4 P" Z2 l2 U8 ~# V6 k请问接近开关分为常开和常闭吗?能不能列出一个型号。。。。。还有就是   在plc梯形图中什么情况下使用常开,什么情况下使用常闭?
! X- l: E* X: i  \/ G2 ^& c6 J
1 ?, d5 c+ f: r6 z& \' F: ?问题有点多啊!!!!
发表于 2010-9-29 09:23:03 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽安庆
本帖最后由 瞧你那小样 于 2010-9-29 09:37 编辑   J9 {8 D$ d; A
) _$ J& B8 N, O/ U+ {1 ^) {, j
接近开关输出状态多样9 ?0 O, W# ]$ _% ?! m. t3 ]- n
有常开、常闭、常开加常闭、模拟电压、模拟电流等
& y; s. t6 ]) L4 E4 h7 M/ M/ n可能常用的用继电器触点输出型的,至于PLC中用常开还是常闭一般来说没有固定的9 f$ m( e& C1 s6 b- B' f0 ~
如果该触点作为设备的紧急情况下的停止,推荐使用常闭