QQ登录

只需一步,快速开始

登录 | 注册 | 找回密码

三维网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

展开

通知     

全站
7天前
查看: 3815|回复: 8
收起左侧

[已解决] 西门子PLC编程中的---( SF )

 关闭 [复制链接]
发表于 2010-10-23 22:47:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
西门子PLC编程中的---( SF )怎么使用??是不是延时时间到时,辅助触点常开变为常闭,常闭变为常开?????! e! M. ^2 I& i0 `! A- Z
6 _5 T, H! i5 z+ C! ]
那么这个图中的  "定时器在运行时,则输出 Q4.0 为“1”   "是不是错了?
8 q0 \' R0 E8 t" K9 Y3 [$ w4 p7 [7 ]. Y

5 U1 e3 [9 y* [7 k8 d8 P
7 m$ l, X3 r& i(QA.0是印刷错误,应为Q4.0)
# l; ?+ D8 Y& m4 Z
, {/ R. R( W5 m! @+ F
1 T" F, S7 _% R* N+ r  O: n8 O敬请指点.........5 k8 ?! v9 t0 A) z5 m
Y33BAKP)(4L7JS0@GLXEK05.jpg
发表于 2010-10-25 17:28:06 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
一般计时器I0.0按下后2S Q4.0输出 I0.1按下后计时器复位
发表于 2010-10-25 19:09:07 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
本帖最后由 floodpeak 于 2010-10-25 19:12 编辑
- |0 r1 |: D) y2 o/ U4 U
一般计时器I0.0按下后2S Q4.0输出 I0.1按下后计时器复位
+ i% [# Y  }& Q. X" b" s+ y: Gpeterfeng791216 发表于 2010-10-25 17:28 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif

* k' e5 n/ _% I8 K( i$ XSF是断电延时。
发表于 2010-10-26 19:11:35 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
不好意思,是断电延时。
 楼主| 发表于 2010-10-26 19:37:10 | 显示全部楼层 来自: 中国山东
这个图有没有问题?????
发表于 2010-10-27 13:34:26 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
查手册啊!!
发表于 2010-10-27 16:35:22 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
断电延时,I0.0=1时,Q4.0=1,I0.0从1到0后2秒,Q4.0才断开。" ^8 i* Q# S$ P4 V2 o3 ~
这个图有一点小问题,就是I0.1只有在I0.0从1到0之后2秒这个时间段才有效,当然如果你的设计目的就是这样的,那就没什么可说的了
 楼主| 发表于 2010-10-27 20:10:07 | 显示全部楼层 来自: 中国山东
谢谢各位............
发表于 2011-8-22 10:40:03 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州六盘水
i0.0按下,由1变0后,sf开始计时(此时输出还为1),2s后断开,输出为0,sf是断电延时计时器