[已解决] 西门子PLC

[复制链接]
发表于 2010-11-4 20:42:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
本帖最后由 wxlwxswnn 于 2010-11-5 19:33 编辑
) c+ j5 u( W$ h6 L+ j0 r4 ]8 z$ B1 U1 u# U8 J8 e% s5 H5 z1 N
请教西门子PLC 中SF断电延时的使用.........' F9 ]6 X) P- F9 M
& H- ^. |- ^  `0 o/ C/ x
是不是   延时时间到时线圈的常开断开,常闭再一次闭合(由于通电断开)??请高手指点
发表于 2010-11-5 13:51:39 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽安庆
楼主的表述不太准确,什么“线圈的常开”?
# b" w; @% V  z% |# d1 {断电延时定时器在线圈通电时# |5 N; ?5 q  M' u% x
其延时常开触点瞬间闭合,当线圈失电后(开始计时),继续保持闭合直至延时时间到后断开;
$ U* ]4 a5 W; _( O* l8 C其延时常闭触点瞬间断开,当线圈失电后(开始计时),继续保持断开直至延时时间到后闭合。
发表于 2010-11-5 14:03:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
确实如上面楼主所说,你的问题表述不太清楚》
发表于 2010-11-5 15:11:44 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
继电器的常开与常闭触点是机械互锁的,也就是说一个是打开的,另一个就一定是闭合的。
 楼主| 发表于 2010-11-5 19:33:06 | 显示全部楼层 来自: 中国山东
感谢各位的指点,明白了。。
发表于 2010-11-7 10:39:47 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
懂事就是懂事,赞。
发表于 2010-11-10 15:20:49 | 显示全部楼层 来自: 中国云南丽江
就是平时常开、常闭,现在加一个延时。分开更好理解。