[讨论结束] 1.5匹的空调制冷的工作电流大约是多少呀?

 关闭 [复制链接]
发表于 2010-11-7 22:03:14 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
1.5匹的空调制冷的工作电流大约是多少呀?& x/ R' u. ?1 `% J; ^& l- j
有两种计算方法,不知道哪种是对的?
7 j* t, S3 J' r3 V( \+ B( M( H
1.      (1.5  *   735)/220=5A
( {# B' Z1 w. M8 n! U" j1 b2.      (1..5  *2000*1.162)/220=15A
4 n" y# @& H) G* f3 W7 ]. L! {8 J* U
个人觉得是第二个是对的,因为是制冷嘛!!   ]& M) b& Z: m9 G9 f
1 A- o, y% l1 u9 i0 l
! S. Y; m! M' K; ]
还有就是这两种计算方法应该都有各自的解释吧,不是很懂,虚心求教大家。
 楼主| 发表于 2010-11-7 22:04:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
还有就是上面算出的应该是额定电流吧" H& B( O5 _" X5 w( o. l/ H
8 z  s/ K$ Q0 X$ c8 C
那么空调运行和启动电流又是怎么回事呢,请大家指教
发表于 2010-11-7 22:22:45 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
第一种算法是正确的!7 ?; y6 a. D8 K& {
普通空调的启动电流是正常运行的4-6倍

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
pangpang + 3 应助

查看全部评分

 楼主| 发表于 2010-11-9 18:37:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
那第二个是什么意思呀?
发表于 2010-11-14 18:37:09 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
要算整机的工作电流的话,应该是第一个公式,1匹等于735W,第二个从哪儿来的?有什么依据没?
发表于 2010-11-14 18:40:43 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
哦,刚我又查了下资料,第二个公式是计算空调的制冷量的,1匹的制冷量是2000大卡,换算成国际单位W就得乘以1.162,SO……