本帖最后由 ftgww123 于 2010-11-15 21:56 编辑 ; V* B- T* P# [2 z- m0 B
& L. U) @2 x+ m% e7 C球形储罐(以下简称球罐)的现场组装是球罐建造工程中的关键,特别是近年我国球罐大型化发展迅猛,进口材料繁多,现场组焊焊接难度增大,施工机具增多,质量要求不断增高。因此选择合理的施工方案,减少组装应力和焊接应力,确保工程质量,是业主、施工单位、监理机构追求的目标。( k0 q* a$ }1 P' z$ m
0 n. |7 w: P: H+ U; _" l
- e& G9 R# A) c+ C/ F
一、球罐的组装
- p# B/ r: Z* d& g! x0 m, O: Z; y2 X/ x9 }
随着国内球罐建造水平的不断提高,特别是8000M3液化石油气球罐的国产化,推动了球罐向大型化发展的步伐。但大型化的球罐无法作焊后整体消除应力热处理,所以最大限度的减少球壳板压制和安装现场的组焊应力,已经引起广大用户的关注,在招投标中往往成为中标的重要条件。球壳板在不影响运输的条件下,尺寸越来越大,其目的就是为了减少球壳的焊缝总长度,从根本上提高球罐的安全运行,这样就减少了安装现场的工程量,特别是减少了罐内施焊对焊工身体的危害。
# x% u# [% a0 }5 t
: x+ |! h9 v- `球罐组装方案多种多样,有散装法,大片装法,带装法等。安装现场用施工设备和机具、工夹具繁多。组装工艺、脚手架的搭板也不尽一致。本节就普遍采用的散装法作一介绍。% B3 U% D$ L1 t( _0 B2 C
" H8 d, z# l; [5 ~* w- s, q# j1、上下段支柱、定位块、吊耳的安装; c1 W2 c. Z0 L b2 _- K1 o
9 n# G' y) G+ J8 g& v8 F. ^3 Y, w4 eA、上、下段支柱的组对
! x9 J$ _! P" B" T# W) u+ L
D4 k: B6 V7 ?大型球罐的支柱一般分两段,支柱上段与赤道板的组焊已在制造单位完成,所以安装现场需将支柱上、下段在平台上组对焊接。组对前,先把赤道板放平垫实,然后分别画出赤道板和支柱上段中心线,赤道板中心点为O,在赤道板中心线上找出两点A和A’,使OA=0A’=A。对准上段支柱与下段支柱中心线,在下部支柱定一个B点,找正支柱左右偏差,使AB=A’B=B。为检查支柱上、下段同轴度,可通过赤道板上下口中心拉一细钢丝,使下段与钢丝平行,即C=C’,然后进行焊接与检测。, V" r3 Y8 ^( f, y: y
6 H& e& f3 m, `
B、定位块的安装3 k. U% l8 C6 H" m' K5 O7 J
# }% G& _$ J6 r为调整球壳之间的间隙、错边等,需在球壳板周边焊一些临时定位块,其纵向间距为1.1~1.3M,环向间隙为0.55~0.8M,定位块距球壳边缘距离应根据夹具的结构而定。定位块和吊耳的焊接应和球壳的焊接采用同样的焊接工艺,拆除时须采用碳弧气刨或气割切除,砂轮打磨,严禁用锤打掉。
7 H J3 A! h8 H8 ]/ _
' u, I3 N# P' x6 X定位块一般是赤道板及以上装在外侧,下温带板及以下装在内侧;但对有腐蚀介质的球罐定位块宜全部装在外侧,因球罐的腐蚀主要在焊缝和焊迹处。 F# \! i* t; z8 a* N
% n+ r3 z4 t0 H8 d3 KC、吊耳的安装
/ U# j! v! p" ~5 E7 B# H
/ j4 @) a# G# T2 E/ j9 d赤道板和上温带板以及上极边板、侧板、中板的吊耳装一般是焊在外侧,下温带、下极带的边板、侧板、中板上的吊耳装焊在内侧。
! x4 A3 Q, T) ?% y- u" T/ A3 y7 A" w7 z. Q" }& O# r6 E! L
2、组装方法9 z5 e7 u; _, ^( Q# w6 k
3 q2 C% W H# ~2 b1 x0 D$ ~
