西门子PLC编程中的---( SF )怎么使用??是不是延时时间到时,辅助触点常开变为常闭,常闭变为常开?????- Z$ R% s7 q$ w$ z8 {2 t
$ v8 f+ l1 f1 i3 G5 v' t. L  Z- X
那么这个图中的  "定时器在运行时,则输出 Q4.0 为“1”   "是不是错了?
& {  m; W' d- R4 @) l$ Y" L- Z  O
+ {; E& h7 F, [4 o) ?9 r; j1 }* a+ ^. o  ]

1 e: }% _8 c1 q9 G1 I5 b* @(QA.0是印刷错误,应为Q4.0)% D% N. }8 f. w# I

2 o+ O0 h. a8 V' z' e1 B% w. `3 \0 T# n* G- q- |
敬请指点.........9 c# N, s; L/ r9 S. p
Y33BAKP)(4L7JS0@GLXEK05.jpg
发表于 2010-10-25 17:28:06 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
一般计时器I0.0按下后2S Q4.0输出 I0.1按下后计时器复位
发表于 2010-10-25 19:09:07 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
本帖最后由 floodpeak 于 2010-10-25 19:12 编辑 : {/ q( e" {$ c4 k
一般计时器I0.0按下后2S Q4.0输出 I0.1按下后计时器复位
" N* T: }" Y3 k. j, d  [' cpeterfeng791216 发表于 2010-10-25 17:28 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
, y) a- {6 h; r4 v- t4 Y, V
SF是断电延时。
发表于 2010-10-26 19:11:35 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
不好意思,是断电延时。
 楼主| 发表于 2010-10-26 19:37:10 | 显示全部楼层 来自: 中国山东
这个图有没有问题?????
发表于 2010-10-27 13:34:26 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
查手册啊!!
发表于 2010-10-27 16:35:22 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
断电延时,I0.0=1时,Q4.0=1,I0.0从1到0后2秒,Q4.0才断开。1 U" P4 g, ^" \/ Q
这个图有一点小问题,就是I0.1只有在I0.0从1到0之后2秒这个时间段才有效,当然如果你的设计目的就是这样的,那就没什么可说的了
 楼主| 发表于 2010-10-27 20:10:07 | 显示全部楼层 来自: 中国山东
谢谢各位............
发表于 2011-8-22 10:40:03 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州六盘水
i0.0按下,由1变0后,sf开始计时(此时输出还为1),2s后断开,输出为0,sf是断电延时计时器