QQ登录

只需一步,快速开始

登录 | 注册 | 找回密码

三维网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

展开

通知     

全站
9天前
查看: 1798|回复: 6
收起左侧

[已答复] 接触器

 关闭 [复制链接]
发表于 2010-10-12 19:37:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
本帖最后由 wxlwxswnn 于 2010-10-13 18:39 编辑 ! {" s8 }+ ?; N
# `! A/ F  ]) M8 n8 e7 p* ]
请问在接触器上面没有NO  NC,怎么判断常开、常闭。除了用万用表测量,还有什么简单的方法?哪位大侠知道.........
发表于 2010-10-12 20:17:40 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽安庆
本帖最后由 瞧你那小样 于 2010-10-12 20:23 编辑 # o* E& U6 k* N& S( N7 c! G$ ?' R

( c. Z0 G. ]3 z8 |7 F3 M万用表都没有的话,那只有尝试了。
+ s3 J$ \1 q* J3 Z! g7 ^" t; y/ w; l可以将任意一对触点串进电源,再找一只符合电源等级的指示灯,尝试一下接入,灯亮表示常闭;反之则是常开
3 L: M' O3 I, e补充一点:楼主说的是接触器的辅助触点吧,因为常见的接触器自身所带一对触点一般为常开,辅助触点倒有NO和NC
 楼主| 发表于 2010-10-12 20:34:54 | 显示全部楼层 来自: 中国山东
本帖最后由 wxlwxswnn 于 2010-10-12 20:36 编辑 % W- I2 @9 |! E: k: l# U
6 ~( G0 o5 M" ~$ b0 h5 E/ e
是辅助触点,不过没有标注NO NC,上面有一些数字
发表于 2010-10-12 23:20:09 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
判断一个触点是常开还是常闭的,必须是器件在初始状态下。
) l1 r) X4 l" i1. 未通电状态(如继电器接触器等);
& u7 K/ k5 N$ P4 J2. 未受压力驱动(如限位开关、按钮开关、脚踏开关等);, _0 A5 }0 I2 l0 g# q
3. 加了工作电源,但未有检测物体(如接近开关未靠近铁等检测物、光电开关没有检测物挡光);
发表于 2010-10-13 00:14:05 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
还可以用摇表摇的
发表于 2010-10-30 10:32:51 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
常开辅助触头:动触点朝下,静触点朝上;常闭辅助触头:动触点朝上,静触点朝下。
发表于 2010-10-30 19:54:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
本帖最后由 pangpang 于 2010-10-30 20:13 编辑 6 v0 l) I' c. y9 ~* P
是辅助触点,不过没有标注NO NC,上面有一些数字
0 i+ s: Q( k( Iwxlwxswnn 发表于 2010-10-12 20:34 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
7 {% _. w5 X: v; H  `# x4 [

% \8 h- j5 w0 B1 u, M不知你的说的是些什么数字?表示触点状态,除使用NO、NC标注方式外,还有一种就是使用数字标注。一般每组数字由两位组成:第一位为触头的顺序编号,第二位则用于表示触点状态。触点状态1、2用于常闭,3、4则为常开。如下图所示:
图.JPG
发表回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则


Licensed Copyright © 2016-2020 http://www.3dportal.cn/ All Rights Reserved 京 ICP备13008828号

小黑屋|手机版|Archiver|三维网 ( 京ICP备2023026364号-1 )

快速回复 返回顶部 返回列表