编辑
9 U! Q" d$ R3 x; O5 {2 y+ q* l7 g* V# g8 @2 @  e6 R3 O1 |3 C8 Y
设备安装工业防水插座,请问如何选择电流大小 % z' q  _6 N9 b2 E0 k+ P6 u/ I8 Y
380V多大功率以下用16A和32安培的插座 , e: Z6 g! C: w& x7 V. s1 r
220V呢?
2 W6 C- e7 m+ h. w: u" J, e; D  J# A) t' O$ y  A0 P
THX@!
头像被屏蔽
发表于 2010-10-17 12:37:43 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2010-10-22 16:12:46 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
这个可根据有功功率的计算公式得出:( R. [6 Q0 e: R" ]( I- V5 J
单相220V        P=U*I*cos¢$ o) s: B; E. P0 d7 B8 W
三相380V        P=√3*U*I*cos¢# t3 g& ^, I% l9 z0 X5 ?
工业上cos¢一般取0.75,则:
9 p. v- X  L) |& v8 n- W5 H! R380V多大功率以下用16A和32安培的插座?  0.75*0.38*16=4.56KW' n' _) l( W9 {4 M, M  {6 o6 q
依此计算便可知如何按功率选配插座了
发表于 2010-10-22 16:20:35 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
380V多大功率以下用16A和32安培的插座?  0.75*0.38*16=4.56KW
5 ]# W' P6 k" ^* w. G错了,应该是1.732*0.38*16*0.75=7.9KW

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
pangpang + 2 认真参予。

查看全部评分

发表于 2010-10-28 18:49:49 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北孝感
插座最好降额使用,一般要的经验是预留30%的富余。
发表于 2010-11-1 19:28:34 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
可是别人告诉我一般是降半时用,插座额定值是实际通过值的两倍
发表于 2010-11-1 19:31:33 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
流经电流的差异对插座的价格影响不大,余量放足一些安全
发表于 2010-11-1 21:38:17 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江牡丹江
在电流等级的确定方面,工业防水插座与普通工业插座的选择应该没有大的区别。
发表于 2010-11-24 17:25:07 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
降半使用最保险
发表于 2010-11-24 19:01:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
9# daiya
! Z9 x9 k% h4 g! L5 v' k" X+ H/ S9 n1 ?
2 S# z8 E- N5 X) L1 ]同意楼上的!