[求助] 关于伺服反馈信号处理的问题

[复制链接]
发表于 2010-10-31 21:04:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国内蒙古呼和浩特

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
1.概述
! q! \3 ~  G/ M+ _6 [% _; S# P      液压伺服系统采用位移反馈闭环控制方式工作,外部输入电压信号与反馈电压信号比较做差后输入伺服放大器,伺服放大器将电压信号放大并转为电流信号控制伺服阀开口,从而控制油缸的位置,油缸内装磁致伸缩位移传感器。
9 G8 ]9 o5 N/ @) e2.参数指标0 @- r7 k4 @. |- E+ G" N
   1)油缸行程300mm;* {# A3 d1 ]# o( M  s
   2)伺服放大器输入信号“正负10vdc”;
5 ^* `# h4 |( d   3)伺服阀输入信号为“正负8mA”;/ x+ |1 c) O4 i3 O& @4 ^
   4)磁致伸缩位移传感器反馈电压信号为-5v~+5v,当活塞全部缩回为-5v,活塞杆全部伸出反馈为+5vdc;
* U1 P% V) B. r, e1 I$ A* [/ f   5)假定伺服放大器输入正电压信号,油缸伸出,反之缩回。% q" K1 f0 z* H% ]8 s) A2 q
3.问题# @+ E- S! A! l0 c) P
      位移传感器反馈信号是-5v~+5v的范围,对于这样的产品信号反馈时,如何进行处理运算,一般的系统大都是反馈为0~5v之类,而这个油缸内置的却不是,不知道对此如何在信号处理方面进行设置,请大家帮忙。
发表于 2010-11-1 16:32:46 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
虽然写了很多,但还是不太清楚。& Y, l6 d3 i1 u( L$ ]
不过,一般说来,有两种处理方式:/ ]8 ?5 s% S2 K9 C; W+ ?
一是硬件的方式,可查找相关的电子设计,设计一个电子线路,将传感器的信号转换成所需的信号规格;
1 e: O! m$ ~1 D( Q9 k' d二是软件的方法,将信号采积到PLC或计算机内,即先将其变换成数字信号,再根据情况进行整定,就可以了。
" }* B4 L" _& d2 Q" b6 [4 X不知哪一种适合你的情况。
发表于 2010-11-1 19:33:42 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
接楼上:$ N4 J4 @! y" H
个人感觉软件方法不可能稳定,反映频响也可能达不到要求。
, j1 x& O( G' y( L硬件上,需要一个电压转换回路,将位移传感器反馈信号-5v~+5v转换为0~10v的即可。
 楼主| 发表于 2010-11-1 20:38:19 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
感谢各位,3楼所言,我也如此想,但实际不知道如何实现。
 楼主| 发表于 2010-11-1 21:54:13 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
能否直接将采集的电压信号采集后再加上5v,就转换为0~10v了?
发表于 2010-11-3 08:55:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
一般这种传感器都配有二次仪表,可以将-5V~5V转换成标准信号。
 楼主| 发表于 2010-11-3 19:49:17 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
我需要将此信号直接转换后接在采集板卡上