球罐常用的组装方法有散装法、分带组装法、半球组装法和大片装法等。但近几年球罐向大型化发展较快,更多业主已认识到球罐组装应力给使用造成的危害,所以散装法是一种先进的、组装应力比较低的方法。+ u- I% M# ]. n" I* p4 {
* n2 {% j8 |% G& b. H% @6 n A$ ~1 v" o以赤道带为基准的散装法,施工工艺简便,所需起吊能力较小,使用起重机时间较少,是当前使用最普遍的方法。组装顺序是先组装赤道带,将赤道带调整合格后,再组装其他各带。
- [0 P# i! M+ D2 \* i4 _- F3 o# b% o+ n4 e2 r" j g
3、支柱的安装, ?! A1 \# k$ R1 ?& e
- U8 u+ d% u" n" f, H# V0 r
A、支柱用垫铁找正后,每组垫铁高度不应小于25MM,且不宜多于3块。斜垫铁应成对使用,接触紧密。找正完毕后,点焊应牢固。
4 {" L" o7 P9 `, B: H a- p/ H9 A4 n* q. d$ Y
B、支柱安装找正后,应在球罐径向和周向两个方向检查支柱的垂直度。当支柱设计小于或等于8M时,垂直度允许偏差为12MM;当支柱高度大于8M时,垂直度允许偏差为支柱高度的1.5%,且不应大于15MM。+ C. @, V; S' x- w5 t/ R, u$ B
6 v* {' ]% }8 {( o4 I0 B! o
二、球罐的现场焊接顺序和焊工布置! l' |; R4 V% i; i* C* S# [. O
/ E# u* P* @3 E6 p+ f9 c6 R9 S
1、球罐采用焊条电弧焊时,焊接顺序和焊工布置应符合下列要求:
4 B$ C9 D% u8 l. d
+ i- N* N* N/ x- W; r( LA、球罐采用分带组装时,宜在组装平台上焊接各带的纵、环缝,无损检测合格后,再组装成整体,然后进行各带之间的焊接。
+ n( y. a' W& @. R8 w& i7 Z$ c& Z- ~" a: ?! O# V
B、球罐采用分片组装时,应按先纵缝后环缝的原则安排焊接顺序。
3 Z' T7 D5 w$ v
* a# P7 T/ }& [, Z0 y2、为防止球罐变形,焊工的布置应均匀,并同步焊接。
3 l" J4 h9 d& f2 A+ T8 e# [! d: A$ N: D1 G. H$ i
3、焊条电弧焊双面对接焊缝,单侧焊接后应进行背面清根。当采用碳弧气刨清根时,清根后应采用砂轮修整刨槽和磨除渗碳层,并应采用VT、MT或PT检测方法进行检查。2 p* ^5 j% P" ]% N7 b f
w8 |4 f) t3 n6 x2 l' {焊缝清根时应清除定位焊的焊缝金属,清根后的坡口形状应一致。
) a! x5 o; J/ g/ r/ X* ^( {0 }6 ~% B- [8 V
4、药芯焊丝自动焊和半自动焊时,球罐焊接顺序应符合下列要求:
: V5 @+ O7 I% y* L
. @7 C7 M' M7 z) |1 N9 jA、球罐组装完毕后,应按先纵缝后环缝的原则安排焊接顺序。
2 x3 B3 ?( }% {9 m5 k8 Q9 e
/ ]% g0 {6 N/ R3 p5 c# PB、纵缝焊接时,焊机布置应对称均匀,并同步焊接。6 C, C" g) q, L( P6 v2 w
9 Z: Q! e& t8 X: j/ d( T# p0 CC、环缝焊接时,焊机布置应对称,并按统一旋转方向焊接。0 k% @$ N4 H+ Y, u, y! P% Z3 Q9 C
! s" V6 m) e' B2 J+ V5、焊接时起弧端应采用后退起弧法,收弧端应将弧坑填满,多层焊的层间接头应错开。/ [4 w" M9 p7 l2 D: l; X' t
, C: @9 }3 P- j9 o1 v/ A) l6、在距离球罐焊缝50MM处的制定部位,应打上焊工钢印,并作记录。对不允许打钢印的球罐应采用排版图记录。
6 X, }, O6 P. w) D6 O; Z$ N7 I% u. R
打钢印的球罐应采用排版图记录。5 E. ^7 o( ^8 N; M+ f# s% |
' g1 A2 |# M) X. |* L
|
|